Прокладка КЛ-10 кВ в земле сквозь ж/б опору уличного освещения с укосом

Количество просмотров - 572
(ссылка на эту тему)
Иван9799
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 11 Ноября 2022 года, 08:38
(ссылка на это сообщение)

Добрый день! Задача вынести ВЛ-10 кВ из зоны застройки, решено заменить ВЛ на КЛ. В самом стесненном месте предполагаемой трассы КЛ стоит опора уличного освещения с укосом возле проезжей части. Возможна ли прокладка КЛ-10 кВ  под этой опорой, между стойкой и укосом?
InkedКЛ.jpg
 
* InkedКЛ.jpg
(485.99 Кб, 872x1307)  [скачать]  [загрузок: 127]

Проектировщик (Петропавловск, Казахстан)
Sasha 4312
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 11 Ноября 2022 года, 14:21
(ссылка на это сообщение)

Наверно в трубе можно! И поглубже!
Evdbor
***
Куратор подраздела "Электропроводки и токопроводы"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 11 Ноября 2022 года, 18:38
(ссылка на это сообщение)

Наверно в трубе можно! И поглубже!

На фото опора ВЛ 0,4 кВ.
При прокладке в трубе следует соблюдать требования ПУЭ:
Цитата
2.3.93. При прокладке кабельной линии параллельно с ВЛ 110 кВ и выше расстояние от кабеля до вертикальной плоскости, проходящей через крайний провод линии, должно быть не менее 10 м.
Расстояние в свету от кабельной линии до заземленных частей и заземлителей опор ВЛ выше 1 кВ должно быть не менее 5 м при напряжении до 35 кВ, 10 м при напряжении 110 кВ и выше. В стесненных условиях расстояние от кабельных линий до подземных частей и заземлителей отдельных опор ВЛ выше 1 кВ допускается не менее 2 м; при этом расстояние от кабеля до вертикальной плоскости, проходящей через провод ВЛ, не нормируется.
Расстояние в свету от кабельной линии до опоры ВЛ до 1 кВ должно быть не менее 1 м, а при прокладке кабеля на участке сближения в изолирующей трубе 0,5 м.

Аналогичные требования содержит ГОСТ Р 70237-2022 "Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Установки электрические. Правила устройства. Воздушные линии электропередачи напряжением до 1 кВ. Общие требования", п. 11.7.

? (Москва, Россия)
Nikita BLR
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 14 Ноября 2022 года, 10:55
(ссылка на это сообщение)

это моё личное мнение я бы так не делал. А точнее не согласовал бы данное решение на месте эксплуатирующей организации, на балансе которой находится освещение. Так как фактически, любые манипуляции с этой опорой, надо спрашивать будет разрешение у владельцев кабеля 10кВ, так как он под самой опорой находится. Сам проектирую ВЛ 0,4-10кВ, и как мне объясняли старшие опытные коллеги, что размещать между подкосом и стойкой существующие коммуникации не стоит. Но вроде в нормативке запрета нету. Возможно вопросы возникнут у экспертизы. в любом случае, я бы уходил от этого решения. Не думаю, что там настолько стесненные условия, что нет возможности кабель проложить 10кВ

Техник-проектировщик (Минск, Беларусь)
Evdbor
***
Куратор подраздела "Электропроводки и токопроводы"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 14 Ноября 2022 года, 21:14
(ссылка на это сообщение)

это моё личное мнение я бы так не делал. А точнее не согласовал бы данное решение на месте эксплуатирующей организации, на балансе которой находится освещение.
Решение о прокладке КЛ между стойкой и подкосом опоры ВЛ плохое решение, которое допускается НТД.
В любом случае, это решение должно быть согласовано с организацией эксплуатирующей эту ВЛ.

? (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 934, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Мерк Иван, Земский, Госсть, Shvet, Opornik
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines