Метанол (метиловый спирт, древесный спирт, карбинол, метилгидрат, гидроксид метила) — CH3OH, полярная (водостворимая) жидкость, простейший одноатомный спирт, бесцветная ядовитая жидкость, контаминант. Основное средство для тушения пожаров – воздушно-механическая пена.
Метанол применяется в нефтеперерабатывающей, химической, металлургической и других отраслях промышленности.
На складах нефти и нефтепродуктов метанол, как правило, хранится в резервуарах типа РВС с азотной подушкой.
К основным особенностям горения метанола относится большое количество выделяемой тепловой энергии.
Основные особенности проектирования систем пожаротушения на объектах, связанных с хранением и обращением метанола:
- для объектов складов нефти и нефтепродуктов необходима разработка Специальных технических условий (СТУ) на проектирование и строительство в части обеспечения пожарной безопасности, так как в соответствии с п. 1.4 СП 155.13130.2014 «Склады нефти и нефтепродуктов Требования пожарной безопасности» на данные объекты указанный нормативный документ не распространяется;
- при разработке СТУ и проектной документации рекомендуется применять повышенные интенсивности согласно «Рекомендациям по тушению полярных жидкостей в резервуарах» ФГУ ВНИИПО МЧС России (Москва, 2007 г.);
- в СТУ, как правило отражаются минимально допустимая интенсивность тушения (не менее), и требование о подтверждении фактического значения интенсивности от производителя пенообразователя. Таким образом, необходимо совместное проведение работ Заказчика и производителя пенообразователя по огневым испытаниям конкретной горючей жидкости с оформлением соответствующей документации;
- необходимость применения специальных пенообразователей типа AFFF/AR, AFFF/AR-LV, предназначенных для тушения неполярных и полярных жидкостей;
- необходимость применения специальных камер низкократной пены (КНП), имеющих регламентированный параметр целостности разрывной мембраны, предназначенной для исключения выхода азота или паров метанола в сухотрубы систем пожаротушения;
- необходимость применения специальных систем хранения и дозирования (СХДП), предназначенных для работы с высоковязкими пенообразователями типа AFFF/AR;
- решение вопросов по обеспечению работы передвижной пожарной техники с высоковязкими пенообразователями типа AFFF/AR и др.
За годы работы с промышленными объектами специалистами ГК «Пожнефтехим» накоплен опыт в обеспечении пожарной безопасности объектов с хранением и обращением метанола. Системы пожаротушения резервуаров с метанолом разрабатываются аналогично резервуарам с неполярными жидкостями, но с учетом особенностей, перечисленных выше.
Это я здесь начитался
https://www.pnx-spb.ru/media_centr/mneniya-i-publikacii/pozharotushenie-metanola-sistemy-pozharotusheniya-rezervuarnykh-parkov-i-drugikh-obektov-s-khranenie/