КЛ-10 кВ в стесненных условиях

Количество просмотров - 848
(ссылка на эту тему)
Патриотка
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 09 Августа 2022 года, 07:01
(ссылка на это сообщение)

Добрый день коллеги! Подскажите пожалуйста! Сделали проект наружных сетей поселка, от РП до подстанции идет 18 кабелей сеч. 1х400  в монолитных лотках с 6 полками внутри, на каждой по 3 кабеля. В лотках шли, так как грунтовые воды, недалеко заболоченные места. Проектировщик который делал уже уволился, но проект прошел экспертизу, но возникли трудности монтажа. Есть места к примеру где траншея идет между дачными участками-500 м, а там дорога узкая 3 м., лотки шириной 1,2 м теоретически помещается все но техника и спец машины не могут проехать. Предлагают сделать в трубах, но в одной траншеи не больше 6 кабелей итого 3 траншеи по 6 кабелей каждый в трубе итого со всеми расстояниями получается больше 3 м.
Как можно выйти из ситуации? Можно ли просто кабелем специальным предназначенным для прокладки в воде, директор говорит может сделать методом ГНБ? Делала методом ГНБ под автодорогой но на ширину дороги? Делается ли на расстояние 500м.

Инженер-электрик (Павлодар, Казахстан)
[MTL]
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 09 Августа 2022 года, 10:37
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, вы не рассматриваете вариант 6 трёхжильных кабелей 3х400, вместо 18х1х400? Возможно, это упростит задачу.

Проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Патриотка
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 09 Августа 2022 года, 11:37
(ссылка на это сообщение)

да такое рассматривала, но  заказчик просто уже купил кабель. Хорошо если заменю то можно будет просто в траншеи в трубе уложиться в 3 метра без гнб

Инженер-электрик (Павлодар, Казахстан)
Патриотка
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 09 Августа 2022 года, 12:43
(ссылка на это сообщение)

токи и нагрузка неизвестны, это демонтаж сущ кабеля. Каким трехжильным кабелем можно заменить тогда

Инженер-электрик (Павлодар, Казахстан)
[MTL]
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 09 Августа 2022 года, 14:17
(ссылка на это сообщение)

 
но проект прошел экспертизу,

Это несколько ограничивает полёт фантазии. Могу только посочувствовать.

Проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Nikita BLR
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 24 Октября 2022 года, 10:35
(ссылка на это сообщение)

Понимаю, что поздно, но как вариант на данном участке можно применить кабельную канализацию, на 20 труб (5х4 пакет либо два пакета по 2х5). Трубы диаметром 200мм и в них затягиваем сразу три жилы. С точки зрения нашей нормативки в РБ, такой вариант не допустим, так как требуют на каждую жилу своя труба. Но  на практике часто делали, что три жилы было в одной трубе, иначе просто невозможно было сделать на такое большое количество труб. Но если выбирать этот вариант с канализацией, то конечно проверить КЛ на пропускную способность на данном участке. И кстати то что у Вас в проекте было 3 кабеля на одной полке, то у меня бы возник вопрос, так как длина полезной части консоли должна быть не более 0,5 м. Сомневаюсь что на полке в 500мм можно разместить было 3 КЛ в одножильном исполнении.

Техник-проектировщик (Минск, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1575, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines