beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22590
  • Всего тем - 31292
  • Всего сообщений - 289825
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

АПС на чердаке, какие ставить извещатели?

Количество просмотров - 2582
(ссылка на эту тему)
Молот
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 31 Октября 2022 года, 20:03
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте.

Поликлиника, чердак, будет ли на нем оборудование неизвестно, вход через люк.
Какой тип извещателей лучше поставить: дымовые, тепловые?
Ведь такие помещения имеют повышенную запыленность или нет?

? (Москва, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 31 Октября 2022 года, 21:28
(ссылка на это сообщение)

Во-первых четко написано в СП486
Здания и помещения, перечисленные в пунктах 3, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15 таблицы 1 и 16 - 21, 29 - 32, 35 - 48 таблицы 3, при применении СПС следует оборудовать дымовыми пожарными извещателями, либо комбинированными или мультикритериальными пожарными извещателями, реагирующими на дым (кроме помещений для приготовления пищи).
Здание поликлиники это п.11. Во-вторых, таблица А1 СП484 говорит о том, что в поликлиниках должны быть адресные пожарные извещатели.
Т.е. чердак поликлиники должен быть оборудован адресными дымовыми пожарными извещателями.

----- добавлено 31 Октября 2022 года, 21:33 -----
Далее в ход идет ГОСТ Р 59638-2021.
6.5.1 Обслуживающая организация должна осуществлять круглосуточный прием заявок о неисправностях и ложных срабатываниях СПС. Конкретный способ приема заявок определяется положением договора об оказании данных услуг.
Устранение неисправностей должно осуществляться обслуживающей организацией за время не более 24 ч.
Допускается время устранения неисправности увеличивать до 72 ч, если наличие единичной неисправности не оказывает влияние на работоспособность СПС, т.е. СПС функционирует в полном объеме при наличии неисправности.
6.5.10 Допустимое количество ложных срабатываний определяют исходя из общей площади объекта  в расчете одно ложное срабатывание на каждые 500 м2 в год с округлением до целого числа в большую сторону или не более 12 ложных срабатываний в год, если расчетное значение меньше. Частота ложных срабатываний в одной ЗКПС или помещении не должна превышать четырех срабатываний в год.
Если для объекта предусмотрена автоматическая передача извещений о пожаре в пожарно-спасательное подразделение, то этим подразделением могут быть установлены более высокие требования для группы объектов или индивидуально к каждому объекту о допустимом количестве ложных срабатываний. При этом должно быть подтверждено, что такая частота ложных срабатываний достижима
по опыту эксплуатации аналогичных объектов. Установленные пожарно-спасательным подразделением требования о допустимой частоте ложных срабатываний не должны превышать следующих значений (исходя из большего значения):
- одно ложное срабатывание на каждые 5000 м2 площади объекта в год (с округлением до целого в большую сторону);
- шесть ложных срабатываний в год на объект в целом.
Количество ложных срабатываний в первый год эксплуатации объекта может быть превышено, и это превышение не должно рассматриваться как нарушение требований данного стандарта, если при этом выполняются мероприятия по снижению частоты их возникновения.


----- добавлено 31 Октября 2022 года, 21:38 -----
Т.е. на чердаке поликлиники  необходимо ставить адресные дымовые пожарные извещатели по тактике С. При этом обслуживающая организация должна чистить датчики в течение 24 часов после получения сигнала "Неисправность", что не считается ложной сработкой.
В связи с тем, что чердак не отапливается и в нем бывает большая влажность саратовский "Рубеж" выпускает адресные датчики в специсполнении на диапазон температур от -45 до +55 градусов, а так же в дополнительном влагозащищенном исполнении

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Молот
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 01 Ноября 2022 года, 01:03
(ссылка на это сообщение)


Во-первых четко написано в СП486
Здания и помещения, перечисленные в пунктах 3, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15 таблицы 1 и 16 - 21, 29 - 32, 35 - 48 таблицы 3, при применении СПС следует оборудовать дымовыми пожарными извещателями, либо комбинированными или мультикритериальными пожарными извещателями, реагирующими на дым (кроме помещений для приготовления пищи).


Во-первых четко написано в СП486
Здания и помещения, перечисленные в пунктах 3, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15 таблицы 1 и 16 - 21, 29 - 32, 35 - 48 таблицы 3, при применении СПС следует оборудовать дымовыми пожарными извещателями, либо комбинированными или мультикритериальными пожарными извещателями, реагирующими на дым (кроме помещений для приготовления пищи).
Здание поликлиники это п.11. Во-вторых, таблица А1 СП484 говорит о том, что в поликлиниках должны быть адресные пожарные извещатели.
Т.е. чердак поликлиники должен быть оборудован адресными дымовыми пожарными извещателями.

----- добавлено 31 Октября 2022 года, 21:33 -----
Далее в ход идет ГОСТ Р 59638-2021.
6.5.1 Обслуживающая организация должна осуществлять круглосуточный прием заявок о неисправностях и ложных срабатываниях СПС. Конкретный способ приема заявок определяется положением договора об оказании данных услуг.
Устранение неисправностей должно осуществляться обслуживающей организацией за время не более 24 ч.
Допускается время устранения неисправности увеличивать до 72 ч, если наличие единичной неисправности не оказывает влияние на работоспособность СПС, т.е. СПС функционирует в полном объеме при наличии неисправности.
6.5.10 Допустимое количество ложных срабатываний определяют исходя из общей площади объекта  в расчете одно ложное срабатывание на каждые 500 м2 в год с округлением до целого числа в большую сторону или не более 12 ложных срабатываний в год, если расчетное значение меньше. Частота ложных срабатываний в одной ЗКПС или помещении не должна превышать четырех срабатываний в год.
Если для объекта предусмотрена автоматическая передача извещений о пожаре в пожарно-спасательное подразделение, то этим подразделением могут быть установлены более высокие требования для группы объектов или индивидуально к каждому объекту о допустимом количестве ложных срабатываний. При этом должно быть подтверждено, что такая частота ложных срабатываний достижима
по опыту эксплуатации аналогичных объектов. Установленные пожарно-спасательным подразделением требования о допустимой частоте ложных срабатываний не должны превышать следующих значений (исходя из большего значения):
- одно ложное срабатывание на каждые 5000 м2 площади объекта в год (с округлением до целого в большую сторону);
- шесть ложных срабатываний в год на объект в целом.
Количество ложных срабатываний в первый год эксплуатации объекта может быть превышено, и это превышение не должно рассматриваться как нарушение требований данного стандарта, если при этом выполняются мероприятия по снижению частоты их возникновения.


----- добавлено 31 Октября 2022 года, 21:38 -----
Т.е. на чердаке поликлиники  необходимо ставить адресные дымовые пожарные извещатели по тактике С. При этом обслуживающая организация должна чистить датчики в течение 24 часов после получения сигнала "Неисправность", что не считается ложной сработкой.
В связи с тем, что чердак не отапливается и в нем бывает большая влажность саратовский "Рубеж" выпускает адресные датчики в специсполнении на диапазон температур от -45 до +55 градусов, а так же в дополнительном влагозащищенном исполнении

Здание поликлиники это п.11. Во-вторых, таблица А1 СП484 говорит о том, что в поликлиниках должны быть адресные пожарные извещатели.
Т.е. чердак поликлиники должен быть оборудован адресными дымовыми пожарными извещателями.

----- добавлено 31 Октября 2022 года, 21:33 -----
Далее в ход идет ГОСТ Р 59638-2021.
6.5.1 Обслуживающая организация должна осуществлять круглосуточный прием заявок о неисправностях и ложных срабатываниях СПС. Конкретный способ приема заявок определяется положением договора об оказании данных услуг.
Устранение неисправностей должно осуществляться обслуживающей организацией за время не более 24 ч.
Допускается время устранения неисправности увеличивать до 72 ч, если наличие единичной неисправности не оказывает влияние на работоспособность СПС, т.е. СПС функционирует в полном объеме при наличии неисправности.
6.5.10 Допустимое количество ложных срабатываний определяют исходя из общей площади объекта  в расчете одно ложное срабатывание на каждые 500 м2 в год с округлением до целого числа в большую сторону или не более 12 ложных срабатываний в год, если расчетное значение меньше. Частота ложных срабатываний в одной ЗКПС или помещении не должна превышать четырех срабатываний в год.
Если для объекта предусмотрена автоматическая передача извещений о пожаре в пожарно-спасательное подразделение, то этим подразделением могут быть установлены более высокие требования для группы объектов или индивидуально к каждому объекту о допустимом количестве ложных срабатываний. При этом должно быть подтверждено, что такая частота ложных срабатываний достижима
по опыту эксплуатации аналогичных объектов. Установленные пожарно-спасательным подразделением требования о допустимой частоте ложных срабатываний не должны превышать следующих значений (исходя из большего значения):
- одно ложное срабатывание на каждые 5000 м2 площади объекта в год (с округлением до целого в большую сторону);
- шесть ложных срабатываний в год на объект в целом.
Количество ложных срабатываний в первый год эксплуатации объекта может быть превышено, и это превышение не должно рассматриваться как нарушение требований данного стандарта, если при этом выполняются мероприятия по снижению частоты их возникновения.


----- добавлено 31 Октября 2022 года, 21:38 -----
Т.е. на чердаке поликлиники  необходимо ставить адресные дымовые пожарные извещатели по тактике С. При этом обслуживающая организация должна чистить датчики в течение 24 часов после получения сигнала "Неисправность", что не считается ложной сработкой.
В связи с тем, что чердак не отапливается и в нем бывает большая влажность саратовский "Рубеж" выпускает адресные датчики в специсполнении на диапазон температур от -45 до +55 градусов, а так же в дополнительном влагозащищенном исполнении


Спасибо за подробное разъяснение вопроса.
тоже склоняюсь к тепловым датчикам. но у нас адресный болид, возьмем иХ!

? (Москва, Россия)
Молот
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 01 Ноября 2022 года, 15:50
(ссылка на это сообщение)


Во-первых четко написано в СП486
Здания и помещения, перечисленные в пунктах 3, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15 таблицы 1 и 16 - 21, 29 - 32, 35 - 48 таблицы 3, при применении СПС следует оборудовать дымовыми пожарными извещателями, либо комбинированными или мультикритериальными пожарными извещателями, реагирующими на дым (кроме помещений для приготовления пищи).
Здание поликлиники это п.11. Во-вторых, таблица А1 СП484 говорит о том, что в поликлиниках должны быть адресные пожарные извещатели.
Т.е. чердак поликлиники должен быть оборудован адресными дымовыми пожарными извещателями.

----- добавлено 31 Октября 2022 года, 21:33 -----
Далее в ход идет ГОСТ Р 59638-2021.
6.5.1 Обслуживающая организация должна осуществлять круглосуточный прием заявок о неисправностях и ложных срабатываниях СПС. Конкретный способ приема заявок определяется положением договора об оказании данных услуг.
Устранение неисправностей должно осуществляться обслуживающей организацией за время не более 24 ч.
Допускается время устранения неисправности увеличивать до 72 ч, если наличие единичной неисправности не оказывает влияние на работоспособность СПС, т.е. СПС функционирует в полном объеме при наличии неисправности.
6.5.10 Допустимое количество ложных срабатываний определяют исходя из общей площади объекта  в расчете одно ложное срабатывание на каждые 500 м2 в год с округлением до целого числа в большую сторону или не более 12 ложных срабатываний в год, если расчетное значение меньше. Частота ложных срабатываний в одной ЗКПС или помещении не должна превышать четырех срабатываний в год.
Если для объекта предусмотрена автоматическая передача извещений о пожаре в пожарно-спасательное подразделение, то этим подразделением могут быть установлены более высокие требования для группы объектов или индивидуально к каждому объекту о допустимом количестве ложных срабатываний. При этом должно быть подтверждено, что такая частота ложных срабатываний достижима
по опыту эксплуатации аналогичных объектов. Установленные пожарно-спасательным подразделением требования о допустимой частоте ложных срабатываний не должны превышать следующих значений (исходя из большего значения):
- одно ложное срабатывание на каждые 5000 м2 площади объекта в год (с округлением до целого в большую сторону);
- шесть ложных срабатываний в год на объект в целом.
Количество ложных срабатываний в первый год эксплуатации объекта может быть превышено, и это превышение не должно рассматриваться как нарушение требований данного стандарта, если при этом выполняются мероприятия по снижению частоты их возникновения.


----- добавлено 31 Октября 2022 года, 21:38 -----
Т.е. на чердаке поликлиники  необходимо ставить адресные дымовые пожарные извещатели по тактике С. При этом обслуживающая организация должна чистить датчики в течение 24 часов после получения сигнала "Неисправность", что не считается ложной сработкой.
В связи с тем, что чердак не отапливается и в нем бывает большая влажность саратовский "Рубеж" выпускает адресные датчики в специсполнении на диапазон температур от -45 до +55 градусов, а так же в дополнительном влагозащищенном исполнении


А если рядом с чердачным помещением лифтовая, вход в нее через чердак. В лифтовую тоже тепловые? там логичнее дымовые, там электро оборудование все-таки

? (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию

Журнал Технологии Безопасности
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: privetvsem
20 Декабря 2024 года, 20:51

автор: Dizel 2012
20 Декабря 2024 года, 15:33

автор: Sofia
19 Декабря 2024 года, 11:05

автор: AlexeyVL
17 Декабря 2024 года, 09:06

автор: Dizel 2012
17 Декабря 2024 года, 06:57

автор: Posetitel
13 Декабря 2024 года, 16:01

автор: ЭдВик
11 Декабря 2024 года, 19:29

автор: КВН-68
10 Декабря 2024 года, 14:37

автор: Альфик
10 Декабря 2024 года, 11:31

автор: Земский
09 Декабря 2024 года, 11:54

автор: Антон 093
05 Декабря 2024 года, 07:09

автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 17:48

автор: Файруза
25 Ноября 2024 года, 09:45

автор: APT
15 Ноября 2024 года, 10:27

15 Ноября 2024 года, 06:39


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 836, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines