beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22487
  • Всего тем - 31253
  • Всего сообщений - 289550
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Алгоритм С, отсеки и и линейные балка

Количество просмотров - 697
(ссылка на эту тему)
Молот
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 21 Октября 2022 года, 19:22
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, высота помещения 3,6, балка размером 0,5м
Для алгоритма С по 6.6.2 каждая точка помещения должна защищаться двумя извещателями
Радиус действия одного извещателя при такой высоте потолка-6,05м
в 6.6.38 таблица 4, речь про то что балки образуют разные отсеки

вопрос- нужен ли второй датчик в левой части, при алгоритме С?
что такое отсек в данном случае?
схема.jpg
 
* схема.jpg
(270.31 Кб, 3509x2481)  [скачать]  [загрузок: 84]

? (Москва, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 21 Октября 2022 года, 22:05
(ссылка на это сообщение)

Никак не могу понять зачем показывают расстояния между датчиками, если нужно рисовать окружности соответствующего радиуса

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 21 Октября 2022 года, 22:29
(ссылка на это сообщение)

Вобще в том то и дело, что в п.6.6.1 и п.6.6.2 речь идет о помещениях. В СП5.13130.2009 была фраза про выделенные части помещения. Сейчас этого нет. Значит авторов СП484 вопрос об разбитии помещений условно балками на части не волновал. Соответственно если останется один датчик в отсеке, выделенном балкой, нарушений нет

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Молот
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 22 Октября 2022 года, 00:30
(ссылка на это сообщение)


Никак не могу понять зачем показывают расстояния между датчиками, если нужно рисовать окружности соответствующего радиуса


зачем монтажнику круги, он будет откладывать расстояния

? (Москва, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 22 Октября 2022 года, 09:00
(ссылка на это сообщение)

Монтажник тут вобще сбоку.
4.9 При разработке рабочей документации допускается не указывать точное расположение технических средств, при условии указания информации по допускам, например максимально возможное расстояние от ИП до стены и т.п. При этом должны быть указаны все необходимые допуски, предусмотренные нормативными документами по проектированию для конкретного технического средства.
Так что пусть сам окружности вырисовывает.
Окружности на плане нужны, чтобы понять, есть контроль любой точки помещения двумя датчиками или нет

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Молот
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 22 Октября 2022 года, 12:09
(ссылка на это сообщение)


Монтажник тут вобще сбоку.
4.9 При разработке рабочей документации допускается не указывать точное расположение технических средств, при условии указания информации по допускам, например максимально возможное расстояние от ИП до стены и т.п. При этом должны быть указаны все необходимые допуски, предусмотренные нормативными документами по проектированию для конкретного технического средства.
Так что пусть сам окружности вырисовывает.
Окружности на плане нужны, чтобы понять, есть контроль любой точки помещения двумя датчиками или нет



спасибо

? (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию

Журнал Технологии Безопасности
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Файруза
19 Ноября 2024 года, 17:18

автор: APT
15 Ноября 2024 года, 10:27

15 Ноября 2024 года, 06:39

автор: Magny
12 Ноября 2024 года, 13:55

автор: Shvet
11 Ноября 2024 года, 12:41

автор: Shvet
29 Октября 2024 года, 15:52

автор: Alexander_ssg
23 Октября 2024 года, 06:53

автор: Алексей 13
21 Октября 2024 года, 15:31

автор: Dizel 2012
26 Сентября 2024 года, 11:33

автор: Dizel 2012
26 Сентября 2024 года, 10:08

автор: Dizel 2012
22 Сентября 2024 года, 20:50

автор: [MTL]
16 Сентября 2024 года, 16:12

автор: АВ
09 Сентября 2024 года, 16:16

автор: Mary LB
02 Сентября 2024 года, 14:24

автор: Taurustau
16 Августа 2024 года, 13:30


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1591, пользователей - 12
Имена присутствующих пользователей:
Evdbor, Shvet, Артуриан 11, APT, Земский, AnPo, Posetitel, Проектант 63, Regina, doctorRaz, 222SokoL222, Ernaton
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines