АВР с ДГУ с отключением неприоритетных нагрузок

Количество просмотров - 739
(ссылка на эту тему)
Балаева
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 31 Января 2023 года, 10:24
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте! На объекте планируется питание от рабочего ввода ТП и резервного ДГУ. При переключении АВР на резервный ДГУ требуется отключить неприоритетные нагрузки. Думаю, что в цепь ДГУ перед АВР нужно поставить ограничитель мощности. Верно? Буду очень благодарна за схему. В правильности своей сильно сомневаюсь. (Проектирую недавно, весь опыт - освещение, внутрянка с розетками).

Инженер-проектировщик (Муром, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 31 Января 2023 года, 10:42
(ссылка на это сообщение)

Когда-то сталкивался с проблемой.
Решал установкой независимых расцепителей, которые по сигналу от АВР выключали неприоритетную нагрузку.
Не скажу что это самое оптимальное решение.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Балаева
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 31 Января 2023 года, 10:48
(ссылка на это сообщение)

Спасибо! Сейчас рассмотрю этот вариант. А то с ОМ сильно кучеряво получается.

----- добавлено 31 Января 2023 года, 10:49 -----
Про РН совсем забыла))

Инженер-проектировщик (Муром, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 31 Января 2023 года, 16:39
(ссылка на это сообщение)

мы решали секционированием.... организовывается  секцию с нагрузками которые  при электроснабжении от  ДГУ  отключаться от всего остального  ,  а при электроснабжении  в нормальном режиме  секционный выключатель  замкнут и все получает питание  от сети обычной

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Балаева
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 31 Января 2023 года, 16:44
(ссылка на это сообщение)

Я так и хочу. А как это реализуется? Что за выключатель? От чего он срабатывает?

Инженер-проектировщик (Муром, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 03 Февраля 2023 года, 06:18
(ссылка на это сообщение)

или как вариант от секции ВРУ идет  на распред щит через АВР  ,     второй ввод этого АВР - от ДГУ, т уже этот АВР и выбирает получает  то что после него от ВРУ и обычной сети или от ДГУ если  на основном вводе  питание пропадает

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Балаева
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 03 Февраля 2023 года, 09:21
(ссылка на это сообщение)

А если через контактор?
* в форум.dwg
(79.66 Кб)  [скачать]  [загрузок: 37]

Инженер-проектировщик (Муром, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1078, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
Мерк Иван, Александр 156, doctorRaz, Artchem
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines