Двухцепная ВЛЗ-10 кВ по типовому 12.0019. Как выбрать пролет между опорами?

Количество просмотров - 1822
(ссылка на эту тему)
Mav
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #16 : 04 Февраля 2023 года, 10:54
(ссылка на это сообщение)

Взамен одноцепной построить двухцепную и повесить две цепи СИП-3 по 120 мм2.

Потери напряжения здесь не первостепенной важности. Какие стойки на действующей ВЛ 10 кВ? Имеюшиеся могут не пройти по несущей способности.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 04 Февраля 2023 года, 11:03
(ссылка на это сообщение)

Ну и нужна оценка их состояния.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Volobuev77
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 04 Февраля 2023 года, 12:15
(ссылка на это сообщение)


Взамен одноцепной построить двухцепную и повесить две цепи СИП-3 по 120 мм2.

Потери напряжения здесь не первостепенной важности. Какие стойки на действующей ВЛ 10 кВ? Имеюшиеся могут не пройти по несущей способности.


Проект будет предусматривать не реконструкцию линии, а строительство новой. Поэтому меня не ообо волнует, какие там стойки стоят. Мне главное указать те, которые там должны стоять) А вопрос у меня изначально был о том, какой допустимый пролет. Потому что в некоторых документах эти данные разнятся. Например: в пособии по проектированию от ENSTO на СВ110 двухцепку с СИП-3 на 120 мм2 я так понял не сделаешь, но в тоже время в самом т.п. Л57-97 это можно сделать и значения по ветровым пролетам разные. Хотя пособие от ENSTO сделано на основе Л57-97. Может я что-то упустил или недоглядел, рад буду услышать критику и ваши советы. Спасибо!
Л57-97.PNG
 
* Л57-97.PNG
(479.17 Кб, 801x633)  [скачать]  [загрузок: 106]
Энсто.PNG
 
* Энсто.PNG
(145.56 Кб, 632x728)  [скачать]  [загрузок: 51]

Электрик (Волгоград, Россия)
Kairat-
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 04 Февраля 2023 года, 12:20
(ссылка на это сообщение)

А вопрос у меня изначально был о том, какой допустимый пролет. Потому что в некоторых документах эти данные разнятся. Например: в пособии по проектированию от ENSTO на СВ110 двухцепку с СИП-3 на 120 мм2 я так понял не сделаешь, но в тоже время в самом т.п. Л57-97 это можно сделать и значения по ветровым пролетам разные. Хотя пособие от ENSTO сделано на основе Л57-97.

Если по типовому не получается, то надо выполнить расчет самому. Взять Крюков "Механический расчет ЛЭП". По любому типовой по нему и считали.

Инженер (Аксу, Казахстан)
Volobuev77
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 04 Февраля 2023 года, 12:21
(ссылка на это сообщение)

Наткнулся на т.п. Шифр 2.10-20.МИ.15, где двухцепкой можно повернуть на 90 градусов. В других т.п. не более 60 градусов. Хотелось бы услышать ваше мнение поэтому поводу.

Электрик (Волгоград, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #21 : 05 Февраля 2023 года, 09:36
(ссылка на это сообщение)

Хотелось бы услышать ваше мнение поэтому поводу.

Я бы не стал так делать, т.к. при монтаже СМО никогда не выполнит все условия по заделке стоек опор в грунт и технологии монтажа проводов. Посмотрите на угловые опоры существующих ВЛ 10 кВ - редко какие установлены по ТП и практически все "ушли" от вертикали, изогнуты "луком" и т.п.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
1 Василий 1
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 07 Февраля 2023 года, 11:56
(ссылка на это сообщение)


Там рассчитано активное сопротивление провода сечением 120 мм2 на 1 км,

Вообще-то, для в/в ЛЭП обычно не заморачиваются активным сопротивлением, т.к. реактивное по факту получается сильно больше. В табличке 2.8 уже всё посчитано, смотрите и сравнивайте со своими расчётами.

Совершенно верно. Но для ВЛ-35 кВ и выше. Для линий 0,4-6-10 кВ активное сопротивление имеет решающее значение. Расстояние между фазами и до земли меньше у 6-10 кВ, нежели для более высокого класса напряжения.

Инженер группы проектирования и капитального строительства (Братск, Россия)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1470, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский, Mav