beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22209
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Панель вводная (ВРУ) с АВР. Установка на вводе в здание

Количество просмотров - 850
(ссылка на эту тему)
DC
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 12 Октября 2022 года, 15:21
(ссылка на это сообщение)

Может ли панель с АВР типа ВРУ1-17-70 УХЛ4 устанавливаться на вводе в качестве ВРУ, т. е. один ввод рабочий, а второй - в резерве?
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 13 Октября 2022 года, 07:22
(ссылка на это сообщение)

вводно-распределительное устройство (ВРУ) - совокупность конструкций, аппаратов и приборов, устанавливаемых на вводе питающей линии в здание или в его обособленную часть, включающее в себя также аппараты и приборы отходящих линий.
на панели ВРУ1-17-70 УХЛ4 отходящих линий нет..есть одна отходящая линия которая  обычно заводиться на  распределительную панель...вот совокупность вводной панели ВРУ1-17-70 УХЛ4 и какой то распределительной панели и даст ВРУ.


Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Zve 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 13 Октября 2022 года, 11:11
(ссылка на это сообщение)


Может ли панель с АВР типа ВРУ1-17-70 УХЛ4 устанавливаться на вводе в качестве ВРУ, т. е. один ввод рабочий, а второй - в резерве?

Данное устройство предназначено для случая, когда другой ввод являться резервным. У Вас такой случай?

? (Санкт-Петербург, Россия)
DC
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 13 Октября 2022 года, 11:18
(ссылка на это сообщение)

Цитата
Данное устройство предназначено для случая, когда другой ввод являться резервным. У Вас такой случай?

У меня питание от двух взаимно резервирующих ИП
Zve 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 13 Октября 2022 года, 18:29
(ссылка на это сообщение)


Цитата
Данное устройство предназначено для случая, когда другой ввод являться резервным. У Вас такой случай?

У меня питание от двух взаимно резервирующих ИП

Я имел ввиду то, что обычно при питании   от двух источников в нормальном режиме половина нагрузки питается от одного источника, а другая  половина от другого.  Эта панель для этого не предназначена.   

? (Санкт-Петербург, Россия)
Kairat-
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 14 Октября 2022 года, 11:51
(ссылка на это сообщение)

Может ли панель с АВР типа ВРУ1-17-70 УХЛ4 устанавливаться на вводе в качестве ВРУ, т. е. один ввод рабочий, а второй - в резерве?

Вообще то для этого оно и нужно. Максим R дал исчерпывающий ответ. Возможно Вас интересует логика АВР. Скажем если один ввод рабочий, а второй резервный. Тогда АВР должно автоматически возвращаться на питание от рабочего источника при появлении на нем питания. Это пропишете в опросном листе и завод все сделает, как Вам надо.

Инженер (Аксу, Казахстан)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 17 Октября 2022 года, 02:19
(ссылка на это сообщение)

от двух источников в нормальном режиме половина нагрузки питается от одного источника, а другая  половина от другого.
если вам  нужно сделать чтото подобное то одной панелью с  АВР типа ВРУ1-17-70 не ограничится....это придется ставить две панели  вводных этих и две панели распределительных с приоритетом АВР у одной панели на первый источник ,  а АВР второй вводной на второй источник и также делить нагрузку по распределительным панелям.

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1109, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Shvet, S. Keeper, Валерий 91, Андрей 37, Horizont
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines