beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22723
  • Всего тем - 31360
  • Всего сообщений - 290447
Страниц: 1 [2]  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Заземление коттеджа. Как правильно выполнить?

Количество просмотров - 12165
(ссылка на эту тему)
Николай Радужный
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 17 Июля 2009 года, 11:33
(ссылка на это сообщение)

Спасибо.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Splesh
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 11 Августа 2013 года, 18:53
(ссылка на это сообщение)

ГЗШ как сделать в коттедже?

Инженер ( ? , Россия)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 12 Августа 2013 года, 06:22
(ссылка на это сообщение)

в распределительном щите шина РЕ (будет ГЗШ).

Инженер (Омск, Россия)
Iec
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 12 Августа 2013 года, 12:45
(ссылка на это сообщение)

ГЗШ как сделать в коттедже?

в распределительном щите шина РЕ (будет ГЗШ).


Использовать шину РЕ ВРУ как ГЗШ можно, но не целесообразно. Лучше установить ГЗШ отделно, т.к. к ней нужно присоединить один или два заземляющих проводника, выполненных, например, сталью круглой диаметром 12 мм.
Кроме того, к ГЗШ следует присоединять проводники основного уравнивания потенциалов, которым в ВРУ, как бы, "не место".
Georgij
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 06 Апреля 2020 года, 23:43
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, подниму тему.
Похожая проблема, коттедж с газовым котлом и с вводом 0,4кВ от столба. Сопротивление ЗУ все же 10 или 30 Ом при условии, что будет еще и МЗ? Представители одной известной конторы, занимающейся заземлением и МЗ, пишут в своих статьях про 10 Ом, ссылаясь на п.8 РД 34.21.122—87 (но в РД как-то уж совсем в прошедшем времени все прописано). А также притягивают туда некие требования газовиков. Кто-то может прокомментировать, откуда пошло?
Также не совсем понятно: ПУЭ 1.7.103 - Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN -проводника каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях. - как это понять? что такое "общее ... всех повторных заземлений", и что такое "каждого"? Я всегда понимал что повторное оно одно, в конце питающей линии, организуется при разделении PEN в ВРУ. А тут какие-то "все"... прошу не пинать ногами, реально не понятно, аж бесит=))

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
Omicron Pеrsei
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 07 Апреля 2020 года, 07:26
(ссылка на это сообщение)

Нормы на сопротивление заземлителя МЗ в общефедеральных нормах нет. Есть кое что в ведомственных: СТО Газпром 2-1.11-170-2007 требует 10 Ом для объектов 1 и 2 кат. МЗ. 20 Ом для 3и 4 категории.
РД 34.45-51.300-97 табл. 28.1 дает цифру 80 Ом

Инженер-проектировщик (Ухта, Россия)
Александр ЭОМ
**
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #22 : 07 Апреля 2020 года, 15:27
(ссылка на это сообщение)


Здравствуйте, подниму тему.
Похожая проблема, коттедж с газовым котлом и с вводом 0,4кВ от столба. Сопротивление ЗУ все же 10 или 30 Ом при условии, что будет еще и МЗ? Представители одной известной конторы, занимающейся заземлением и МЗ, пишут в своих статьях про 10 Ом, ссылаясь на п.8 РД 34.21.122—87 (но в РД как-то уж совсем в прошедшем времени все прописано). А также притягивают туда некие требования газовиков. Кто-то может прокомментировать, откуда пошло?
Также не совсем понятно: ПУЭ 1.7.103 - Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN -проводника каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях. - как это понять? что такое "общее ... всех повторных заземлений", и что такое "каждого"? Я всегда понимал что повторное оно одно, в конце питающей линии, организуется при разделении PEN в ВРУ. А тут какие-то "все"... прошу не пинать ногами, реально не понятно, аж бесит=))

Имеется ввиду что общее, например 3 повторных заземлителя, должны быть не более 5, 10 и 20 Ом, а каждый из трех - не более 15, 30 и 60 Ом.

В N 6(24) (с.91) «Новостей электротехники» Андрей Шлыков из «Газпрома» спрашивал: «Каким должно быть сопротивление заземляющего устройства повторного заземления электроустановки здания с системой TN, получающей питание по кабельной линии, а не по ВЛ (требования п. 1.7.103 ПУЭ являются более чем размытыми)»?

Юрий Харечко отвечает: «Сопротивление заземляющего устройства электроустановки здания в рассматриваемом случае ПУЭ не нормируется. Поэтому любое его сопротивление будет соответствовать нормативным требованиям. Однако реальное заземляющее устройство должно иметь сопротивление, не превышающее, например, 15 или 30 Ом, как это предусмотрено п. 1.7.103 ПУЭ».
Хочется заметить, что при выполнении указанных рекомендаций (сопротивление заземляющего устройства может быть любым) в дальнейшем, при эксплуатации электроустановки, могут возникнуть проблемы.
Я имею в виду требования Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), приложение 3.1, таблица 36, к заземляющему устройству электроустановок до 1000 В в сетях с глухозаземленной нейтралью: «Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 15, 30 и 60 Ом для электроустановок с напряжением 660/380, 380/220 и 220/127 В, а с учетом повторных заземлений нулевого провода должно быть не более 2, 4 и 8 Ом при линейных напряжениях соответственно 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока и напряжениях 380, 220 и 127 В источника однофазного».
В дальнейшем, при проведении эксплуатационных испытаний этого же заземляющего устройства, будут руководствоваться требованиями и нормами не ПУЭ, а уже ПТЭЭП.

Инженер-электрик, проектировщик (Херсон, Украина)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 07 Апреля 2020 года, 17:03
(ссылка на это сообщение)

В дальнейшем, при проведении эксплуатационных испытаний этого же заземляющего устройства, будут руководствоваться требованиями и нормами не ПУЭ, а уже ПТЭЭП.

В этих документах абсолютно одинаковые требования см. ПУЭ п.1.8.39, отличается только подача информации и чередование слов

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Georgij
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 09 Апреля 2020 года, 10:01
(ссылка на это сообщение)

Спасибо всем откликнувшимся!

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 716, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines