Освещенность в ИТП и венткамере

Количество просмотров - 2318
(ссылка на эту тему)
Александрr
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 29 Августа 2022 года, 15:21
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, такая ситуация, всегда делал в ИТП и в венткамере освещенность 150лк., сейчас же заказчик отправил вопрос, почему не 200лк. по СП 52.13330.2016 таблица Л.2 П41 (венткамера) и П45 (тепловой пункт). Я всегда руководствовался тем, что там непостоянное присутствие персонала и поэтому на 50лк. снижал освещенность. Неужели я неправ и нужно делать 200лк., а не 150лк.? Перечитал еще раз эту СП 52 и не нашел, что можно понижать освещенность при определенных условиях именно в этих помещениях. Если что то есть по этому поводу, скиньте, пожалуйста, ссылки на соответствующие пункты
Fe1in
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 29 Августа 2022 года, 22:24
(ссылка на это сообщение)


Здравствуйте, такая ситуация, всегда делал в ИТП и в венткамере освещенность 150лк., сейчас же заказчик отправил вопрос, почему не 200лк. по СП 52.13330.2016 таблица Л.2 П41 (венткамера) и П45 (тепловой пункт). Я всегда руководствовался тем, что там непостоянное присутствие персонала и поэтому на 50лк. снижал освещенность. Неужели я неправ и нужно делать 200лк., а не 150лк.? Перечитал еще раз эту СП 52 и не нашел, что можно понижать освещенность при определенных условиях именно в этих помещениях. Если что то есть по этому поводу, скиньте, пожалуйста, ссылки на соответствующие пункты

Меня могут поправить старшие товарищи, но согласно последнему изменению сп 52 от 2022 года, освещенность в щитовой/венткамере/итп 200лк, освещенности на ступень подняли в последнем изменении.
Александрr
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 30 Августа 2022 года, 11:59
(ссылка на это сообщение)

По СП 52.13330.2016 п.7.2.3 В помещениях, где выполняются зрительные работы разрядов IV-VI, нормы освещенности следует снижать на одну ступень при кратковременном пребывании людей или при наличии оборудования, не требующего постоянного обслуживания. То есть это по этому пункту можно снижать на одну ступень освещенность?
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 31 Августа 2022 года, 21:19
(ссылка на это сообщение)

Да. Отдельно обратите внимание, что нынче по СП 52 нормируется СРЕДНЯЯ освещенность
Ailcat
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 30 Октября 2023 года, 13:14
(ссылка на это сообщение)

где выполняются зрительные работы разрядов IV-VI

При обслуживании автоматики - выполняются зрительные работы III разряда точности.
При осмотре состояния установки - в том числе работы II разряда точности. Но в этом случае должно быть местное освещение (в импортных машинах за смотровым люком лампочку ставят, в некоторых наших фонарик приходится использовать).
Так что сокращение освещенности в венткамере - не канает.
P.S.
Ну и чисто по-человечески 150 лк - это темно. Даже 200 - темно. Хотя, безусловно, лучше чем с фонариком - но ну вас нафиг с такой "экономией" на здоровье обслуживающего персонала.

Ведущий инженер, электрик (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 593, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines