Сообщение #1 : 07 Декабря 2022 года, 12:36
(ссылка на это сообщение)

Всем здравия.
Есть задача, установить мачтовую ТП, разъединитель на отдельностоящей опоре.
Как я это вижу:
Кабель режется, муфтами наращивается, нарощенные куски выводятся на столб, на столбе городится что то типа стр 153, 154 СТО-34.01-2.2-028.1-2017-Н-СИП-3-ЖБ, (ставятся концевые муфты, и подключаются к ОПНам) но без элементов воздушной линии. ОПНы соединяются попарно перемычками, к этим перемычкам воздушкой подключается разъединитель стоящий в 3 метрах. Получается что на одном столбе разделаны два кабеля и соединены между собой перемычками, а к этой перемычке подключена воздушка от разъединителя МТП.
Подскажите пожалуйста, такое решение имеет право на жизнь.


----- добавлено 07 Декабря 2022 года, 12:45 -----
Установка двух опор и ВЛ между ними (для исключения муфт) не желательна ввиду ограниченного пространства.
001.png
 
* 001.png
(42.86 Кб, 557x782)  [скачать]  [загрузок: 264]
002.png
 
* 002.png
(50.17 Кб, 563x763)  [скачать]  [загрузок: 101]

Инженер (Самара, Россия)
Sip
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 07 Декабря 2022 года, 14:45
(ссылка на это сообщение)

Неужели я какую то дичь написал, что ни у кого нет мыслей...

Инженер (Самара, Россия)
Nikita BLR
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 08 Декабря 2022 года, 09:11
(ссылка на это сообщение)

Вопрос странный и не понятно что автор хочет. Возможно ли такое решение? Ну если Вы нашли где-то типовой чертеж установки двух КЛ на одной опоре, то имеет право на жизнь данное решение, конечно. Или вы ищите другой вариант организации захода КЛ на МТП?

Техник-проектировщик (Минск, Беларусь)
Sip
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 08 Декабря 2022 года, 09:34
(ссылка на это сообщение)

Заход двух КЛ и переход их в ВЛ в типовом проекте СТО-34.01-2.2-028.1-2017-Н-СИП-3-ЖБ, стр стр 153, 154. Я же вместо перехода в ВЛ хочу выполнить соединение перемычками двух КЛ на этой же опоре и к этим перемычкам подключить ВЛ от опоры с РЛНД.

----- добавлено 08 Декабря 2022 года, 09:35 -----
Смущает отсутствие разъединителей...

Инженер (Самара, Россия)
Nikita BLR
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 08 Декабря 2022 года, 10:11
(ссылка на это сообщение)

не совсем понимаю, что Вы имеете ввиду.. Какие-то перемычки и т.д. Возможно схема подключения прояснила что-то. Скажу одно, типовое решение перехода КЛ в ВЛ, это либо отдельно стоящая стойка с каб.муфтой, а на другой опоре разъединитель, либо разъединитель и муфта на одной опоре. В месте перехода КЛ в ВЛ должен быть разъединитель для обслуживания и испытания КЛ. Белорусские нормы это требуют по крайней мере.

Техник-проектировщик (Минск, Беларусь)
Sip
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 08 Декабря 2022 года, 10:20
(ссылка на это сообщение)

Пока только наброски
* подключение МТП к КЛ.dwg
(128.71 Кб)  [скачать]  [загрузок: 63]

Инженер (Самара, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 08 Декабря 2022 года, 10:21
(ссылка на это сообщение)

Смущает отсутствие разъединителей...

Действительно, со слов трудно понять задачу. Нарисуйте от руки что, куда хотите присоединять и что смущает.

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Sip
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 08 Декабря 2022 года, 11:02
(ссылка на это сообщение)

Нарисовал минутой раньше...

Инженер (Самара, Россия)
Nikita BLR
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 08 Декабря 2022 года, 18:27
(ссылка на это сообщение)

Посмотрел схемку и не понял, для чего разрезка идет ВЛ и вот эти два кабеля. Они же к одной МТП подключаются. И схема у вас тупиковой запитки, если я правильно понял. Т.е. по хорошему ставится на сущ. опоре траверса дополнительная с отв. под 90 градусов, далее в 3-5 метрах можно поставить стойку с разъединителем и кабельной муфтой, если МТП надо кабелем запитать, но по схеме МТП питается по ВЛ. Поэтому такой огород как у вас на схеме я бы не городил, а обошелся бы установкой ответвительной траверсы на сущ. опоре и уст. анкерной опоры с разъединителем в сторону МТП и всё. Также и для второй ВЛ. Не понятно для чего кабель тут используется. Но без установки доп. опор для запитки МТП не получится тут никак. Разве что поставить разъединитель на сущ. опоре, только не под линию а сбоку и уже с разъединителя уйти на высковольтные вводу МТП, которая будет стоять в 3-5 метрах от сущ опоры.

Техник-проектировщик (Минск, Беларусь)
Sip
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 08 Декабря 2022 года, 19:12
(ссылка на это сообщение)

Не ВЛ, а КЛ. Кабель в земле. и сущ. опоры нет. Режу КЛ в земле, наращиваю, нарощенные куски поднимаю на опору, от которой и отпаиваюсь.

Инженер (Самара, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 09 Декабря 2022 года, 02:07
(ссылка на это сообщение)

а если на КЛ 10 кВ существующей поставить ответвительную муфту 10 кВ что даст саму отпайку и ей уже стандартно заходить на  МТП через   концевую муфту,разьеденитель и  все остальне дела необходимые для подключения к подстанции

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Sip
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 09 Декабря 2022 года, 07:55
(ссылка на это сообщение)

Вот только ответвительных муфт на 10 кВ в природе похоже не существует...

Инженер (Самара, Россия)
Nikita BLR
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 09 Декабря 2022 года, 09:20
(ссылка на это сообщение)


а если на КЛ 10 кВ существующей поставить ответвительную муфту 10 кВ что даст саму отпайку и ей уже стандартно заходить на  МТП через   концевую муфту,разьеденитель и  все остальне дела необходимые для подключения к подстанции
тогда самое простое решение поставить проходную КТП в мет. оболочке на ФБС блоках с кабельными вводами. Не надо городить лес опор и это является самым оптимальным решением. Не понимаю смысла ставить МТП с воздушным вводом, если у вас кабель. В ином случае надо делать полноценную вставку ВЛ (5-10м) и от нее ответвляться. Либо городить колхоз какой-то,но уже на усмотрение проектировщика и заказчика.

----- добавлено 09 Декабря 2022 года, 09:22 -----
[/quote]

Вот только ответвительных муфт на 10 кВ в природе похоже не существует...

Существуют. У Райхем точно есть, вот только как сейчас купить их, это вопрос

Техник-проектировщик (Минск, Беларусь)
Sip
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 09 Декабря 2022 года, 09:56
(ссылка на это сообщение)

Существуют. У Райхем точно есть, вот только как сейчас купить их, это вопрос

Они на одножильный кабель.
Воздушный ввод по требованию ТУ. Поставить разъединитель на отдельностоящей опоре, да и геодезия такова что поставить что то с фундаментом проблематично. Насыпь, ж.д.
Вот по этой причине и нагородил...
Принципиальных ошибок в этом огороде нет?

Инженер (Самара, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 09 Декабря 2022 года, 14:43
(ссылка на это сообщение)

Вот только ответвительных муфт на 10 кВ в природе похоже не существует...

https://elektro-master.ru/raychem/raychem-cm-om-epkb-1020-35kv.htm
http://e-snab.su/otvetvitelnaya-soyedinitelnaya-mufta-10otp
http://smartenergo.net/products/kabelnye-adaptery-armatura-6-10-12-kv/247.html

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 972, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Мерк Иван, Земский, Госсть
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines