beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22487
  • Всего тем - 31253
  • Всего сообщений - 289550
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Применение ПЧ на 0,4 или 6кВ

Количество просмотров - 2525
(ссылка на эту тему)
ВладОмир
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #31 : 09 Августа 2023 года, 21:23
(ссылка на это сообщение)

А приведите пример, кто такой вариант рекомендует?

Какой вариант? На 690 В или с трансформатором повышающим? Двухтрансформаторное решение раньше многие фирмы продвигали, так как сильно дешевле было. Но это уже устаревшее решение.

Заместитель главного энергетика (Карелия, Россия)
По самые по...
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #32 : 09 Августа 2023 года, 21:38
(ссылка на это сообщение)


А приведите пример, кто такой вариант рекомендует?

Какой вариант? На 690 В или с трансформатором повышающим? Двухтрансформаторное решение раньше многие фирмы продвигали, так как сильно дешевле было. Но это уже устаревшее решение.

А счас сильно дороже стало? Дайте примеры! Какие фирмы и что за решения?
ВладОмир
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #33 : 09 Августа 2023 года, 22:37
(ссылка на это сообщение)

что за решения?

Двухтрансформаторное?
2.jpg
 
* 2.jpg
(41.56 Кб, 800x254)  [скачать]  [загрузок: 58]

Заместитель главного энергетика (Карелия, Россия)
ВладОмир
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #34 : 09 Августа 2023 года, 22:53
(ссылка на это сообщение)

Если ЧП на 6 кВ однотрансформаторный, то он конечно дороже будет, так как сложнее. Такой состоит из уникального трансформатора, входная обмотка на 6 кВ, и например 15 обмоток на выходе, если 5 инверторных транзисторных модулей в фазе. Всего 15 инв. модулей, управляются по оптике.
Konstrukciya_pch_GD5000.jpg
 
* Konstrukciya_pch_GD5000.jpg
(300.84 Кб, 1800x1245)  [скачать]  [загрузок: 57]
slide_5.jpg
 
* slide_5.jpg
(73.21 Кб, 800x600)  [скачать]  [загрузок: 55]

Заместитель главного энергетика (Карелия, Россия)
По самые по...
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #35 : 10 Августа 2023 года, 00:42
(ссылка на это сообщение)


что за решения?

Двухтрансформаторное?


Откуда этот рисунок? Кто такое изготавливает? Приведите наименование, технические характеристики.
ВладОмир
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #36 : 10 Августа 2023 года, 10:40
(ссылка на это сообщение)

Кто такое изготавливает? Приведите наименование, технические характеристики.

Много кто. Частотник то стандартный используется, любой фирмы,  добавить фильтр и стандартные трансформаторы.
https://ic-art.ru/schr/dvyhtransformatornie/
https://www.chastotnik.pro/pch-i-upp/terminologiya/vysokovoltnye-pch/

Заместитель главного энергетика (Карелия, Россия)
По самые по...
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #37 : 10 Августа 2023 года, 18:16
(ссылка на это сообщение)



Много кто. Частотник то стандартный используется, любой фирмы,  добавить фильтр и стандартные трансформаторы.
https://ic-art.ru/schr/dvyhtransformatornie/
https://www.chastotnik.pro/pch-i-upp/terminologiya/vysokovoltnye-pch/

И что? Каков будет диапазон регулирования расхода, например? От скока герц потянет выходной трансформатор в такой схеме? Насколько возрастут потери, связанные с колоссальными токами в ПЧ, из-за понижающего входного трансформатора?
Такое решение из раздела - "не до жира, а быть бы живым!". Грубое и примитивное! Подумайте сами, для чего придуманы и используются высоковольтные сети? Ага! Для снижения потерь! Точно также, с этой целью, спроектированы и изготовляются высоковольтные двигатели, большой мощности, именно с целью снижения потерь. А для успешного регулирования таких двигателей разработаны высоковольтные ПЧ. Применение же двухтрансформаторных схем, с промежуточным низковольтным ПЧ преобразованием - это кривое зеркало проектировщиков таких устройств, вызванное отсутствием в широкой продаже высоковольтных ПЧ (заказные). Только и всего! 
ВладОмир
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #38 : 10 Августа 2023 года, 23:13
(ссылка на это сообщение)

Только и всего!

Не, на 1 месте стоит  цена. Сложно доказать руководству почему выбирается вариант  в 2 раза дороже, хотя и характеристики лучше. В миллионах.  А сначала высоковольтные были в 3 раза дороже. И в нем таки есть один трансформатор.

Заместитель главного энергетика (Карелия, Россия)
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 06:50

Сегодня в 02:13

автор: Vоlk
Вчера в 22:07

Вчера в 11:11

автор: Neznaika
Вчера в 08:31

автор: Vitalek
19 Ноября 2024 года, 16:34

автор: Sanekks
19 Ноября 2024 года, 16:13

автор: Ingenеr 2017
19 Ноября 2024 года, 14:36

автор: Сергей 123
18 Ноября 2024 года, 17:50

автор: РоманC
17 Ноября 2024 года, 19:28

автор: Перельман
14 Ноября 2024 года, 15:04

автор: Ingenеr 2017
14 Ноября 2024 года, 12:16

автор: Дакеш
14 Ноября 2024 года, 11:25

автор: Максим R
13 Ноября 2024 года, 02:43

автор: Ingenеr 2017
12 Ноября 2024 года, 12:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1595, пользователей - 12
Имена присутствующих пользователей:
Evdbor, Shvet, Артуриан 11, APT, Земский, AnPo, Posetitel, Проектант 63, Regina, doctorRaz, 222SokoL222, Ernaton
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines