Дополнительный контур заземления

Количество просмотров - 568
(ссылка на эту тему)
Дмитрий Сергеев
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 28 Января 2023 года, 00:07
(ссылка на это сообщение)

Коллеги, добрый день!
Вопрос на картинке во вложении.
Подскажите, пожалуйста, нужен повторный контур заземления в новом здании?
И обязательно ли делать магистральную шину заземления?
Схема ЭС1.JPG
 
* Схема ЭС1.JPG
(78.68 Кб, 1665x565)  [скачать]  [загрузок: 183]

Инженер-электрик (Армавир, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 28 Января 2023 года, 12:23
(ссылка на это сообщение)

Давайте разбираться
Подскажите, пожалуйста, нужен повторный контур заземления в новом здании?

ПУЭ 1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине.
Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102 - 1.7.103.
И обязательно ли делать магистральную шину заземления?

Для начала надо определиться с терминами согласно ПУЭ или ГОСТов.

----- добавлено 28 Января 2023 года, 12:32 -----
Вообще схема у вас странная. Если вы схему электроснабжения делаете, то она в однолинейном изображении выполняется.
Если схему заземления и молниезащиты - то тоже не то. Пример посмотрите Рис. 1.7.7 ПУЭ.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 28 Января 2023 года, 12:43
(ссылка на это сообщение)

Попробуйте с темой ознакомиться
https://www.proektant.org/index.php/topic,41376.0.html

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Vоlk
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 28 Января 2023 года, 13:32
(ссылка на это сообщение)

Подскажите, пожалуйста, нужен повторный контур заземления в новом здании?

Понимаем, что речь о заземляющем устройстве (ЗУ). Очень желательно. В случае невозможности/не желания крайне желательно ( учитывая разные мнения- скорее обязательно) даже для не очень условно важных сооружений все равно решать вопросы заземления для молниезащиты, пусть и на естеств. заземлении. ОСУП и доп. уравнивание- см. ниже
И обязательно ли делать магистральную шину заземления?

Понимаем, что речь о проводнике уравнивания потенциалов, выполненного традиционны " советским" способом. Не обязательно именно так. ОСУП нужен, дополнительное уравнивание- в целом, обычно ( при отсутствии редких специальных норм для конкретных случаев)  по желанию, хотя электробезопасность это повышает. Если по каким- то причинам ЗУ не выполнено- то крайне желательно.
Дмитрий Сергеев
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 28 Января 2023 года, 19:41
(ссылка на это сообщение)

Спасибо большое за информацию и ответы! Очень помогли.
Разобрался

Инженер-электрик (Армавир, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 29 Января 2023 года, 01:42
(ссылка на это сообщение)

не показана ГЗШ у здания 1
показано почему то разделение  PEN до ГРШ здания1, хотя разделение выполняться в ВРУ/ГРШ,   и PEN  а почему то подписан просто N, система нейтрали питания здания 1 не TN-C? ТТ? а если ТТ то  соединения с N быть не должно

так как  в здании  организуется ГЗШ - каждая ГЗШ должна иметь  соединение с заземляющими проводниками  (ГОСТ Р 50571.10-96 ) и соответственно  через них с заземляющим устройством ( естественным или  искусственным, или и таким и таким)
магистральная шина похоже на какое то дополнительное мероприятие - в виде уравнивания потенциалов, тогда может присоединиться не непосредственно к ГЗШ но и к ближайшей PE шине какаогото щита, если правильно помню доп уравнивание  выполняетсья в помещениях опасных и особо опасных в плане поражен эл током..

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1101, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Мерк Иван, ИК, Dmitriy52nnov, Александр 156, doctorRaz, Artchem
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines