Подбор длины импульсной трубки

Количество просмотров - 794
(ссылка на эту тему)
Анатолий2023
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 22 Февраля 2023 года, 11:38
(ссылка на это сообщение)

Добрый день.
Столкнулся с вопросом, необходимо подобрать длину импульсной трубки для охлаждения рабочей среды.
Рабочая среда-вода, температура до 230 град. Цельсия.
Датчик Метран 75 работает до 120 град. Цельсия.

1.Как подобрать импульсную трубку?

2.При сварке импульсной трубки к технологическому процессу (труба, сталь 15ГС), есть какие-то особенности?
Я пока ориентируюсь на импульсные трубки углеродистые.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Антониони
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 15 Марта 2023 года, 14:28
(ссылка на это сообщение)

Всегда брали длину из расчета, что 1 метр трубки охлаждает примерно на 100 градусов. Только нужно учесть, что если среда имеет свойство замерзать, то в суровую зиму может не только охладиться, но и замерзнуть. поэтому нужна изоляция и обогрев. В связи с этим охлаждающая способность снижается.  Можно взять метра 3 трубки (чтоб наверняка) и предусмотреть обогрев до +5 градусов. Как раз метра 3 хватит, что бы от отбора дойти до шкафа с прибором.
При сварке импульсной трубки сложности те же, что и везде - разные стали по разному свариваются. Что бы не париться и для возможности отключения трубки для прочистки, на трубе ставим закладную с резьбовой арматурой. К трубке привариваем ниппель с нужным соединением или используем безсварной соединитель типа Swagelok.
Если трубка может замерзнуть - она однажды замерзнет, а значит нужно сразу предусматривать возможность отсоединения трубки от процесса без остановки процесса - резьбовое, с отсечной арматурой. Можно конечно и фланец специальный применить со встроенным вентилем, но мы такое  всего один раз применяли.
Трубки могут быть медными или нержавейка. Если примените соединитель Swagelok, то трубку лучше брать там же, из нержавейки.

Проектировщик КИП (Самара, Россия)
Анатолий2023
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 15 Марта 2023 года, 16:20
(ссылка на это сообщение)


Всегда брали длину из расчета, что 1 метр трубки охлаждает примерно на 100 градусов. Только нужно учесть, что если среда имеет свойство замерзать, то в суровую зиму может не только охладиться, но и замерзнуть. поэтому нужна изоляция и обогрев. В связи с этим охлаждающая способность снижается.  Можно взять метра 3 трубки (чтоб наверняка) и предусмотреть обогрев до +5 градусов. Как раз метра 3 хватит, что бы от отбора дойти до шкафа с прибором.
При сварке импульсной трубки сложности те же, что и везде - разные стали по разному свариваются. Что бы не париться и для возможности отключения трубки для прочистки, на трубе ставим закладную с резьбовой арматурой. К трубке привариваем ниппель с нужным соединением или используем безсварной соединитель типа Swagelok.
Если трубка может замерзнуть - она однажды замерзнет, а значит нужно сразу предусматривать возможность отсоединения трубки от процесса без остановки процесса - резьбовое, с отсечной арматурой. Можно конечно и фланец специальный применить со встроенным вентилем, но мы такое  всего один раз применяли.
Трубки могут быть медными или нержавейка. Если примените соединитель Swagelok, то трубку лучше брать там же, из нержавейки.


Спасибо за ответ. Я остановился на варианте радиатора, выше подсказали. Есть сертификаты, проходит по параметрам среды. Остался только вопрос, какой контроль сварных соединений выставить?
Самый близкий мне вариант, опять-же по параметрам среды ФНП-536 ультразвуковой и радиографический пока написал.
Все остальные по давлению воды не проходят.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 16 Марта 2023 года, 16:40
(ссылка на это сообщение)

Остался только вопрос, какой контроль сварных соединений выставить?

В старых ПБ по трубам было что то типа "контроль св соединений имп труб должен быть такой же как у технологических тр пр с такой же средой" Лучше не заморачивайтесь по контролю сошлитесь на "заменитель ПБ". Монтажники сами разберутся на месте, а по факту контроль св соединений имп трубок не делают, только до первичной арматуры (и ни кто пока не жаловался).

Монтажник (Челябинск, Россия)
Анатолий2023
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 17 Марта 2023 года, 09:14
(ссылка на это сообщение)


Остался только вопрос, какой контроль сварных соединений выставить?

В старых ПБ по трубам было что то типа "контроль св соединений имп труб должен быть такой же как у технологических тр пр с такой же средой" Лучше не заморачивайтесь по контролю сошлитесь на "заменитель ПБ". Монтажники сами разберутся на месте, а по факту контроль св соединений имп трубок не делают, только до первичной арматуры (и ни кто пока не жаловался).

Я тупо боюсь с такими параметрами среды ничего не прописать.


Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Автоматизация, Связь, Сигнализация»
автор: Андрей11
20 Февраля 2025 года, 18:03

автор: Dizel 2012
19 Февраля 2025 года, 22:25

автор: Foxson
08 Февраля 2025 года, 21:27

автор: Znatok
07 Февраля 2025 года, 20:58

автор: Imp
05 Февраля 2025 года, 08:36

автор: Nik102RUS
04 Февраля 2025 года, 14:41

автор: Земский
04 Февраля 2025 года, 14:04

30 Января 2025 года, 15:49

автор: Pasha 94
23 Января 2025 года, 16:08

автор: ДАНИЛ671
17 Января 2025 года, 14:15

автор: Госсть
20 Декабря 2024 года, 14:55

автор: Geklas
19 Декабря 2024 года, 15:48

автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54

автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32

автор: Shvet
11 Декабря 2024 года, 15:41


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 541, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Beroes Group, Земский, Данил С, УЦ РЕСУРС, Вадик
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines