Минимальное сечение кабеля прокладываемого в земле. Регламентирующий норматив?

Количество просмотров - 32425
(ссылка на эту тему)
Жоржетта
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 16 Июля 2009 года, 11:50
(ссылка на это сообщение)

Добрый день!
я Слышала, что для прокладки кабеля в земле, необходимо выбирать кабель сечением не менее 10 мм. кв.,в разговоре ссылались на ПУЭ, но я там такого не видела.
Если это утверждение верное, подскажите в каком документе это оговаривается! [злой]
Влад 55
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 16 Июля 2009 года, 12:24
(ссылка на это сообщение)

Речь может идти о минимальном сечении кабеля в соответствии с  1.7.131 ПУЭ-7

Инженер-проектировщик (Вологда, Россия)
ХаНоМ ЯR
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 01 Октября 2009 года, 16:53
(ссылка на это сообщение)

а что там написано?? ПУЭ 2007 - последний пункт 1.7.114 (стр 90) ... и всё.
просто слышал минимум - 16мм
Напишите, плиз [улыбка]

Инженер-проектировщик (Сморгонь, Беларусь)
Сердолик
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 01 Октября 2009 года, 17:12
(ссылка на это сообщение)

для прокладки кабеля в земле


задумался, как же теперь контрольный кабель 0.75 - 1.5 мм в землю то класть )))

з.ы. может это говорилось про что-то другое? например про Наименьшие размеры заземлителей и заземляющих проводников, проложенных в земле ? ))

Инженер, проектировщик (Мурманск, Россия)
Серж
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 01 Октября 2009 года, 17:24
(ссылка на это сообщение)

ПУЭ 2007 - последний пункт 1.7.114 (стр 90) ... и всё.

ХаНоМ ЯR не то значит ПУЭ у Вас, последний пункт 1.7.177.
Вот цитирую пункт который привёл Влад 55
Цитата
Совмещенные нулевые защитные и нулевые рабочие проводники (PEN-проводники)
1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).

Если я не ошибаюсь то это относится к главе:Защитные проводники (PE-проводники)

Инженер-наладчик (Барановичи, Беларусь)
Enot 28
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 01 Октября 2009 года, 22:07
(ссылка на это сообщение)

В очередной раз давайте не будем путать - в Беларуси действует ПУЭ 6ое издание, в России - 7ое. Возможно Серж вы ссылаетесь именно на него.

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
[Дмитрий]
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 02 Октября 2009 года, 08:56
(ссылка на это сообщение)

я Слышала, что для прокладки кабеля в земле, необходимо выбирать кабель сечением не менее 10 мм. кв.,в разговоре ссылались на ПУЭ, но я там такого не видела.

опишите, пожалуйста, более конкретную ситуацию, при которой Ваш собеседник сказал такое.
Просто в РБ на президентскую программу по домикам (агрогородки) во внутриплощадке (от дома к хозпостройке - это около 2о метров) прокладывали в земле АВВГ-3х4 (питание 220В), и при пересечении с водопроводом или канализацией защищали а/ц трубами. а так получается в земле и 3х4 аллюминий.
уточните пож, про какие сети шла речь.

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
КиЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #8 : 02 Октября 2009 года, 09:18
(ссылка на это сообщение)

Необходимо определиться какая система заземления, если идут раздельный РЕ и N проводники, то сечение можно выбирать по потерям, в т.ч. и 3х4 мм2.
Если идет общий PEN проводник, то начинает действовать ГОСТ 30331.10-2001
Цитата: "ГОСТ 30331.10-2001"
546.2. РЕN-проводники.
546.2.1. В системах ТN для стационарно проложенных кабелей, имеющих площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, единственная жила может использоваться в качестве РЕN-проводника при условии, что рассматриваемая часть установки не защищена устройствами защитного отключения, реагирующими на дифференциальный ток.

что в общем аналогично ПУЭ-7, к сожалению не действующему в Беларуси.

Главный специалист по электроснабжению (Минск, Беларусь)
Серж
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 02 Октября 2009 года, 09:33
(ссылка на это сообщение)

Возможно Серж вы ссылаетесь именно на него.

Совершенно верно, я процитировал пункт на который сослался Влад 55-
в соответствии с  1.7.131 ПУЭ-7.
Ведь впринципе, мы до сих пор не знаем, а какой ПУЭ следует обсуждать. Жоржетта не указала в подписи откуда она, может ей как раз и надо ПУЭ-7.

Инженер-наладчик (Барановичи, Беларусь)
Сердолик
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 02 Октября 2009 года, 09:37
(ссылка на это сообщение)

Что-то начинается обсуждение немного не того, речь идет о прокладке
кабеля в земле
. А все дают ссылки на требования к РЕ и РЕН проводникам.

опять же назначения кабеля мы не знаем, может и правда контрольный ))

Инженер, проектировщик (Мурманск, Россия)
КиЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 02 Октября 2009 года, 10:04
(ссылка на это сообщение)


Что-то начинается обсуждение немного не того, речь идет о прокладке
кабеля в земле
. А все дают ссылки на требования к РЕ и РЕН проводникам.
Я не припомню пунктов в нормативах, указывающих на сечение кабелей именно в земле, зато есть пункты в нормативах, указывающих минимальные сечения кабелей исходя из наличия PE и PEN проводников, не зависимо от того, где они прокладываются (в т.ч. и в земле).

Главный специалист по электроснабжению (Минск, Беларусь)
Сердолик
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 02 Октября 2009 года, 10:05
(ссылка на это сообщение)

угумс

Инженер, проектировщик (Мурманск, Россия)
КиЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 02 Октября 2009 года, 11:31
(ссылка на это сообщение)


опять же назначения кабеля мы не знаем, может и правда контрольный ))
Я думаю, что раз вопрос задан в подразделе "Воздушные и кабельные ЛЭП" "Электротехнического форума", то значит речь именно про силовые кабели.

Главный специалист по электроснабжению (Минск, Беларусь)
Серж
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 02 Октября 2009 года, 12:10
(ссылка на это сообщение)

Короче мы сейчас нарешаем за Жоржетту [смех], какое ПУЭ, какие кабели... Жоржетта отзовитесь [поиск]

Инженер-наладчик (Барановичи, Беларусь)
Жоржетта
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 02 Октября 2009 года, 21:37
(ссылка на это сообщение)

Вот она, я! Простите за отсутствие;) Сразу внесу ясность, я из Украины и у нас действуют ПУЭ 2009 года издания.Но вышеупомянутые пункты там присутствуют. Я занимаюсь проектированием сравнительно недавно, и поэтому часто руководствуюсь словами люей с большим опытом, так вот: мне дали технические условия на электроснабжение газорегуляторного пункта мощность 3 кВт, ввод трехфазный, запитать необходимо было от ТШ, который находился на расстоянии 35метров, по пропускной способности проходил  АВВГ 4х4, но главный инженер сделал огромные глаза и сказал:- ты что, не менее 10 мм.кв., а я спросила где это написано, на что получила  ответ: -ПУЭ читать надо!!! Так вот читала и не нашла, решила спросить у Вас!
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Zve 1
Сегодня в 18:23

автор: Ingenеr 2017
Сегодня в 12:04

автор: Ingenеr 2017
Сегодня в 11:46

автор: Ingenеr 2017
Сегодня в 11:39

автор: Mav
22 Ноября 2024 года, 18:07

автор: Mav
22 Ноября 2024 года, 17:45

автор: ПТЗ
22 Ноября 2024 года, 16:14

автор: Ingenеr 2017
22 Ноября 2024 года, 13:02

автор: Романыч
22 Ноября 2024 года, 10:11

автор: Imp
21 Ноября 2024 года, 13:09

21 Ноября 2024 года, 06:50

автор: Neznaika
20 Ноября 2024 года, 08:31

автор: Vitalek
19 Ноября 2024 года, 16:34

автор: Ingenеr 2017
19 Ноября 2024 года, 14:36

автор: Сергей 123
18 Ноября 2024 года, 17:50


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 238, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Файруза
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines