Сообщение #1 : 07 Февраля 2023 года, 20:18
(ссылка на это сообщение)

 Имеем КНС три насоса через УПП управляются контроллером.Хочу поменять УПП на ЧП . Как это может отразиться на работоспособности  контроллера . Все оборудование находиться в одном шкафу .Как помехи от ЧП  могут повлиять на контроллер .
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 07 Февраля 2023 года, 20:29
(ссылка на это сообщение)

Как помехи от ЧП  могут повлиять на контроллер

Если все сделать, как рекомендовал производитель, то никак

Конструктор (Волгоград, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 08 Февраля 2023 года, 08:22
(ссылка на это сообщение)

Двигатель должен быть рассчитан на работу с ПЧ.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 08 Февраля 2023 года, 09:56
(ссылка на это сообщение)

Двигатель должен быть рассчитан на работу с ПЧ

не обязательно
если пределы регулирования неширокие (50-100%)
если предполагается значительное и длительное снижение частоты, нужен внешний обдув ЭД
если хотят перекручивать (>50 Гц) желателен двигатель для этого предназначенный, но и это не обязательно
PS ну и ТС об этом не спрашивал

Конструктор (Волгоград, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 08 Февраля 2023 года, 11:39
(ссылка на это сообщение)

PS ну и ТС об этом не спрашивал

Видите какие мы с вами молодцы. На опережение работаем.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Kairat-
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 08 Февраля 2023 года, 11:49
(ссылка на это сообщение)

Двигатель должен быть рассчитан на работу с ПЧ.

Согласен с Вами. Высшие гармоники прилично греют. Если не на полную мощность, то видимо можно. Но это вопрос. Обдув тоже хорошо, но не факт, что поможет с локальными перегревами внутри ЭД. Почему? Да потому что не рассчитаны на это.   

Инженер (Аксу, Казахстан)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 08 Февраля 2023 года, 12:15
(ссылка на это сообщение)

Согласен с Вами. Высшие гармоники прилично греют.

Не в этом вопрос, а в паразитных токах, которые могут разрушать неизолированные подшипники. Так же производители могут усиленную изоляцию обмоток использовать или чтото еще.
Но не стану утверждать что движок сразу выйдет из строя.

https://www.proektant.org/index.php?topic=39394.0

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Госсть
***
Куратор подраздела "Контроллеры и электроника"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 08 Февраля 2023 года, 16:49
(ссылка на это сообщение)

Еще ПЧ греется, про мощность нет информации, но в щите может потребоваться вентиляция.
А по контроллеру еще вопрос как предполагается каналы управления и задания для ПЧ.

Инженер по автоматизации (Витебск, Беларусь)
World of PUMPS
***
Куратор подраздела "Насосные станции"

World Pumps, the international magazine for pump users
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 14 Февраля 2023 года, 23:25
(ссылка на это сообщение)

еще пара мысле офф-топ  [подмигиваю]
Т.к. используются УПП - значит мощность моторов скорее всего немаленькая - проверьте чтобы был запас мощности мотора (~5% резерв) для работы с ПЧ.
ПЧ может наводить помехи на реле для датчиков защиты (возможно придется заменить обычные реле на помехозащищенные и/или контрольные кабели на экранированные), возможны ложные срабатывания. Из опыта - такое происходит на кондуктометрических датчиках протечки в мотор (контролируются реле уровня, типа РОС).
Посмотрите мануал на электродвигатель - там обычно есть указания про работу с ПЧ.
Если мотор стандартный сухой IP55 - при большой мощности может снизится ресурс подшипников (если используются не специальные изолированные подшипники или токоизолированный щит).
Если насос моноблочный погружной с мотором IP68 (рабочее колесо на едином валу мотора) - изолированные подшипники не нужны.
Для работы с ПЧ желательна усиленная изоляция обмотки статора.
Для насосов регулирование используется в диапазоне 30-50Гц, ниже 25-30Гц особого смысла не имеет, т.к. напор насоса сильно падает (может не передавить геодезию системы).
На КНС обычно достаточно УПП для работы в стабильном режиме, если характеристика насоса соответствует системе, ПЧ нужен только для подгонки насоса к системе.

Инженер-гидротехник (Минск, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 06:50

Сегодня в 02:13

автор: Vоlk
Вчера в 22:07

Вчера в 11:11

автор: Neznaika
Вчера в 08:31

автор: Vitalek
19 Ноября 2024 года, 16:34

автор: Sanekks
19 Ноября 2024 года, 16:13

автор: Ingenеr 2017
19 Ноября 2024 года, 14:36

автор: Сергей 123
18 Ноября 2024 года, 17:50

автор: РоманC
17 Ноября 2024 года, 19:28

автор: Перельман
14 Ноября 2024 года, 15:04

автор: Ingenеr 2017
14 Ноября 2024 года, 12:16

автор: Дакеш
14 Ноября 2024 года, 11:25

автор: Максим R
13 Ноября 2024 года, 02:43

автор: Ingenеr 2017
12 Ноября 2024 года, 12:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1869, пользователей - 11
Имена присутствующих пользователей:
Земский, Август, Evdbor, C000ler, Shvet, Артуриан 11, APT, AnPo, Posetitel, Проектант 63, Regina
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines