Расчет категории навеса, примыкающего к складу

Количество просмотров - 619
(ссылка на эту тему)
Технологиня
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 18 Октября 2022 года, 10:14
(ссылка на это сообщение)

При определении категорий зданий предприятия возникла спорная ситуация
Имеется здание, внутри которого находятся помещения складов. Непосредственно к зданию примыкает навес (одна общая стена со зданием), который огорожен сеткой Рабица с оставшихся трех сторон и имеет замыкаемые двери. Выходы из помещений складов, находящихся со стороны навеса, осуществляется непосредственно через навес. Соответственно навес разделен на секции сеткой Рабица. под навесом хранятся ЛВЖ.
Возник вопрос определением категории навеса и здания в целом:
я планирую считать категорию каждого помещения (склада) и каждой секции навеса отдельно. категория здания, на мой взгляд будет учитывать категории всех помещений и секций навеса.
Более опытный инженер настаивает на расчете навеса, как наружной установки. Соответственно категория здания будет учитывать только склады. А категория навеса посчитана и указана отдельно.
Инженер ссылается на п.1.1. ТКП 474-2013 (открытые склады (в том числе под навесами, на рампах и площадках) для хранения взрывопожароопасных веществ и материалов категорируются как наружные установки. На мой аргумент, что навес примыкает к зданию и не является наружной установкой, ссылается на Приложения М (п.9.2.13) таблица М1 СН 2.02.05-2020 (расстояние между отрытыми складом хранения ЛВЖ и ГЖ емкостью до 100 м.куб. до зданий на территории промышленных предприятий не нормируется)
Мне подобное разделение кажется нелогичным, а ссылки на нормативные документы - неверной интерпретацией.
Помогите разобраться, пожалуйста, как правильно считать?

Технолог ( ? , Беларусь)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 18 Октября 2022 года, 12:14
(ссылка на это сообщение)

как правильно считать?

Более опытный инженер прав.


Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Технологиня
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 18 Октября 2022 года, 15:36
(ссылка на это сообщение)

Уважаемый Земский. Правильно ли я понимаю, что
1 следует вынести за двери склада 1,5т растворителей и 6т краски и категорию здания можно снизить до В?
2 категорию склада можно указать, как В2, несмотря на то, что выход из склада осуществляется через навес с категорией Бн?

Технолог ( ? , Беларусь)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 18 Октября 2022 года, 18:17
(ссылка на это сообщение)

2 категорию склада можно указать, как В2, несмотря на то, что выход из склада осуществляется через навес с категорией Бн?

Категория здания не зависит от расположения выхода, но выход не должен располагаться под навесом категории Ан или Бн. Кстати, почему Вы пишите навес категории Бн, а не Ан?


Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Технологиня
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 18 Октября 2022 года, 18:22
(ссылка на это сообщение)


Категория здания не зависит от расположения выхода, но выход не должен располагаться под навесом категории Ан или Бн. Кстати, почему Вы пишите навес категории Бн, а не Ан?

а можно про выход подробнее, желательно со ссылкой на что-нибудь.
Под навесом точно будет краска, поэтому навскидку категорию Б предположила.

Технолог ( ? , Беларусь)
thesubj
*
Участник форумов

https://www.ppb.by
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 18 Октября 2022 года, 18:58
(ссылка на это сообщение)


расстояние между отрытыми складом хранения ЛВЖ и ГЖ емкостью до 100 м.куб. до зданий на территории промышленных предприятий не нормируется

там вроде бы дополнение есть: "если стена здания, обращенная в сторону этих складов, является противопожарной 1-го типа". У вас все в порядке с выполнением этого условия?

Инженер по ПБ (Минск, Беларусь)
Технологиня
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 18 Октября 2022 года, 19:29
(ссылка на это сообщение)


там вроде бы дополнение есть: "если стена здания, обращенная в сторону этих складов, является противопожарной 1-го типа". У вас все в порядке с выполнением этого условия?

там более того есть дополнение "глухая стена здания...". Как я понимаю, наличие двери перечеркивает выполнение этого условия. Про огнестойкость и классы пожарной опасности я пока не разобралась. Сижу, изучаю.

Технолог ( ? , Беларусь)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 19 Октября 2022 года, 08:39
(ссылка на это сообщение)

Под навесом точно будет краска, поэтому навскидку категорию Б предположила.

Краска может содержать до 70% растворителя, что тянет на категорию Ан.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Технологиня
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 19 Октября 2022 года, 08:50
(ссылка на это сообщение)

Честно говоря, меня сейчас больше волнует вопрос можно ли вообще хранить краску в таких объемах под навесом, через который осуществляется выход и вывоз материалов из помещения склада?

Технолог ( ? , Беларусь)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 19 Октября 2022 года, 11:15
(ссылка на это сообщение)

Этот выход нельзя считать эвакуационным.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Николай К3
24 Июня 2024 года, 13:47

автор: Seleron
21 Июня 2024 года, 09:48

автор: Земский
10 Июня 2024 года, 18:15

автор: Dizel 2012
05 Июня 2024 года, 14:39

автор: ddd
29 Мая 2024 года, 12:18

автор: Dizel 2012
26 Мая 2024 года, 09:38

автор: DenKLJ
22 Мая 2024 года, 14:44

автор: Dmitryolego
21 Мая 2024 года, 17:35

автор: Veronika26
20 Мая 2024 года, 06:47

автор: Shvet
15 Мая 2024 года, 13:33

автор: Dizel 2012
14 Мая 2024 года, 23:10

03 Мая 2024 года, 19:50

автор: DenKLJ
02 Мая 2024 года, 12:57

автор: КВН-68
25 Апреля 2024 года, 09:23

автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1109, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Shvet, S. Keeper, Валерий 91, Андрей 37, Horizont
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines