Двухцепная ВЛЗ-10 кВ по типовому 12.0019. Как выбрать пролет между опорами?

Количество просмотров - 1487
(ссылка на эту тему)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 04 Февраля 2023 года, 10:54
(ссылка на это сообщение)

Взамен одноцепной построить двухцепную и повесить две цепи СИП-3 по 120 мм2.

Потери напряжения здесь не первостепенной важности. Какие стойки на действующей ВЛ 10 кВ? Имеюшиеся могут не пройти по несущей способности.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 04 Февраля 2023 года, 11:03
(ссылка на это сообщение)

Ну и нужна оценка их состояния.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Volobuev77
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 04 Февраля 2023 года, 12:15
(ссылка на это сообщение)


Взамен одноцепной построить двухцепную и повесить две цепи СИП-3 по 120 мм2.

Потери напряжения здесь не первостепенной важности. Какие стойки на действующей ВЛ 10 кВ? Имеюшиеся могут не пройти по несущей способности.


Проект будет предусматривать не реконструкцию линии, а строительство новой. Поэтому меня не ообо волнует, какие там стойки стоят. Мне главное указать те, которые там должны стоять) А вопрос у меня изначально был о том, какой допустимый пролет. Потому что в некоторых документах эти данные разнятся. Например: в пособии по проектированию от ENSTO на СВ110 двухцепку с СИП-3 на 120 мм2 я так понял не сделаешь, но в тоже время в самом т.п. Л57-97 это можно сделать и значения по ветровым пролетам разные. Хотя пособие от ENSTO сделано на основе Л57-97. Может я что-то упустил или недоглядел, рад буду услышать критику и ваши советы. Спасибо!
Л57-97.PNG
 
* Л57-97.PNG
(479.17 Кб, 801x633)  [скачать]  [загрузок: 87]
Энсто.PNG
 
* Энсто.PNG
(145.56 Кб, 632x728)  [скачать]  [загрузок: 48]

Электрик (Волгоград, Россия)
Kairat-
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 04 Февраля 2023 года, 12:20
(ссылка на это сообщение)

А вопрос у меня изначально был о том, какой допустимый пролет. Потому что в некоторых документах эти данные разнятся. Например: в пособии по проектированию от ENSTO на СВ110 двухцепку с СИП-3 на 120 мм2 я так понял не сделаешь, но в тоже время в самом т.п. Л57-97 это можно сделать и значения по ветровым пролетам разные. Хотя пособие от ENSTO сделано на основе Л57-97.

Если по типовому не получается, то надо выполнить расчет самому. Взять Крюков "Механический расчет ЛЭП". По любому типовой по нему и считали.

Инженер (Аксу, Казахстан)
Volobuev77
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 04 Февраля 2023 года, 12:21
(ссылка на это сообщение)

Наткнулся на т.п. Шифр 2.10-20.МИ.15, где двухцепкой можно повернуть на 90 градусов. В других т.п. не более 60 градусов. Хотелось бы услышать ваше мнение поэтому поводу.

Электрик (Волгоград, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 05 Февраля 2023 года, 09:36
(ссылка на это сообщение)

Хотелось бы услышать ваше мнение поэтому поводу.

Я бы не стал так делать, т.к. при монтаже СМО никогда не выполнит все условия по заделке стоек опор в грунт и технологии монтажа проводов. Посмотрите на угловые опоры существующих ВЛ 10 кВ - редко какие установлены по ТП и практически все "ушли" от вертикали, изогнуты "луком" и т.п.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
1 Василий 1
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 07 Февраля 2023 года, 11:56
(ссылка на это сообщение)


Там рассчитано активное сопротивление провода сечением 120 мм2 на 1 км,

Вообще-то, для в/в ЛЭП обычно не заморачиваются активным сопротивлением, т.к. реактивное по факту получается сильно больше. В табличке 2.8 уже всё посчитано, смотрите и сравнивайте со своими расчётами.

Совершенно верно. Но для ВЛ-35 кВ и выше. Для линий 0,4-6-10 кВ активное сопротивление имеет решающее значение. Расстояние между фазами и до земли меньше у 6-10 кВ, нежели для более высокого класса напряжения.

Инженер группы проектирования и капитального строительства (Братск, Россия)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 956, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
Мерк Иван, Земский, Госсть, Shvet
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines