Минимальная допустимая температура стенки элемента технологического трубопровода

Количество просмотров - 1823
(ссылка на эту тему)
Pyromaniac 92
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 24 Ноября 2022 года, 14:06
(ссылка на это сообщение)

Добрый день! Прошу помочь с корректным трактованием п. 23 ФНиП "Правила безопасной эксплуатации технологических трубопроводов".
23. Минимальная допустимая температура стенки элемента технологического трубопровода
определяется в проекте и соответствует:
а) абсолютной минимальной температуре наружного воздуха района размещения (эксплуатации), если температура стенки может стать отрицательной от воздействия окружающего
воздуха, когда технологический трубопровод находится под давлением;

По данному пункту получается, что если температура стенки под давлением может грубо говоря стать "минус 0,01 гр. Цельсия", то минимальную допустимую температуру следует принимать равной абсолютной минимальной.

А вот как этот пункт звучит в ГОСТ 32569-2013 п.7.2:
Для трубопроводов, размещаемых на открытой площадке или в неотапливаемом помещении, минимальную температуру стенки трубопровода принимают равной:
- абсолютной минимальной температуре окружающего воздуха данного района в соответствии с [8],
если температура стенки трубопровода, находящегося под расчетным (рабочим) давлением, может принять это значение температуры;


А по данному пункту получается, что если температура стенки под давлением может принять абсолютную минимальную температуру.

Условно у нас есть труба в которой температура продукта: минус 5 - +30. Абсолютная минимальная температура района установки минус 50.
По ФНиП мы должны принять материал трубы 09Г2С, а по ГОСТ 32569-2013 - Сталь20.
Всё таки каким образом трактовать п. 23а) ФНиП?




Инженер-технолог (?, Россия)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 25 Ноября 2022 года, 10:49
(ссылка на это сообщение)

Вы наверно упускаете "а) абсолютной минимальной температуре наружного воздуха района размещения (эксплуатации), если температура стенки может стать отрицательной от воздействия окружающего воздуха...", те если температура стенки определяется не технологической средой, то труба с течением времени "может принять это значение температуры" (гост) - минимальное климатическое.

Монтажник (Челябинск, Россия)
Pyromaniac 92
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 25 Ноября 2022 года, 11:35
(ссылка на это сообщение)


Вы наверно упускаете "а) абсолютной минимальной температуре наружного воздуха района размещения (эксплуатации), если температура стенки может стать отрицательной от воздействия окружающего воздуха...", те если температура стенки определяется не технологической средой, то труба с течением времени "может принять это значение температуры" (гост) - минимальное климатическое.

Да, большинство трубопроводов на нефтебазах (бензин, ДТ, ТС) при отсутствии перекачки (стенка трубопровода без давления) рано или поздно примут температуру окружающего воздуха, но если есть хоть какая то перекачка (стенка трубопровода под давлением) температура стенки явно не будет равна абсолютной минимальной.

Инженер-технолог (?, Россия)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 25 Ноября 2022 года, 11:37
(ссылка на это сообщение)

Если тр пр под давлением это не означает, что есть расход

Монтажник (Челябинск, Россия)
Shvet
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #5 : 28 Ноября 2022 года, 08:05
(ссылка на это сообщение)

По ФНиП мы должны принять материал трубы 09Г2С, а по ГОСТ 32569-2013 - Сталь20.
Делаем по ГОСТ 32569.

Инженер-технолог (Москва, Россия)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 28 Ноября 2022 года, 10:26
(ссылка на это сообщение)

Делаем по ГОСТ 32569.

Формально у вас температура стенки ниже нуля от самой технологической среды, но очевидно, что она может в безрасходном режиме  понизиться до климатической температуры. Логично сделать теплотехнический расчёт стенки в наихудшем из возможных режимов. Да и не совсем понятно что будет с водой, которая содержится в технологической среде. 

Монтажник (Челябинск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Технологическом форуме
11 Июля 2024 года, 12:48

автор: kollega_
08 Июля 2024 года, 17:51

автор: УЦ РЕСУРС
07 Июля 2024 года, 14:49

автор: УЦ РЕСУРС
07 Июля 2024 года, 10:31

автор: УЦ РЕСУРС
06 Июля 2024 года, 09:50

автор: УЦ РЕСУРС
06 Июля 2024 года, 06:34

автор: УЦ РЕСУРС
06 Июля 2024 года, 05:54

автор: DenKLJ
27 Июня 2024 года, 16:50

автор: DenKLJ
27 Июня 2024 года, 16:49

автор: DenKLJ
27 Июня 2024 года, 16:46

автор: DenKLJ
27 Июня 2024 года, 16:43

автор: Виттт
25 Июня 2024 года, 18:18

автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:27

автор: Shvet
03 Июня 2024 года, 07:14

автор: Кариотида
30 Мая 2024 года, 19:59


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 933, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Мерк Иван, Земский, Госсть, Shvet, Opornik
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines