Не получилось найти в НТД однозначного требования к размеру ячейки сетчатого ограждения для электролаборатории. ПУЭ на этот счёт пишет размер ячейки не более 25х25, но это требование относится к распредустройствам, а не лабораториям.
Размер сетки установлен ПУЭ 25х25 для РУ до 1 кВ, выше 1 кВ, токопроводов.
Размер сетки определяется условиями безопасности, чтобы не позволить просунуть руку за ограждение.
Действительно, в требованиях к испытательным установкам (ГОСТ 12.3.019-80 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Испытания и измерения электрические. Общие требования безопасности, ТИ Р М-074-2002 Типовая инструкция по охране труда при проведении электрических измерений и испытаний) размер сетки не регламентируется.
По условиям безопасности размер сетки ограждений 20х20 мм принят в типовой серии института Тяжпромэлектропроект 5.407-131 Сетчатые ограждения электротехнического оборудования.
Считаю, что лучше принять размер сетки 25х25 мм, во избежание вопросов в Ростехнадзоре.
Требования к испытательным установкам нашел следующих НТД:
Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н. Ред от 29.04.2022.
39.5. Массовые испытания материалов и изделий (средства защиты, различные изоляционные детали, масло) с использованием стационарных испытательных установок, у которых токоведущие части закрыты сплошными или сетчатыми ограждениями, а двери снабжены блокировкой, разрешается выполнять работнику, имеющему группу III, единолично в порядке, установленном для электроустановок напряжением до 1000 В, с использованием типовых методик испытаний.
ГОСТ 12.3.019-80 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Испытания и измерения электрические. Общие требования безопасности
2.2. Проведение испытаний одним лицом допускается только при использовании стационарных ИС, у которых токоведущие части закрыты сплошными или сетчатыми ограждениями, а двери снабжены блокировкой в соответствии с требованиями п.7.5.
5.2. Объекты и средства испытаний необходимо ограждать, чтобы исключить возможность электрического перекрытия с них на оборудование. Допускается вместо ограждений устанавливать сигнализацию.
5.6. Расстояния токоведущих частей объектов и средств испытаний от постоянных заземленных ограждений и других заземленных элементов должны быть не менее указанных ниже.
Испытательное напряжение, кВ: Расстояние, м
импульсное (максимальное значение)
От 1 до 100 включ. 0,50
Св. 100 " 150 " 0,75
" 150 " 400 " 1,00
промышленной частоты (действующее значение) и постоянного тока
От 1 до 6 включ. 0,17
Св. 6 " 10 " 0,23
" 10 " 20 " 0,30
" 20 " 50 " 0,50
" 50 " 100 " 1,00
" 100 " 250 " 1,50
7.2. Металлические ограждения испытательных полей должны быть заземлены.
7.3. Высота постоянных ограждений должна быть не менее 1,7 м.
Двери в постоянных ограждениях должны открываться наружу или раздвигаться. Замки дверей должны быть самозапирающимися и изнутри открываться без ключа (ручкой). Рядом с дверью должно быть световое табло, указывающее на наличие напряжения на испытательном поле.
ТИ Р М-074-2002 Типовая инструкция по охране труда при проведении электрических измерений и испытаний
4.6.13. Металлические ограждения испытательных (измерительных) полей должны быть заземлены.
4.6.14. Высота постоянных ограждений должна быть не менее 1,7 м. Двери в постоянных ограждениях должны открываться наружу или раздвигаться.
Замки дверей должны быть самозапирающимися и изнутри открываться без ключа (ручкой). Рядом с дверью устанавливается световое табло, указывающее на наличие напряжения на испытательном (измерительном) поле.
4.6.18. Расстояния от токоведущих частей объектов и средств испытаний (измерений) до постоянных заземленных ограждений и других заземленных элементов должны быть не менее указанных ниже:
при испытательных напряжениях (импульсное максимальное значение):
от 1 до 100 кВ 0,50 м
свыше 100 до 150 кВ 0,75 м
при испытательных напряжениях промышленной частоты (действующее значение) и постоянного тока:
от 1 до 6 кВ 0,17 м
свыше 6 до 10 кВ 0,23 м
свыше 10 до 20 кВ 0,30 м
свыше 20 до 50 кВ 0,50 м
свыше 50 до 100 кВ 1,00 м
свыше 100 до 250 кВ 1,50 м