Сообщение #1 : 15 Февраля 2023 года, 07:34
(ссылка на это сообщение)

Предполагается насосная станция с насосами 250кВт, каждый из которых должен управляться отдельным ПЧ. Двигатели к этим насосам могут быть изготовлены как на 0,4 так и на 6кВ. Станция в отапливаемом здании, в котором располагается и ВРУ 6кВ и ТП 6/0,4. Длины кабельных линий максимально не более 30м. Вопрос - какие насосы и ПЧ целесообразнее применять - на 0,4 или 6кВ. Не только с точки зрения цены на изготовление и пусконаладку, но и затраты на дальнейшую эксплуатацию.

Инженер по автоматизации (Витебск, Беларусь)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 15 Февраля 2023 года, 09:22
(ссылка на это сообщение)

Цены на ПЧ не сравнивали еще?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Sasha 4312
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 16 Февраля 2023 года, 09:43
(ссылка на это сообщение)

Сколько я знаю, использование двигателей на 0.4 или на 6 кВ, целесообразно раньше было в соответствии с их мощностью.
6 кВ двигатели при той-же мощности меньше тока кушают!
А проблем и с теми и с другими может быть - хоть отбавляй! Не отгадаешь! Лучше те, которые  и сами, и в эксплуатации и ремонте дешевле! И хватит-ли мощности ТП?
Kairat-
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 16 Февраля 2023 года, 13:11
(ссылка на это сообщение)

Двигатели к этим насосам могут быть изготовлены как на 0,4 так и на 6кВ.

Двигатель на 0,4кВ на такую мощность мало кто делает. И с учетом того, что ЭД должен быть изготовлен для работы с ПЧ. Если найдете, то хорошо. Лучше на 0,4кВ.
На 6кВ с двигателем проще, но ПЧ дорогущий.

Инженер (Аксу, Казахстан)
Госсть
***
Куратор подраздела "Контроллеры и электроника"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 16 Февраля 2023 года, 13:41
(ссылка на это сообщение)

Производитель насосов может сделать и на 0,4 и на 6кВ, цена незначительно отличается. Естественно с возможностью работы с ПЧ. ПЧ на 6кВ конечно дорогой и вариантов по нему сейчас немного.
ТП тоже будет проектироваться и изготавливаться, в одном случае на 0,6МВА, в другом на 1,6МВА. Соответственно на 0,4кВ ТП будет дороже. Еще есть РУ  6 и 0,4кВ, КСО, кабели... Вопросов в итоге много, но здесь хотелось бы разобрать вопрос по технике ПЧ-насоса, что лучше, надежнее, ремонтопригоднее...

Инженер по автоматизации (Витебск, Беларусь)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 16 Февраля 2023 года, 13:52
(ссылка на это сообщение)

World of PUMPS

Попробуйте пользователю World of PUMPS написать. Он заходил сюда недавно.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Sasha 4312
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 17 Февраля 2023 года, 17:22
(ссылка на это сообщение)


Двигатели к этим насосам могут быть изготовлены как на 0,4 так и на 6кВ.

Двигатель на 0,4кВ на такую мощность мало кто делает.

Ну почему-же? У нас стоят  водяные магистральные насосы с движками 350 кВт, 0.4 кВ. Запускаются от двух трансформаторов тысячников в параллель, без ПЧ, напрямую. Один ТР запуск не тянет! Работают по очереди.
Что касается ПЧ, то всё зависит от силовых элементов. В одном случае на 6 кВ, в другом, на 700 А. Что надёжнее?  Это вопрос! Но и то и другое дорого!
У нас на 6 кВ - двигатели 700 кВт, и тоже без ПЧ, правда с ПЧ возможна большая экономия на оплате электроэнергии, если насосы будут недогружены. Иногда включают несколько насосов впараллель напрямую, и один из них через частотник.
Sasha 4312
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 17 Февраля 2023 года, 18:02
(ссылка на это сообщение)

P.S. Извиняюсь! 700 А это для наших насосов на 350 кВт, а для Ваших, и 500 А достаточно! Но всё-равно дорого!
По самые по...
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 18 Февраля 2023 года, 20:13
(ссылка на это сообщение)


Производитель насосов может сделать и на 0,4 и на 6кВ, цена незначительно отличается. Естественно с возможностью работы с ПЧ. ПЧ на 6кВ конечно дорогой и вариантов по нему сейчас немного.
ТП тоже будет проектироваться и изготавливаться, в одном случае на 0,6МВА, в другом на 1,6МВА. Соответственно на 0,4кВ ТП будет дороже. Еще есть РУ  6 и 0,4кВ, КСО, кабели... Вопросов в итоге много, но здесь хотелось бы разобрать вопрос по технике ПЧ-насоса, что лучше, надежнее, ремонтопригоднее...

Если у вас решено использовать 2-3 магистрали, то может рассмотреть вариант 2х3х90кВт (0,4кВ) или 3х3х90кВт (0,4кВ) и с разделением каждой из магистралей на три параллельных ветки. Частотников на 90кВт полно. Насосы на 90 кВт (0,4 кВ) недорогие. Работать должны каскадно и с чередованием. Это решение и ремонтопригоднее, с точки зрения замены вышедших из строя частотников или насосов и надежнее для всей системы в целом.
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 18 Февраля 2023 года, 20:32
(ссылка на это сообщение)

Если у вас решено использовать 2-3 магистрали, то может рассмотреть вариант 2х3х90кВт (0,4кВ) или 3х3х90кВт (0,4кВ) и с разделением каждой из магистралей на три параллельных ветки

Предлагаете насос 250 заменить несколькими 90кВт?
Почему не по 20кВт, еще дешевле выйдет.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
По самые по...
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 18 Февраля 2023 года, 22:11
(ссылка на это сообщение)


Предлагаете насос 250 заменить несколькими 90кВт?
Почему не по 20кВт, еще дешевле выйдет.

СП 31 требует..  "Число рабочих агрегатов следует оптимизировать (минимизировать) на основе технико-экономического расчёта, в котором должны быть учтены затраты на мероприятия по комплексной автоматизации и обеспечению энергоэффективности."
Госсть
***
Куратор подраздела "Контроллеры и электроника"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 20 Февраля 2023 года, 10:07
(ссылка на это сообщение)

к-во (4 шт.), мощность насосов 250кВт и что ПЧ д.б. на каждый насос - это определено и меняться не будет. Из возможных вариантов - напряжение питания, с чем я и вышел на форум. Заказчик более склоняется к питанию 6кВ. Мне не вполне понятно почему, хотелось бы мнение форума именно по этому вопросу. По-моему ПЧ на 6кВ это спецзаказ на момент изготовления и возможные проблемы при обслуживании, ремонте или замене в случае отказа.
ПЧ на 0,4кВ даже сейчас у многих поставщиков либо в наличии, либо максимум месяц срок поставки и выбор по многим брендам.

Инженер по автоматизации (Витебск, Беларусь)
Evdbor
***
Куратор подраздела "Электропроводки и токопроводы"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 20 Февраля 2023 года, 10:31
(ссылка на это сообщение)

Сравните оба варианта по стоимости реализации.
Для варианта 0,4 кВ, возможно, потребуется установка трансформаторов 6-10/0,4 кВ. При наличии РП 6 кВ на площадке, возможно прямое подключение к свободным ячейкам 6 кВ.
Необходимо учитывать, что стоимость ЧП 6 кВ существенно выше, они изготавливаются под заказ.
Большинство известных изготовителей ЧП 6 кВ ушло с нашего рынка. В дальнейшем, возможны проблемы с запчастями к таким ЧП.
Я бы остановился на варианте с ЧП 0,4 кВ

? (Москва, Россия)
Госсть
***
Куратор подраздела "Контроллеры и электроника"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 20 Февраля 2023 года, 10:57
(ссылка на это сообщение)


Необходимо учитывать, что стоимость ЧП 6 кВ существенно выше, они изготавливаются под заказ.
Большинство известных изготовителей ЧП 6 кВ ушло с нашего рынка. В дальнейшем, возможны проблемы с запчастями к таким ЧП.
Я бы остановился на варианте с ЧП 0,4 кВ

Я бы тоже за 0,4 и именно по этим причинам. РУ-6, ТП6/0,4, РУ-0,4 будут проектироваться и изготавливаться. Сейчас вопрос решить с насосами, которые составляют почти 70% мощности всего объекта.

Инженер по автоматизации (Витебск, Беларусь)
По самые по...
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 20 Февраля 2023 года, 11:31
(ссылка на это сообщение)


к-во (4 шт.), мощность насосов 250кВт и что ПЧ д.б. на каждый насос - это определено и меняться не будет. Из возможных вариантов - напряжение питания, с чем я и вышел на форум. ...

А резерв учтен в этих 4-х? Какой категории насосная? По СП 31, для 1-й кат. - 2 резерв. рабочих агрегата, для 2-й кат. - 1 резерв. рабочий агрегат.
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: VadGKorn
Вчера в 20:57

автор: Dizel 2012
Вчера в 16:09

автор: Ingenеr 2017
Вчера в 13:40

автор: Ingenеr 2017
Вчера в 13:25

автор: Ingenеr 2017
Вчера в 13:02

автор: Ingenеr 2017
Вчера в 12:46

автор: Zve 1
25 Декабря 2024 года, 13:29

автор: OlegM
25 Декабря 2024 года, 08:08

автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17

автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57

автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58

автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43

автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28

автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16

автор: Ingenеr 2017
08 Декабря 2024 года, 14:30


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 396, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Сергей Л. П.
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines