Перечень сигналов контроллера.

Количество просмотров - 1128
(ссылка на эту тему)
Игорь 89
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 10 Февраля 2023 года, 08:49
(ссылка на это сообщение)

Всем доброго времени суток. Не знаю поднимался ли на форуме такой вопрос, но хочу обсудить. Кто как оформляет "Перечень сигналов контроллера" в проекте автоматизации, если конечно включаете в свои проекты подобное? Нормативов для оформления нет, ну чтобы прямо так чётко объяснялось, что должно быть. Есть какие-то мутные альбомы типовых решений ФЮРА Томского института, точнее даже ссылки на них и один скрин низкого качества. Понять хочется где грань между достаточностью и избыточностью информации. На данный момент в должности начальника управления, собираюсь заняться приведением в приличный вид конструкторской документации (много лет до, была тут дикая вольница в документации). Прикладываю один из предполагаемых вариантов, что скажете?)

Инженер-конструктор (Екатеринбург, Россия)
По самые по...
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 11 Февраля 2023 года, 15:41
(ссылка на это сообщение)

Цитата
Если вы не знаете, что писать, значит ТЗ разрабатывать еще рано, у вас нет понимания системы, еще не понятен сам автоматизируемый процесс, объект автоматизации. ...
Прочитайте https://habr.com/ru/post/432852/
Антониони
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 13 Февраля 2023 года, 07:53
(ссылка на это сообщение)

Прикладываю один из предполагаемых вариантов, что скажете?)

Перечень сигналов... Зачем там Тип прибора, № зажимов прибора, № кабеля, тип кабеля, место установки? Каким образом это влияет на сигнал в контроллере?
Данные подключения (зажимы) - на схемах соединений или подключений, тип кабеля и номер - кабельный журнал. Тип прибора - спецификация.
А вот чего я не увидел, так это тип сигнала - аналоговый или дискретный (заголовки есть, но они теряются если сигналов много), искрозащита есть или нет, Namur или обычное реле, 4...20мА или 0...10В?
А по достижению уставок L, H что происходит? Сигнализация? Отключение? Включение?
Место установки - оно к сигналу как относится? Проще сделать заголовок - помещение такое-то и далее все приборы установленные в этом помещении.
Где деление на РСУ/ПАЗ/САПТ? Это нужно либо разные документы, либо заголовками как-то, либо отдельной графой (столбцом).
Аналоговый или дискретный - на листе где есть заголовок все ясно, а если таких листов сотня? Каждый раз листать назад в поисках заголовка для определения типа сигнала? А ведь тип сигнала намного важнее чем место установки или номер кабеля.
Документ выполняется для разработчика АСУТП, что бы он видел что пришло, как принять этот сигнал (модули ввода вывода, барьеры и т.п.) и как его обработать. Вот исходя из этого убрать лишнее, добавить нужное.
По крайней мере у нас так.
* TBB.pdf
(71.05 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 101]

Проектировщик КИП (Самара, Россия)
Игорь 89
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 10 Апреля 2023 года, 07:34
(ссылка на это сообщение)


Прикладываю один из предполагаемых вариантов, что скажете?)

Перечень сигналов... Зачем там Тип прибора, № зажимов прибора, № кабеля, тип кабеля, место установки? Каким образом это влияет на сигнал в контроллере?
Данные подключения (зажимы) - на схемах соединений или подключений, тип кабеля и номер - кабельный журнал. Тип прибора - спецификация.
А вот чего я не увидел, так это тип сигнала - аналоговый или дискретный (заголовки есть, но они теряются если сигналов много), искрозащита есть или нет, Namur или обычное реле, 4...20мА или 0...10В?
А по достижению уставок L, H что происходит? Сигнализация? Отключение? Включение?
Место установки - оно к сигналу как относится? Проще сделать заголовок - помещение такое-то и далее все приборы установленные в этом помещении.
Где деление на РСУ/ПАЗ/САПТ? Это нужно либо разные документы, либо заголовками как-то, либо отдельной графой (столбцом).
Аналоговый или дискретный - на листе где есть заголовок все ясно, а если таких листов сотня? Каждый раз листать назад в поисках заголовка для определения типа сигнала? А ведь тип сигнала намного важнее чем место установки или номер кабеля.
Документ выполняется для разработчика АСУТП, что бы он видел что пришло, как принять этот сигнал (модули ввода вывода, барьеры и т.п.) и как его обработать. Вот исходя из этого убрать лишнее, добавить нужное.
По крайней мере у нас так.

 Извините, не могли бы вы ещё раз продублировать файл примера вашего. Не могу скачать. Спасибо!

----- добавлено 10 Апреля 2023 года, 07:36 -----

Цитата
Если вы не знаете, что писать, значит ТЗ разрабатывать еще рано, у вас нет понимания системы, еще не понятен сам автоматизируемый процесс, объект автоматизации. ...
Прочитайте https://habr.com/ru/post/432852/

К сожалению по ссылке не переходит.

Инженер-конструктор (Екатеринбург, Россия)
Антониони
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 11 Апреля 2023 года, 07:05
(ссылка на это сообщение)

Извините, не могли бы вы ещё раз продублировать файл примера вашего. Не могу скачать. Спасибо!

К сожалению уже нет того файла, поэтому выкладываю другой, похожий.
На сайте недавно был сбой и часть вложений утеряна, насколько я знаю. Так что не удивительно, что файл не скачивается.
* ТВВ.pdf
(67.23 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 65]

Проектировщик КИП (Самара, Россия)
По самые по...
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 11 Апреля 2023 года, 10:22
(ссылка на это сообщение)


... ...

К сожалению по ссылке не переходит.


Копируйте ссылку и вставьте в браузер --> https://habr.com/ru/articles/432852/
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Автоматизация, Связь, Сигнализация»
автор: Imp
Вчера в 08:11

автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:56

автор: Lakatalina
16 Октября 2024 года, 21:11

24 Сентября 2024 года, 12:32

автор: Андрей11
22 Сентября 2024 года, 16:54

автор: ПТЗ
14 Сентября 2024 года, 03:11

05 Сентября 2024 года, 11:26

автор: Андрей11
31 Августа 2024 года, 23:57

автор: Radist
23 Августа 2024 года, 13:25

17 Июля 2024 года, 13:06

автор: В. Г.
01 Июля 2024 года, 20:27

автор: Znatok
26 Июня 2024 года, 22:51

автор: УЦ РЕСУРС
22 Июня 2024 года, 09:04

автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:26

автор: Shvet
29 Мая 2024 года, 07:30


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1369, пользователей - 11
Имена присутствующих пользователей:
Shvet, Артуриан 11, APT, Земский, AnPo, Posetitel, Проектант 63, Regina, doctorRaz, 222SokoL222, Ernaton
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines