Потолки с продольными и поперечными балками и СП 484

Количество просмотров - 1082
(ссылка на эту тему)
Молот
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 22 Октября 2022 года, 13:13
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, имеется помещение с продольными и поперечными балками (h=0.5), высота потолка 3,6м
Судя по таблице 5 сп 484 датчики надо ставить на расстоянии не более 5,5м. (рис А)
При этом если бы имелись только поперечные балки, то датчики бы надо было ставить гораздо чаще, через 2,8 (по таблице 4) друг от друга (рис Б)

Но ведь ситуация когда балки в двух направлениях для распространения дыма гораздо хуже, чем когда только в одном. Почему тогда допустимые расстояния между датчиками для двух видов балок  больше?

Или я что то не так понимаю?
две схемы.jpg
 
* две схемы.jpg
(291.38 Кб, 3509x2481)  [скачать]  [загрузок: 484]

? (Москва, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 23 Октября 2022 года, 15:41
(ссылка на это сообщение)

На эту тему уже были разборки, что в таблицах накосячено. Вобщем все это перевод из британского стандарта. Правильный, не правильный, удачный, неудачный. Кто бы знал. Чем неугодили предыдущие разъяснения по балкам из СП5.13130.2009 непонятно. Там уже все было разжевано и практически никто не задавал вопросов. Но наука не стоит на месте. Как я понимаю результатами испытаний никто не подкреплял параметры таблиц. Британские ученые ошибаться не могут

----- добавлено 23 Октября 2022 года, 15:44 -----
Здесь есть статья на эту тему
https://projects.rubezh.ru/articles/razmeshchenie-tochechnykh-pozharnykh-izveshchateley-na-balochnykh-potolkakh/
и бонусом письмо ВНИИПО

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Молот
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 24 Октября 2022 года, 13:50
(ссылка на это сообщение)


На эту тему уже были разборки, что в таблицах накосячено. Вобщем все это перевод из британского стандарта. Правильный, не правильный, удачный, неудачный. Кто бы знал. Чем неугодили предыдущие разъяснения по балкам из СП5.13130.2009 непонятно. Там уже все было разжевано и практически никто не задавал вопросов. Но наука не стоит на месте. Как я понимаю результатами испытаний никто не подкреплял параметры таблиц. Британские ученые ошибаться не могут



На эту тему уже были разборки, что в таблицах накосячено. Вобщем все это перевод из британского стандарта. Правильный, не правильный, удачный, неудачный. Кто бы знал. Чем неугодили предыдущие разъяснения по балкам из СП5.13130.2009 непонятно. Там уже все было разжевано и практически никто не задавал вопросов. Но наука не стоит на месте. Как я понимаю результатами испытаний никто не подкреплял параметры таблиц. Британские ученые ошибаться не могут

----- добавлено 23 Октября 2022 года, 15:44 -----
Здесь есть статья на эту тему
https://projects.rubezh.ru/articles/razmeshchenie-tochechnykh-pozharnykh-izveshchateley-na-balochnykh-potolkakh/
и бонусом письмо ВНИИПО



----- добавлено 23 Октября 2022 года, 15:44 -----
Здесь есть статья на эту тему
https://projects.rubezh.ru/articles/razmeshchenie-tochechnykh-pozharnykh-izveshchateley-na-balochnykh-potolkakh/
и бонусом письмо ВНИИПО


Да, эту тема мной изучена. Рубеж обошел тему потолков с кессонными балками. написав, что "В случае, например, с кессонными потолками (рис.1, в) сложностей не возникает." собственно все. А у меня как раз с ними сложности и возникли.
Я не могу понять почему при линейных балках расстояния между датчиками меньше, чем при линейных+продольных

? (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию

Журнал Технологии Безопасности
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: privetvsem
20 Декабря 2024 года, 20:51

автор: Dizel 2012
20 Декабря 2024 года, 15:33

автор: Sofia
19 Декабря 2024 года, 11:05

автор: AlexeyVL
17 Декабря 2024 года, 09:06

автор: Dizel 2012
17 Декабря 2024 года, 06:57

автор: Posetitel
13 Декабря 2024 года, 16:01

автор: ЭдВик
11 Декабря 2024 года, 19:29

автор: КВН-68
10 Декабря 2024 года, 14:37

автор: Альфик
10 Декабря 2024 года, 11:31

автор: Земский
09 Декабря 2024 года, 11:54

автор: Антон 093
05 Декабря 2024 года, 07:09

автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 17:48

автор: Файруза
25 Ноября 2024 года, 09:45

автор: APT
15 Ноября 2024 года, 10:27

15 Ноября 2024 года, 06:39


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 694, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines