CИП 0,4 в КЛ

Количество просмотров - 889
(ссылка на эту тему)
rezviy
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 15 Декабря 2022 года, 16:41
(ссылка на это сообщение)

Всем добрый вечер! Такой вопрос. Объект "Коттеджный посёлок" , везде вдоль дороги новая проектируемая трасса ВЛИ 0.4 . Используемый кабель СИП. Заказчик просит ставить наземные узлы учёта, дабы не захламлять опоры навесными. Следовательно кабель будет спускаться с опоры и нырять в траншею. (предполагаемый кабель ВБШв). Вопрос в том как не захламляя опору спустить кабель в землю? Может кто сталкивался с таким. Может есть типовое решение перехода с СИП на кабель и спуск в землю?
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 16 Декабря 2022 года, 14:05
(ссылка на это сообщение)

Посмотрите данный вариант:
* 094 Концевое крепление.dwg
(79.84 Кб)  [скачать]  [загрузок: 118]

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Виталина
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 30 Июля 2023 года, 11:13
(ссылка на это сообщение)


Посмотрите данный вариант:
Киньте, пожалуйста, еще раз чертежик, не могу загрузить

Инженер-проектировщик (Севастополь, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 30 Июля 2023 года, 22:25
(ссылка на это сообщение)

Берите:
* Альбом 1- ВЛ 04кВ с СИП Автокад.rar
(5718.86 Кб)  [скачать]  [загрузок: 58]
* Альбом 2- ВЛ 04кВ с СИП Автокад.rar
(4603.48 Кб)  [скачать]  [загрузок: 46]

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Виталина
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 31 Июля 2023 года, 06:39
(ссылка на это сообщение)

Спасибо большое!!!

Инженер-проектировщик (Севастополь, Россия)
Виталина
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 22 Апреля 2024 года, 16:37
(ссылка на это сообщение)

Подскажите, пожалуйста, такой вопрос. У меня СИП-4 4х25, освещение, один пролет нужно проложить в земле. Правильно будет выбирать АВБбШв по току СИП-4 4х25? ДДТ Сип-4 4х25 - 130А, получается, мне нужно взять АВБбШв 4х70мм. Смутил пункт в ПУЭ про половинное сечение:

3.1.19. Аппараты защиты допускается не устанавливать, если это целесообразно по условиям эксплуатации, в местах:
 2) снижения сечения питающей линии по ее длине и на ответвлениях от нее, если защита предыдущего участка линии защищает участок со сниженным сечением проводников или если незащищенные участки линии или ответвления от нее выполнены проводниками, выбранными с сечением не менее половины сечения проводников защищенного участка линии;"

Инженер-проектировщик (Севастополь, Россия)
Omicron Pеrsei
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 22 Апреля 2024 года, 20:33
(ссылка на это сообщение)

По защите от сверхтока надо ГОСТ Р 50571.4.43-2012 смотреть. Но а целом да, кабельная вставка должна защищаться вышестоящим автоматом

Инженер-проектировщик (Ухта, Россия)
Виталина
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 22 Апреля 2024 года, 23:12
(ссылка на это сообщение)

Благодарю за ответ!

Инженер-проектировщик (Севастополь, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58

автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43

автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28

автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16

автор: Змей~
13 Декабря 2024 года, 17:52

автор: Vоlk
10 Декабря 2024 года, 12:39

автор: Ingenеr 2017
08 Декабря 2024 года, 14:30

автор: Alltta
06 Декабря 2024 года, 15:10

автор: Lexx 163
02 Декабря 2024 года, 21:11

автор: Ingenеr 2017
02 Декабря 2024 года, 12:49

автор: Moshkarow
01 Декабря 2024 года, 17:58

автор: Перельман
30 Ноября 2024 года, 21:32

автор: Mav
26 Ноября 2024 года, 19:51

автор: Ingenеr 2017
26 Ноября 2024 года, 12:24

автор: Yury G
25 Ноября 2024 года, 16:02


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 772, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines