Имеется помещение 5,7х11,4м, высота 4.5м
Площадь 65кв.м.
выбрали модули потолочные БУРАН-8У
класс пожара берем В (автостоянка)

При тушении по площади по расчету получается нужно ставить 4 модуля.
При условии площади защищаемой одном модулем 19,5 м.кв - определяется методом интерполяции согласно инструкции на модуль.

Но зона действия каждого модуля представляет собой квадрат со сторонам 4,3х4,3м

если считать по зоне действия
по одной стороне нужно 2 модуля (5,7/4,3 = 2), по другой 11,4/4,3 =3)
Итого 6 модулей


Так как в итоге быть?
Если при расчете по сп485 получается 4 модуля, а по диаграмме 6.
Сколько ставить и как обосновать это решение?
.png
 
* .png
(176.31 Кб, 523x713)  [скачать]  [загрузок: 81]

? (Москва, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 07 Декабря 2022 года, 08:03
(ссылка на это сообщение)

Не забывайте, что у Вас стоянка. Под машинами  - это зона затенения, ее то же надо тушить каким-то образом

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Alextal
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 21 Сентября 2023 года, 18:05
(ссылка на это сообщение)

Тут большее количество модулей Вы обоснуете нормативной документацией. Что написано в паспорте - это так - для ознакомления... И не забывайте, что  сказал Dizel 2012 - если хранятся машины - под ними зоны затенения - добавлять горизонтальные модули.

Инженер-проектировщик ПС, ОП, ОС, АПТ, ВН, КД (Минск, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Файруза
19 Ноября 2024 года, 17:18

автор: APT
15 Ноября 2024 года, 10:27

15 Ноября 2024 года, 06:39

автор: Magny
12 Ноября 2024 года, 13:55

автор: Shvet
11 Ноября 2024 года, 12:41

автор: Shvet
29 Октября 2024 года, 15:52

автор: Alexander_ssg
23 Октября 2024 года, 06:53

автор: Алексей 13
21 Октября 2024 года, 15:31

автор: Dizel 2012
26 Сентября 2024 года, 11:33

автор: Dizel 2012
26 Сентября 2024 года, 10:08

автор: Dizel 2012
22 Сентября 2024 года, 20:50

автор: [MTL]
16 Сентября 2024 года, 16:12

автор: АВ
09 Сентября 2024 года, 16:16

автор: Mary LB
02 Сентября 2024 года, 14:24

автор: Taurustau
16 Августа 2024 года, 13:30


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1849, пользователей - 11
Имена присутствующих пользователей:
Evdbor, C000ler, Shvet, Артуриан 11, APT, Земский, AnPo, Posetitel, Проектант 63, Regina, doctorRaz
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines