Сколько нужно запасных отверстий в стене для питающего кабеля в ГРЩ?

Количество просмотров - 735
(ссылка на эту тему)
ax-men
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 06 Марта 2023 года, 06:08
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, впорос следующий: есть ли какой регламинтириующий документ сколько нужно запасных отверстий для питающих кабелей в ГРЩ?

У меня есть помещение ГРЩ куда через стену приходят питающие кабеля от ТП.

Два ввода = 2х(4х(1х120мм2)), то есть 1 ввод 4 кабеля по 120 мм и 2 ввод 4 кабеля по 120 мм, Всего 8 кабелей.
я взял 50% запаса, то есть для каждого ввода по 2 запасных отверстия. Итого получилось 12 отверстий.

Заказчик пишет нужно запас 100%, прав ли он?

Спасибо, всем кто ответит.
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 06 Марта 2023 года, 09:42
(ссылка на это сообщение)

есть ли какой регламинтириующий документ сколько нужно запасных отверстий для питающих кабелей в ГРЩ?

Наверное все-таки не отверстий, а труб или проходок.

Цитата
СП 76.13330.2016 6.4.1.25 Кабельные проходки через стены, перегородки и перекрытия в
производственных помещениях и кабельных сооружениях должны быть осуществлены
через отрезки труб, короба, отфактурованные отверстия в железобетонных конструкциях
или открытые проемы. Зазоры в отрезках труб, коробах и проемах после прокладки
кабелей должны быть заделаны специальным материалом, удовлетворяющим
требованиям ГОСТ Р 53310, СП 2.13130. Кабельная проходка должна быть выполнена
таким образом, чтобы конструкция ее позволяла в процессе эксплуатации добавлять
новые или менять ранее проложенные кабельные линии.

В качестве материала кабельной проходки могут быть использованы минераловатные
плиты, огнестойкие герметики, терморасширяющиеся материалы или аналогичные.
Зазоры в проходах через стены допускается не заделывать, если эти стены или
перегородки не нормируются в рабочей документации пределом огнестойкости.

Цитата
6.4.2.4 В кабельных блоках должны быть предусмотрены резервные трубы. Количество
резервных труб определяется проектной документацией.


Заказчик пишет нужно запас 100%, прав ли он?

Как дополнительное требование вполне может быть.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
ax-men
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 06 Марта 2023 года, 10:06
(ссылка на это сообщение)


есть ли какой регламинтириующий документ сколько нужно запасных отверстий для питающих кабелей в ГРЩ?

Наверное все-таки не отверстий, а труб или проходок.

Цитата
СП 76.13330.2016 6.4.1.25 Кабельные проходки через стены, перегородки и перекрытия в
производственных помещениях и кабельных сооружениях должны быть осуществлены
через отрезки труб, короба, отфактурованные отверстия в железобетонных конструкциях
или открытые проемы. Зазоры в отрезках труб, коробах и проемах после прокладки
кабелей должны быть заделаны специальным материалом, удовлетворяющим
требованиям ГОСТ Р 53310, СП 2.13130. Кабельная проходка должна быть выполнена
таким образом, чтобы конструкция ее позволяла в процессе эксплуатации добавлять
новые или менять ранее проложенные кабельные линии.

В качестве материала кабельной проходки могут быть использованы минераловатные
плиты, огнестойкие герметики, терморасширяющиеся материалы или аналогичные.
Зазоры в проходах через стены допускается не заделывать, если эти стены или
перегородки не нормируются в рабочей документации пределом огнестойкости.

Цитата
6.4.2.4 В кабельных блоках должны быть предусмотрены резервные трубы. Количество
резервных труб определяется проектной документацией.


Заказчик пишет нужно запас 100%, прав ли он?

Как дополнительное требование вполне может быть.
Спасибо!
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1087, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Dmitriy52nnov, Мерк Иван, Александр 156, doctorRaz, Artchem
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines