Прокладка КЛ-10 кВ в земле сквозь ж/б опору уличного освещения с укосом

Количество просмотров - 671
(ссылка на эту тему)
Иван9799
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 11 Ноября 2022 года, 08:38
(ссылка на это сообщение)

Добрый день! Задача вынести ВЛ-10 кВ из зоны застройки, решено заменить ВЛ на КЛ. В самом стесненном месте предполагаемой трассы КЛ стоит опора уличного освещения с укосом возле проезжей части. Возможна ли прокладка КЛ-10 кВ  под этой опорой, между стойкой и укосом?
InkedКЛ.jpg
 
* InkedКЛ.jpg
(485.99 Кб, 872x1307)  [скачать]  [загрузок: 157]

Проектировщик (Петропавловск, Казахстан)
Sasha 4312
***
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #2 : 11 Ноября 2022 года, 14:21
(ссылка на это сообщение)

Наверно в трубе можно! И поглубже!
Evdbor
***
Куратор подраздела "Электропроводки и токопроводы"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 11 Ноября 2022 года, 18:38
(ссылка на это сообщение)

Наверно в трубе можно! И поглубже!

На фото опора ВЛ 0,4 кВ.
При прокладке в трубе следует соблюдать требования ПУЭ:
Цитата
2.3.93. При прокладке кабельной линии параллельно с ВЛ 110 кВ и выше расстояние от кабеля до вертикальной плоскости, проходящей через крайний провод линии, должно быть не менее 10 м.
Расстояние в свету от кабельной линии до заземленных частей и заземлителей опор ВЛ выше 1 кВ должно быть не менее 5 м при напряжении до 35 кВ, 10 м при напряжении 110 кВ и выше. В стесненных условиях расстояние от кабельных линий до подземных частей и заземлителей отдельных опор ВЛ выше 1 кВ допускается не менее 2 м; при этом расстояние от кабеля до вертикальной плоскости, проходящей через провод ВЛ, не нормируется.
Расстояние в свету от кабельной линии до опоры ВЛ до 1 кВ должно быть не менее 1 м, а при прокладке кабеля на участке сближения в изолирующей трубе 0,5 м.

Аналогичные требования содержит ГОСТ Р 70237-2022 "Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Установки электрические. Правила устройства. Воздушные линии электропередачи напряжением до 1 кВ. Общие требования", п. 11.7.

? (Москва, Россия)
Nikita BLR
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 14 Ноября 2022 года, 10:55
(ссылка на это сообщение)

это моё личное мнение я бы так не делал. А точнее не согласовал бы данное решение на месте эксплуатирующей организации, на балансе которой находится освещение. Так как фактически, любые манипуляции с этой опорой, надо спрашивать будет разрешение у владельцев кабеля 10кВ, так как он под самой опорой находится. Сам проектирую ВЛ 0,4-10кВ, и как мне объясняли старшие опытные коллеги, что размещать между подкосом и стойкой существующие коммуникации не стоит. Но вроде в нормативке запрета нету. Возможно вопросы возникнут у экспертизы. в любом случае, я бы уходил от этого решения. Не думаю, что там настолько стесненные условия, что нет возможности кабель проложить 10кВ

Техник-проектировщик (Минск, Беларусь)
Evdbor
***
Куратор подраздела "Электропроводки и токопроводы"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 14 Ноября 2022 года, 21:14
(ссылка на это сообщение)

это моё личное мнение я бы так не делал. А точнее не согласовал бы данное решение на месте эксплуатирующей организации, на балансе которой находится освещение.
Решение о прокладке КЛ между стойкой и подкосом опоры ВЛ плохое решение, которое допускается НТД.
В любом случае, это решение должно быть согласовано с организацией эксплуатирующей эту ВЛ.

? (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1599, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines