(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, есть вопрос. Дом 1500 кв.м. Установленная мощность всего эл.оборудования- 150 кВт. Котельная-газовая. Поступает новая вводная, что будет резервный эл.котел мощностью 150 кВт, на случай неисправности газового или отключения газа. У меня возник вопрос: учитывть или нет мощность резервного эл.котла в расчетных данных? Т.е. оставить установленную мощность 150 или теперь брать 300 кВт? Под дом будет устанавливаться КТП 10/04 и надо выбрать ее мощность...С одной стороны эл.котел может никогда и не будет использован, и тогда его мощность не надо учитывать. А с другой стороны, ведь нельзя исключить вариант его работы и соотв. потребление 150 кВт.

Инженер (Москва, Россия)
Evdbor
***
Куратор подраздела "Электропроводки и токопроводы"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 12 Ноября 2022 года, 12:24
(ссылка на это сообщение)

См. СП 256.1325800.2016:
Цитата
7.1.9 Мощность резервных электродвигателей, а также электроприемников противопожарных устройств и уборочных механизмов при расчете электрических нагрузок питающих линий и вводов в здание не учитывается, за исключением тех случаев, когда она определяет выбор защитных аппаратов и сечений проводников.

В Вашем случае, нагрузку резервного электрического котла надо учитывать.
Установленная мощность в аварийном режиме, скорее всего, будет меньше 300 кВт.
Необходимо выполнить расчет электрических нагрузок для аварийного режима (работа электрического котла).
В этом расчете не должна учитываться нагрузка от системы кондиционирования.
Считаем, что резервный котел может использоваться только в отопительный сезон.
Также, можно исключить нагрузки обогрева кровли и т.д.
Эти нагрузки должны отключаться при включении котла.

? (Москва, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 15 Ноября 2022 года, 03:27
(ссылка на это сообщение)

Сообщение #1 : 12 Ноября 2022 года, 10:38
(ссылка на это сообщение)
      
Здравствуйте, есть вопрос. Дом 1500 кв.м. Установленная мощность всего эл.оборудования- 150 кВт. Котельная-газовая. Поступает новая вводная, что будет резервный эл.котел мощностью 150 кВт, на случай неисправности газового или отключения газа.

С одной стороны эл.котел может никогда и не будет использован, и тогда его мощность не надо учитывать. А с другой стороны, ведь нельзя исключить вариант его работы и соотв. потребление 150 кВт.

соответственно одним из режимов энергопотребления будет являться работа эл котла и не работа газового + все остальное электрооборудованиев совотесвующем расчетном режиме....и скорее всего это будет самый тяжелый режим энергопотребления определяющий  параметры объекта для сетей и  ТУ

Установленная мощность в аварийном режиме, скорее всего, будет меньше 300 кВт.
тут наверно речь про расчётную мощность..установленная это просто суммарная мощность  всего электрооборудования  без учета режимов его работы между собой

В этом расчете не должна учитываться нагрузка от системы кондиционирования.
Считаем, что резервный котел может использоваться только в отопительный сезон.
Также, можно исключить нагрузки обогрева кровли и т.д.
Эти нагрузки должны отключаться при включении котла.

если это зимой то да кондиционирование скорее всего не будет работать....  но и летом котел может работать если  от него может осуществляться снабжение горячей водой.......может электрическая мощность мощность потребляемая котлом чисто на горячую воду меньше чем на горячую воду и отопление, а может и  не так и он все также будет на всю работать

нагрузки обогрева кровли вообще не связны с котлом...   кровлю обогревают зимой, зимой же будет и работать котел....так что совместная работа обогрева кровли и котла вполне возможный режим работы данных потребителей и почему обогрев кровли должен отключаться при  работе котла не очень понятно

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1090, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Shvet, Андрей 37, Mav, Мерк Иван, Земский, Госсть
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines