Розетки в библиотеке. Нормативные требования

Количество просмотров - 1369
(ссылка на эту тему)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 02 Февраля 2023 года, 12:37
(ссылка на это сообщение)

Добрый день.
Занимаюсь сейчас реконструкцией небольшой районной библиотеки (встроена в жилое здание).
Цитата
В помещениях архивов, музеев, картинных галерей, библиотек, а также в пожароопасных зонах складских помещений запрещается применение разъемных контактных соединений, за исключением соединений во временных сетях при показе экспозиций.

Есть дизайн проект, по нему 80% библиотеки это читальные залы и архивы с компами и розетками под различное оборудование. Куда-то чтото вынести нереально изза крохотных размеров библиотеки.
Формально по ПУЭ 7.4.44 розетки нам в этих зонах ставить запрещается, но со здравым смыслом и сегодняшними реалиями это как-то слабо вяжется.
Эта библиотека не сильно будет отличаться от моего старого офиса с компами и несколькими шкафами с бумажными проектами и технической литературой.
Увидел тут мнение (см. тут и тут ) мол ПУЭ в части защиты от пожаров неактуально и стоит решения закладывать по ГОСТ Р 50571.4.42.

Насколько криминально будет установить розетки в библиотеке, при соблюдении МЭКовских требований?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 02 Февраля 2023 года, 16:01
(ссылка на это сообщение)

А что пишут в СП256?

----- добавлено 02 Февраля 2023 года, 16:13 -----
У нас же сейчас федеральная программа создания модельных библиотек, т.е. как я понимаю без книг, но с применением интернета.
https://новаябиблиотека.рф/

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 02 Февраля 2023 года, 16:25
(ссылка на это сообщение)

А что пишут в СП256?

Пишут смотри ПУЭ, выполняй ФЗ123 и ставь УЗДП.

----- добавлено 02 Февраля 2023 года, 16:26 -----
У нас же сейчас федеральная программа создания модельных библиотек, т.е. как я понимаю без книг, но с применением интернета.

Ну у меня стеллажи с книгами будут.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 02 Февраля 2023 года, 16:54
(ссылка на это сообщение)

Про библиотеки запрет на установку розеток в СП256 не нашел. Есть еще СП "Общественные здания" конечно

----- добавлено 02 Февраля 2023 года, 16:59 -----
8.20 При проектировании в общественных зданиях помещений, оснащенных ПЭВМ, видеодисплейными терминалами и другими средствами электронной техники, следует учитывать
требования ГОСТ Р 50948, а также предусматривать возможность подключения к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

----- добавлено 02 Февраля 2023 года, 17:04 -----
Вобщем как я понял главное считать, что в библиотеке не пожароопасная зона. Тогда и розетки можно ставить

----- добавлено 02 Февраля 2023 года, 17:08 -----
Таблица 5.3 СП256 относит к пожароопасным зонам фонды открытого доступа к книгам, книгохранилища, архивы.
Т.е., если читальный зал выделен в отдельное помещение, то в нем как я понимаю, зона с нормальными условиями среды

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 02 Февраля 2023 года, 17:33
(ссылка на это сообщение)

учитывать требования ГОСТ Р 50948

Это же гигиенические требования
Вобщем как я понял главное считать, что в библиотеке не пожароопасная зона. Тогда и розетки можно ставить

Так то в пожароопасных зонах допускаются розетки. По ПУЭ запрет именно на определенные помещения
"помещениях архивов, музеев, картинных галерей, библиотек, а также в пожароопасных зонах складских помещений"

Таблица 5.3 СП256 относит к пожароопасным зонам фонды открытого доступа к книгам, книгохранилища, архивы.
Т.е., если читальный зал выделен в отдельное помещение, то в нем как я понимаю, зона с нормальными условиями среды

Можно попробовать условно зонировать помещение - там где комп считать что это не пожароопасная зона,
а там где стеллажи там пожароопасная, но и розеток там не будет.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33