beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22590
  • Всего тем - 31292
  • Всего сообщений - 289825
Страниц: [1] 2  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Помогите распознать приборы на схеме PID

Количество просмотров - 1347
(ссылка на эту тему)
Бывалый о-О
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 20 Января 2023 года, 12:39
(ссылка на это сообщение)

Коллеги автоматчики подскажите приборы FSL и PT, LSH что это за приборы? не могу нигде найти в госте их предназначение для чего они... PT знаю! остальные два интересуют
222.bmp
 
* 222.bmp
(3629.02 Кб, 1056x1173)  [скачать]  [загрузок: 252]

Проектировщик-обогатитель (Мурино, Россия)
Бывалый о-О
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 20 Января 2023 года, 13:21
(ссылка на это сообщение)

также есть неизвестный прибор написано ZS, также указан прибор на пневматической задвижке FCV и от него линия управления на FT и FE

Проектировщик-обогатитель (Мурино, Россия)
Shvet
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 20 Января 2023 года, 16:13
(ссылка на это сообщение)

FSL flow switch low - реле расхода, срабатывает при снижении расхода ниже уставки, измерений не имеет
PT pressure transmitter - датчик измерения давления с передачей сигнала куда-то ещё
LSH level switch high - реле уровня, срабатывает при повышении уровня ваше уставки, измерений не имеет
ZS - реле от нетипового датчика, часто положение или движение, иногда концевой выключатель
FCV flow control valve - регулирующий клапан, управляется датчиком расхода
FT flow transmitter - датчик измерения расхода, чаще всего стандартизованный датчик измерения переппда давления на FE
FE flow element - искусственный элемент, создающий перепад давления, чаще всего диафрагма, иногда сопло и т.п.

Инженер-технолог (Москва, Россия)
Бывалый о-О
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 21 Января 2023 года, 13:36
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, спасибо за развернутый ответ! очень помогли! еще один вопрос подскажите а для чего на схеме выше датчика указывают сразу несколько признаков пример: датчик уровня и выше LE и LT??

Проектировщик-обогатитель (Мурино, Россия)
Dinosaur
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 21 Января 2023 года, 20:56
(ссылка на это сообщение)

LT - вроде как чувствительный элемент, первичный датчик
LE - преобразователь в унифицированный сигнал. Так вроде

? (Уфа, Россия)
Shvet
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 21 Января 2023 года, 21:55
(ссылка на это сообщение)

LE какой-то нетиповой элемент уровнемера, возможно выносная уровнемерная колонка, буёк, якорь, трос, излучатель ультразвука или радиации. Не исключён преобразователь сигнала. Попадалось такое сочетание на измерителях уровня сыпучих, когда излучатель обозначали LE, а приёмник LT.

для чего на схеме выше датчика указывают ...??

Какой схеме?

Инженер-технолог (Москва, Россия)
Shvet
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 23 Января 2023 года, 08:37
(ссылка на это сообщение)

Ликбез см. PIP PIC001, ISA-5, ISO 10628, ISO 15519, ISO 14617, ISO 14084. Всё можно найти поиском здесь в разделах "Нормативка" и "Нормали инофирм". Чтобы съэкономить время рекомендую узнать у разработчика схемы в какой системе он рисовал автоматизацию.

Инженер-технолог (Москва, Россия)
Антониони
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 23 Января 2023 года, 10:24
(ссылка на это сообщение)

LT - вроде как чувствительный элемент, первичный датчик
LE - преобразователь в унифицированный сигнал. Так вроде

Не так, наоборот. LE - первичный преобразователь, чувствительный элемент. LT - передающий преобразователь, нормирующий преобразователь, трансмиттер

Добрый день, спасибо за развернутый ответ! очень помогли! еще один вопрос подскажите а для чего на схеме выше датчика указывают сразу несколько признаков пример: датчик уровня и выше LE и LT??

Приложили бы схему - было бы намного понятнее что имеете в виду. Ну или хотя бы кусочек, о котором пишете.

Проектировщик КИП (Самара, Россия)
Бывалый о-О
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 23 Января 2023 года, 15:01
(ссылка на это сообщение)

еще вопрос по теме, так же есть такие признаки как DX, BY, DIT, PIT, подскажите что это?
222 (2).bmp
 
* 222 (2).bmp
(3629.02 Кб, 1056x1173)  [скачать]  [загрузок: 56]

Проектировщик-обогатитель (Мурино, Россия)
Антониони
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 24 Января 2023 года, 07:31
(ссылка на это сообщение)

PIT - это тот же датчик давления, но с экраном (I индикация), аналогично FIT - датчик расхода с индикацией по месту.
Далее только догадки:
DX не встречал такого ни разу, но предполагаю, что устройство для измерения плотности. ВУ вообще похоже не вспомогательное устройство, поскольку У русская.
Если D плотность, то DIT - датчик плотности. Возможно это датчик плотности с каким-то вспомогательным отборным устройством, например устройства для извлечения датчика "на горячую", то есть без останова процесса. Но такие устройства на схемах автоматизации таким образом не обозначают. Значит нужно смотреть условные обозначения по проекту, тут можно гадать долго.

Проектировщик КИП (Самара, Россия)
Shvet
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 24 Января 2023 года, 07:35
(ссылка на это сообщение)

PIT pressure indicate transmit - давление показывает передаёт
DIT density indicate transmit - плотность показывает передаёт
DX и BY могут быть логическими элементами контура управления. Только индексов недостаточно, нужна P&ID.

PIT ... DIT ... датчик ... с индикацией по месту.

Уточнение - "по месту" означает в месте установки данного элемента, например на самом приборе, на локальном пульте или в вынесенном рабочем месте аппаратчика.

Инженер-технолог (Москва, Россия)
Бывалый о-О
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 30 Января 2023 года, 10:57
(ссылка на это сообщение)

Коллеги подскажите электромагнитный клапан, означает что работает от контура регулирования уровня или давления верно?
222 (2).bmp
 
* 222 (2).bmp
(10082.2 Кб, 2653x1297)  [скачать]  [загрузок: 48]

Проектировщик-обогатитель (Мурино, Россия)
Shvet
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 30 Января 2023 года, 11:12
(ссылка на это сообщение)

Первый символ Х это от какого датчика управляется, например уровня L или давления P. Может быть температура Т, расход F, положение Z и т.д.
Если контур управляется вручную, то индекс Н (hand).

Инженер-технолог (Москва, Россия)
Бывалый о-О
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 22 Мая 2023 года, 13:24
(ссылка на это сообщение)

Коллеги, подскажите на данном регуляторе давления обозначения PRV что означают?
Новый точечный рисунок.bmp
 
* Новый точечный рисунок.bmp
(257.81 Кб, 353x249)  [скачать]  [загрузок: 17]

Проектировщик-обогатитель (Мурино, Россия)
Shvet
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 22 Мая 2023 года, 13:40
(ссылка на это сообщение)

Pressure Relief Valve - например см. п. 3.1.46 API 520-1-2020

В данном случае похоже на регулирующий клапан прямого действия "после себя", используемый как предклапан, например см. п. 845.2.1.b ASME B31.8-2016 .

Инженер-технолог (Москва, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Автоматизация, Связь, Сигнализация»
автор: Андрей11
Вчера в 16:45

автор: Госсть
20 Декабря 2024 года, 14:55

автор: Geklas
19 Декабря 2024 года, 15:48

автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54

автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32

автор: Shvet
11 Декабря 2024 года, 15:41

автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 17:49

автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 16:29

автор: Романыч
22 Ноября 2024 года, 13:59

автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:56

автор: Lakatalina
16 Октября 2024 года, 21:11

24 Сентября 2024 года, 12:32

автор: Андрей11
22 Сентября 2024 года, 16:54

автор: ПТЗ
14 Сентября 2024 года, 03:11

05 Сентября 2024 года, 11:26


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 765, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines