Добрый день. Кто разобрался с УЗДП, которые теперь нужно ставить на все групповые сети (правда, как я понял, не для всех объектов, а только для перечисленных в пункте В1, а там многоэтажки выше 50 м, частные дома более 150м2, ну плюс школы/детсады/больницы/общежития и подобное), кроме оборудования противопожарной защиты?
10.14.1 В общественных зданиях и сооружениях, указанных в В.1 приложения В, УЗДП следует применять для защиты всех групповых сетей, за исключением групповых сетей до электроприемников, отключение которых может привести к созданию непосредственной угрозы для жизни людей: оборудования противопожарной защиты и оборудования медицинского назначения, поддерживающего жизнедеятельность больных.
10.14.2 В многоквартирных жилых домах, указанных в В.1 приложения В, УЗДП следует применять для защиты групповых сетей каждого жилого помещения (квартиры) и мест общего пользования многоквартирного жилого дома.
УЗДП, применяемые для защиты групповых сетей жилого помещения, следует размещать в квартирном щитке или поэтажном распределительном щитке.
Применение УЗДП в жилых зданиях в каждой групповой сети обособленного жилого помещения или применение одного УЗДП для одновременной защиты нескольких групповых сетей определяют в ходе проектирования на основании задания на проектирование.
Присоединение к одному УЗДП нескольких групповых сетей, относящихся к разным жилым помещениям, не допускается.
В случае с квартирами, например, нужно ли на каждую группу лепить УЗДП, или можно обойтись УЗДП на вводе квартирного щита (правда перед УЗДП придется ставить автомат/ совмещенный с УЗДП автомат, а тогда как быть с питающей квартиру линией и селективностью, придется ли в этажном щите поднимать номинал автомата на 1 ступень и завышать поэтому сечение кабеля к квартире). В смысле что вероятно у УЗДП могут быть какие-то ограничение на общую длину защищаемой линии, которые я не нашел, зато нашел, например, в техпаспорте IEK на УЗДП пункты с описанием зоны функционирования устройства, которую предложено ходить и самому проверять, втыкая тестер в розетки =/
...Однако в реальных цепях сложной конфигурации ... сигналы дугового пробоя могут достигать УЗДП с более сильным затуханием, чем в испытаниях по данному стандарту. Поэтому в конкретной инсталляции любого УЗДП целесообразно определить реальную зону его реакции на дуговой пробой