beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22209
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Грунт ГФ-0119

Количество просмотров - 470
(ссылка на эту тему)
Kordan
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 10 Ноября 2022 года, 13:48
(ссылка на это сообщение)

Вопрос по расчету на пожаровзрывоопасность помещений, где хранится купленный грунт ГФ-0119. Нигде не указано точное процентное содержание растворителей в краске, в ГОСТ 23343-78 есть цифра, что предельно разбавляется 25%. Но это же ситуация уже применения, когда ее получили и разбавили перед нанесением, если я правильно понял. Или нужно принимать 25% сольвента и производить расчет? Напрмер краску ПФ-115 я расчитываю, принимая 10% разбавителей, эта цифра легко находится в открытых источниках.
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 10 Ноября 2022 года, 16:50
(ссылка на это сообщение)

Температура вспышки вашей грунтовки согласно ГОСТ в открытом тигеле -57 градусов.
https://files.stroyinf.ru/Data1/25/25984/
Т.е. ваше вещество скорее всего используется при температуре выше температуры вспышки. (Если разлили вещество или вскрыли крышку по существу это открытый тигель)

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #3 : 10 Ноября 2022 года, 17:48
(ссылка на это сообщение)

краску ПФ-115 я расчитываю, принимая 10% разбавителей, эта цифра легко находится в открытых источниках.

Для грунтов целесообразно принимать сольвента 40%, сухой части 60%. Это без дополнительного разбавления перед применением.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Kordan
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 11 Ноября 2022 года, 09:06
(ссылка на это сообщение)


Температура вспышки вашей грунтовки согласно ГОСТ в открытом тигеле -57 градусов.
https://files.stroyinf.ru/Data1/25/25984/
Т.е. ваше вещество скорее всего используется при температуре выше температуры вспышки. (Если разлили вещество или вскрыли крышку по существу это открытый тигель)

Почему -57? 57 написано, даже в таком случае получается можно не считать на взрыв же?

----- добавлено 11 Ноября 2022 года, 09:07 -----

краску ПФ-115 я расчитываю, принимая 10% разбавителей, эта цифра легко находится в открытых источниках.

Для грунтов целесообразно принимать сольвента 40%, сухой части 60%. Это без дополнительного разбавления перед применением.


Хотите сказать, что с фабрики приходит краска, разбавленная на 40%?
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 11 Ноября 2022 года, 09:16
(ссылка на это сообщение)

Я вам ГОСТ привел. Там и температура вспышки указана и процентное содержание в том числе ЛВЖ. Это не домыслы какие-то. Это ГОСТ

----- добавлено 11 Ноября 2022 года, 09:17 -----
Больше всего уайт-спирита, может достигать 6%

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Kordan
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 11 Ноября 2022 года, 09:50
(ссылка на это сообщение)


Я вам ГОСТ привел. Там и температура вспышки указана и процентное содержание в том числе ЛВЖ. Это не домыслы какие-то. Это ГОСТ

----- добавлено 11 Ноября 2022 года, 09:17 -----
Больше всего уайт-спирита, может достигать 6%

Так если температура вспышки выше температуры, которую я для своей местности подставляю при расчете Z, разве имеется смысл считать?
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 11 Ноября 2022 года, 09:52
(ссылка на это сообщение)

При 57 градусах нет смысла. При 26 градусах надо считать. На этот счет у Князева видео было

----- добавлено 11 Ноября 2022 года, 09:54 -----
Вроде здесь
https://propb.ru/articles/blog-knyazeva-p-yu/temperatury-vspyshki-pri-opredelenii-kategoriy-po-vzryvopozharnoy-i-pozharnoy-opasnosti/

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Kordan
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 11 Ноября 2022 года, 14:00
(ссылка на это сообщение)


Я вам ГОСТ привел. Там и температура вспышки указана и процентное содержание в том числе ЛВЖ. Это не домыслы какие-то. Это ГОСТ

----- добавлено 11 Ноября 2022 года, 09:17 -----
Больше всего уайт-спирита, может достигать 6%

Правильно понял, что брать 6% от общей массы и считать по уайт спириту? Где цифру 6 нашли?
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 11 Ноября 2022 года, 14:03
(ссылка на это сообщение)

По цифре 6% не прав. Не туда посмотрел. Бывает у меня в последнее время

----- добавлено 11 Ноября 2022 года, 14:12 -----
Массовая доля нелетучих веществ 53-59%. Остальное значит летучие ЛВЖ.
Сделайте три расчета: по ксилолу,
                                   по сольвенту,
                                   по уайт-спириту.
Из расчета, что летучий ЛВЖ занимает 47% объема или массы грунтовки. И выберите максимальное значение давления

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Kordan
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 11 Ноября 2022 года, 14:21
(ссылка на это сообщение)


По цифре 6% не прав. Не туда посмотрел. Бывает у меня в последнее время

----- добавлено 11 Ноября 2022 года, 14:12 -----
Массовая доля нелетучих веществ 53-59%. Остальное значит летучие ЛВЖ.
Сделайте три расчета: по ксилолу,
                                   по сольвенту,
                                   по уайт-спириту.
Из расчета, что летучий ЛВЖ занимает 47% объема или массы грунтовки. И выберите максимальное значение давления

А как в таком случае относиться к цифре максимального разбавления в 25% из ГОСТ?
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 11 Ноября 2022 года, 14:27
(ссылка на это сообщение)

Перед применением грунтовку разбавляют до рабочей вязкости сольвентом (ГОСТ 10214 или ГОСТ 1928), ксилолом (ГОСТ 9410 или ГОСТ 9949) или смесью одного из указанных растворителей с уайт-спиритом (нефрасом-С4-155/200) (ГОСТ 3134) по массе 1 : 1.
Т.е. вы хотите прибавить к 47% растворителя, находящегося в грунтовке еще массу растворителя равную массе грунтовки?
А разлив точно надо осуществлять в этой комнате? Вы же писали, что у Вас хранение. Т.е кладовая. А смешивание это уже производственный процесс

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Kordan
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 11 Ноября 2022 года, 14:57
(ссылка на это сообщение)


Перед применением грунтовку разбавляют до рабочей вязкости сольвентом (ГОСТ 10214 или ГОСТ 1928), ксилолом (ГОСТ 9410 или ГОСТ 9949) или смесью одного из указанных растворителей с уайт-спиритом (нефрасом-С4-155/200) (ГОСТ 3134) по массе 1 : 1.
Т.е. вы хотите прибавить к 47% растворителя, находящегося в грунтовке еще массу растворителя равную массе грунтовки?
А разлив точно надо осуществлять в этой комнате? Вы же писали, что у Вас хранение. Т.е кладовая. А смешивание это уже производственный процесс

Сама фраза "Степень разбавления грунтовки растворителем, %, не более" подразумевает на мой взгляд, что дальше это уже другое вещество, например живой сольвент, а не краска
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Николай К3
24 Июня 2024 года, 13:47

автор: Seleron
21 Июня 2024 года, 09:48

автор: Земский
10 Июня 2024 года, 18:15

автор: Dizel 2012
05 Июня 2024 года, 14:39

автор: ddd
29 Мая 2024 года, 12:18

автор: Dizel 2012
26 Мая 2024 года, 09:38

автор: DenKLJ
22 Мая 2024 года, 14:44

автор: Dmitryolego
21 Мая 2024 года, 17:35

автор: Veronika26
20 Мая 2024 года, 06:47

автор: Shvet
15 Мая 2024 года, 13:33

автор: Dizel 2012
14 Мая 2024 года, 23:10

03 Мая 2024 года, 19:50

автор: DenKLJ
02 Мая 2024 года, 12:57

автор: КВН-68
25 Апреля 2024 года, 09:23

автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1086, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
Валерий 91, Horizont, Shvet, Андрей 37, Mav, Мерк Иван, Земский
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines