beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22590
  • Всего тем - 31292
  • Всего сообщений - 289825
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Пересечение ВОЛС с КЛ 110 кВ

Количество просмотров - 842
(ссылка на эту тему)
KvonSS
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 24 Ноября 2022 года, 15:23
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста какой нормативной документацией регламентируется пересечение ВОЛС с КЛ 110 кВ?
Достаточно ли защиты места пересечения дополнительной трубой, расстояние между кабелями в свету 1000 мм. заземление экрана кабеля при вводе в здания?
Мне задают вопрос о возможности наводок на ВОЛС от кабеля 110 кВ. Проконсультируйте пожалуйста возможно ли в принципе такое?

Главный специалист (Кемерово, Россия)
Evdbor
***
Куратор подраздела "Электропроводки и токопроводы"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 24 Ноября 2022 года, 16:09
(ссылка на это сообщение)

Достаточно ли защиты места пересечения дополнительной трубой, расстояние между кабелями в свету 1000 мм.
Да.
По ПУЭ, п. 2.3.85, минимальное расстояние 500 мм для СПЭ кабеля 110 кВ.
Мне задают вопрос о возможности наводок на ВОЛС от кабеля 110 кВ.
Если в кабеле ВОЛС отсутствуют медные жилы, например, дистанционного питания, то никаких наводок не будет.

? (Москва, Россия)
KvonSS
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 24 Ноября 2022 года, 16:56
(ссылка на это сообщение)

Evdbor благодарю за ответ. Но уточню. Мне надо дать ответ сославшись на нормативу, кроме ПУЭ гл. 2.3 это пересечение ни чем не регламентируется? И броню ВОЛС заземляют с обоих концов или только с одного, во избежание разницы потенциалов?

Главный специалист (Кемерово, Россия)
Evdbor
***
Куратор подраздела "Электропроводки и токопроводы"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 24 Ноября 2022 года, 19:06
(ссылка на это сообщение)

В СП 18.13330.2019 Производственные объекты. Планировочная организация земельного участка (Генеральные планы промышленных предприятий). СНиП II-89-80* (с Изменением N 1) п. 6.10, таблица 6.2 поз. б нормировалось расстояние между кабелями связи и силовыми кабелями всех напряжений.
Указанное расстояние устанавливалось в 0,5 м.
Однако, изменением 2 к указанному СП, упомянутая таблица была исключена.
В СП 18.13330.2019 с изменение 2 для кабелей связи в п. 6.10 дана ссылка на ПУЭ и СП 42.13330:
Цитата
6.10 Подземные сети инженерно-технического обеспечения следует размещать параллельно в общем коммуникационном коллекторе, канале; при этом расстояния между сетями инженерно-технического обеспечения, а также от коммуникаций до фундаментов зданий и сооружений следует принимать минимально допустимыми, исходя из размеров и размещения камер, колодцев и других устройств на этих сетях, условий монтажа и ремонта сетей.
Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных сетей инженерно-технического обеспечения до зданий и сооружений следует принимать не менее указанных в СП 42.13330 .
Расстояния по горизонтали (в свету) между соседними подземными сетями инженерно-технического обеспечения при их параллельном размещении следует принимать не менее указанных в СП 42.13330 .
При размещении силовых кабелей всех напряжений следует учитывать требования [18 ].
При размещении газопроводов следует также учитывать требования СП 62.13330 .
(Измененная редакция, Изм. N 2 )
[18 ] – ссылка на ПУЭ.
СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* с изменениями 1 - 4.
Цитата
12.35 Минимальные расстояния по горизонтали (в свету) от подземных инженерных сетей до зданий и сооружений принимаются по таблице 12.5. Минимальные расстояния по горизонтали (в свету) от подземных (наземных с обвалованием) газопроводов до зданий и сооружений следует принимать в соответствии с СП 62.13330, тепловых сетей - в соответствии с СП 124.13330.
Примечание к таблице 12.5
Цитата
9 Расстояние от кабелей связи следует принимать с учетом требований СП 76.13330, а для производственных объектов - с учетом СП 18.13330.
Круг замкнулся. Актуальная редакция СП 54 ссылается на СП 18. СП 18, в свою очередь, ссылается на СП 54.
Также в указанной таблице дана ссылка на ПУЭ.
Кроме этого, в СП 76.13330 расстояние между силовыми кабелями и кабелями связи не нормируется.

И броню ВОЛС заземляют с обоих концов или только с одного, во избежание разницы потенциалов?
Броню кабеля по условиям безопасности и молниезащиты, считаю, требуется заземлять с двух сторон.
При этом должны быть приняты меру по предотвращению выноса потенциалов в соответствии с ПУЭ.
Цитата
1.7.89. Напряжение на заземляющем устройстве при стекании с него тока замыкания на землю не должно, как правило, превышать 10 кВ. Напряжение выше 10 кВ допускается на заземляющих устройствах, с которых исключен вынос потенциалов за пределы зданий и внешних ограждений электроустановок. При напряжении на заземляющем устройстве более 5 кВ должны быть предусмотрены меры по защите изоляции отходящих кабелей связи и телемеханики и по предотвращению выноса опасных потенциалов за пределы электроустановки.
Для энергообъектов с эффективно заземленной нейтралью, если возможно, лучше применять небронированные кабели ВОЛС.
Требования к заземлению брони кабелей ВОЛС изложены в "РД 45.155-2000 Заземление и выравнивание потенциалов аппаратуры ВОЛП на объектах проводной связи"

И еще один документ.
Правила Проектирования, строительства и эксплуатации Волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях Электропередачи напряжением 110 кВ и выше (в четырех частях) 1-я редакция:
Цитата
2.3.33. При использовании для прокладки по территории энергетических объектов волоконно-оптических кабелей с металлической броней часть кабеля, вводимая в здание, освобождается от брони на длине 100 - 150 мм; броня кабеля должна быть соединена с контуром заземления здания.
Цитата
3.2.85. При входе в здания металлические элементы кабеля должны быть надежно соединены с заземляющим контуром зданий во избежание попадания на аппаратуру ВОЛС высокого потенциала с открытой части подстанции.
Броню и другие металлические элементы с части кабеля, прокладываемой внутри зданий, необходимо удалять.
При прокладке по стенам зданий и сооружений волоконно-оптический кабель должен быть надежно закреплен на стенах. При этом расстояния между точками крепления кабеля к стене должны быть такими, чтобы исключалось недопустимое провисание кабеля, а масса кабеля между двумя точками крепления вертикальных участков не создавала недопустимых растягивающих усилий по кабелю.

? (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Автоматизация, Связь, Сигнализация»
автор: Андрей11
Вчера в 16:45

автор: Госсть
20 Декабря 2024 года, 14:55

автор: Geklas
19 Декабря 2024 года, 15:48

автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54

автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32

автор: Shvet
11 Декабря 2024 года, 15:41

автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 17:49

автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 16:29

автор: Романыч
22 Ноября 2024 года, 13:59

автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:56

автор: Lakatalina
16 Октября 2024 года, 21:11

24 Сентября 2024 года, 12:32

автор: Андрей11
22 Сентября 2024 года, 16:54

автор: ПТЗ
14 Сентября 2024 года, 03:11

05 Сентября 2024 года, 11:26


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 510, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines