beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22206
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Наружное электроосвещение. Помощь с проектом

Количество просмотров - 1441
(ссылка на эту тему)
IrinaNera
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 29 Июля 2022 года, 21:13
(ссылка на это сообщение)

Добрый день!

Уважаемые специалисты подскажите пожалуйста кто-нибудь может быть сталкивался с такими проектами.

Пришли замечания к проекту:
1. По описанию, по эстакаде для каждой опоры устанавливается распределительная коробка типа К-4, схема крепления и электрических соединений отсутствует.
2. В схеме подключения опор, установленных на эстакаде, указаны две марки кабеля (ВБШв 4х70 и ВВГ 1х70). Нет понимания по назначению кабеля ВВГ 1х70, т.к. нет схемы его подключения.

Проблема в том, что проектировщик, которые это сделал, уволился со скандалом и не хочет ни с кем общаться бывшей работы, соответственно и по этому проекту. В остальных замечаниях я разобралась, а в этих не понимаю, что имел ввиду этот инженер. Зачем нужна коробка К-4 и кабель 1х70. Из всей информации есть только проект, который я прикрепила в ссылке на яндекс диск и эти замечания.

Помогите разобраться пожалуйста.

Проект по ссылке: Проект НО
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 29 Июля 2022 года, 22:16
(ссылка на это сообщение)

ВВГ 1х70 , жила РЕ

Инженер (Омск, Россия)
IrinaNera
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 30 Июля 2022 года, 09:43
(ссылка на это сообщение)


ВВГ 1х70 , жила РЕ

Я тоже сначала так подумала, но нет, это не жила PE. Потому что, если посмотреть на 4 лист проекта, показано расключение внутри опоры, видно, что четвертой жилой кабеля 4х70 является совмещенный PEN проводник.
Это что-то другое.
Павел 22
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 30 Июля 2022 года, 17:39
(ссылка на это сообщение)

Не совсем понимаю, а как в вашем проекте обеспечивается выполнение п. 6.3.40 ПУЭ?

Начинающий инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
IrinaNera
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 30 Июля 2022 года, 17:52
(ссылка на это сообщение)

Не совсем понимаю, а как в вашем проекте обеспечивается выполнение п. 6.3.40 ПУЭ?

Если посмотреть на схему расключения светильника в теле опоры, про который я писала выше, то видно, что там на фазу устанавливается предохранитель 6,3А.
Павел 22
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 30 Июля 2022 года, 18:11
(ссылка на это сообщение)

Понятно, увидел

Начинающий инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
[MTL]
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 03 Августа 2022 года, 12:25
(ссылка на это сообщение)

Проблема в том, что проектировщик, которые это сделал, уволился со скандалом и не хочет ни с кем общаться бывшей работы, соответственно и по этому проекту.

Может поэтому и не хочет общаться, т.к. понял что накосячил. Кстати, на листе 16 ссылка на ПУЭ изд.6 п.1.7.79. В изд.7 этот пункт теперь формулируется по другому.

Проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Kairat-
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 06 Августа 2022 года, 14:23
(ссылка на это сообщение)

Надеюсь уже разобрались. Но у меня не получился баланс расхода кабелей, указанных на л.2 СО. Правда прикидывал "на глазок". А у Вас получился?
На расчетной схеме может быть и ошибка, где указан один кабель на 70, а не 4х70, как на листе выше.

----- добавлено 06 Августа 2022 года, 14:25 -----
Особенно кабель 1х35, которого 18 км.

Инженер (Аксу, Казахстан)
Павел 22
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 08 Августа 2022 года, 09:00
(ссылка на это сообщение)

Может поэтому и не хочет общаться, т.к. понял что накосячил.

я думаю причина в другом - его задолбали с переделками и кинули на деньги/премию в итоге, по этому он х.. и навалил

Начинающий инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
Виталина
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 20 Июня 2024 года, 17:09
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте! Коллеги, подскажите, есть разветвленная сеть наружного освещения. Для расчета потери напряжения на самом удаленном светильнике использую половину длины самого протяженного участка (светильники разбросаны по фазам) и суммарную мощность светильников на этом участке, правильно?
Подобным образом считаю и ток короткого? Беру самый протяженный участок без учета ответвлений?

? (Севастополь, Украина)
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 30 Июня 2024 года, 19:25
(ссылка на это сообщение)

При расчете тока кз ответвления не учитываются. Но в расчете потерь в точках ответвлений надо учитывать суммарную нагрузку ответвления.
Основы расчета потерь: https://electromontaj-proekt.ru/nashi-stati/proektirovanie/raschet-poter-v-kabele/

Проектировщик (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 618, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines