beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22487
  • Всего тем - 31253
  • Всего сообщений - 289550
Страниц: 1 [2]  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Расчет активного сопротивления дуги ток кз

Количество просмотров - 2317
(ссылка на эту тему)
Kairat-
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 21 Марта 2023 года, 14:23
(ссылка на это сообщение)

А у кабеля АВВБ должна быть нулевая последовательность?

Вы имеете ввиду АВВГ? Без защитного покрытия? Конечно, у него же четыре провода. Надо искать как сопротивление кабелей без защитного покрытия.
кабели 0,4кВ.png
 
* кабели 0,4кВ.png
(152.13 Кб, 422x682)  [скачать]  [загрузок: 148]

Инженер (Аксу, Казахстан)
Андрей11
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 21 Марта 2023 года, 14:51
(ссылка на это сообщение)


А у кабеля АВВБ должна быть нулевая последовательность?

Вы имеете ввиду АВВГ? Без защитного покрытия? Конечно, у него же четыре провода. Надо искать как сопротивление кабелей без защитного покрытия.

Нет именно АВВБ 4х70 вообще нулевая последовательность сильно влияет на расчет если её не учитывать?

Энергетик (Волгоград, Россия)
Андрей11
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 23 Марта 2023 года, 16:31
(ссылка на это сообщение)

Господа проектировщики подскажите пожалуйста кто знает как рассчитать нулевую последовательность шины алюминиевой прямоугольной у меня три фазные шины нулевой шины нет ноль у меня идет на металлическую полосу 40х4 как в этом случае рассчитать нулевую последовательность?И как можно найти нулевую последовательность кабеля АВВБ 4х70 ?

Энергетик (Волгоград, Россия)
Kairat-
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 26 Марта 2023 года, 12:23
(ссылка на это сообщение)

Андрей, не делают проектировщики таких расчетов. Это к конструкторам. А где такие шины? Какой длины? Если несколько метров, то не учитывайте вообще. Особенно если не в кожухе.
По кабелю. R0 - это сопротивление проводника N. Можно и по постоянному току. Параметры по Х0 фактически определяются конструкцией, а не сечением. Здесь есть три варианта: в хорошо проводящей оболочке (алюминий), в проводящей оболочке (свинец, сталь) и в непроводящей оболочке (пластик). Можно принимать по аналогии с похожими кабелями. Все равно точно токи КЗ не получите. Сама методика сама дает ограничения по точности. Да они точные в наших задачах и не нужны. Даже в РЗ делают запасы 10-30%.

Инженер (Аксу, Казахстан)
Андрей11
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 26 Марта 2023 года, 12:30
(ссылка на это сообщение)


Андрей, не делают проектировщики таких расчетов. Это к конструкторам. А где такие шины? Какой длины? Если несколько метров, то не учитывайте вообще. Особенно если не в кожухе.
По кабелю. R0 - это сопротивление проводника N. Можно и по постоянному току. Параметры по Х0 фактически определяются конструкцией, а не сечением. Здесь есть три варианта: в хорошо проводящей оболочке (алюминий), в проводящей оболочке (свинец, сталь) и в непроводящей оболочке (пластик). Можно принимать по аналогии с похожими кабелями. Все равно точно токи КЗ не получите. Сама методика сама дает ограничения по точности. Да они точные в наших задачах и не нужны. Даже в РЗ делают запасы 10-30%.
По кабелю Я понял.А шины не в кожухи их длина 5-6м а если мне нужно знать КЗ именно на шинах получается я могу их исключить из расчета?Токи кз Я так понимаю особо не изменятся если не учту шины?

Энергетик (Волгоград, Россия)
Kairat-
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 26 Марта 2023 года, 12:36
(ссылка на это сообщение)

Правильно понял.

Инженер (Аксу, Казахстан)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 26 Марта 2023 года, 13:45
(ссылка на это сообщение)

Если несколько метров, то не учитывайте вообще.

Что еще не учитываете в расчетах?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Kairat-
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 27 Марта 2023 года, 11:03
(ссылка на это сообщение)

Вам огласить весь список? Или просто интересуетесь?

Инженер (Аксу, Казахстан)
ЕленаЭлСнаб
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 05 Сентября 2024 года, 12:02
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, вопрос по формуле для расчета активного сопротивления дуги по РД 153-34.0-20.257-98.
В формуле (6.37) присутствует значение In0 - начальное значение периодической составляющей тока в месте металлического КЗ и ссылка на п. 6.2, т.е. это значение 3-х фазного КЗ?
При этом Кс рассчитывается через сопротивление Zк в зависимости от вида КЗ (1, 2, 3 фазное).
Смущает то, что в пределах одной формулы используется ток 3-фзного КЗ, а при расчете коэф. Кс используется сопротивление для - например, 1-фазного КЗ
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #25 : 05 Сентября 2024 года, 13:18
(ссылка на это сообщение)

Да вроде все правильно. Дуге то все равно, какое замыкание. Находите начальное значение тока трехфазного КЗ, по его значению Rдуги и включаете в следующий расчет, уже с дугой.

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 06:50

Сегодня в 02:13

автор: Vоlk
Вчера в 22:07

Вчера в 11:11

автор: Neznaika
Вчера в 08:31

автор: Vitalek
19 Ноября 2024 года, 16:34

автор: Sanekks
19 Ноября 2024 года, 16:13

автор: Ingenеr 2017
19 Ноября 2024 года, 14:36

автор: Сергей 123
18 Ноября 2024 года, 17:50

автор: РоманC
17 Ноября 2024 года, 19:28

автор: Перельман
14 Ноября 2024 года, 15:04

автор: Ingenеr 2017
14 Ноября 2024 года, 12:16

автор: Дакеш
14 Ноября 2024 года, 11:25

автор: Максим R
13 Ноября 2024 года, 02:43

автор: Ingenеr 2017
12 Ноября 2024 года, 12:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1207, пользователей - 10
Имена присутствующих пользователей:
APT, Земский, AnPo, Posetitel, Проектант 63, Regina, Shvet, doctorRaz, 222SokoL222, Ernaton
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines