beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22487
  • Всего тем - 31253
  • Всего сообщений - 289550
Страниц: [1] 2  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Обогрев в пункте коммерческого учета (ПКУ)

Количество просмотров - 998
(ссылка на эту тему)
Vladislav MY
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 16 Марта 2023 года, 10:19
(ссылка на это сообщение)

Добрый день. Подскажите пожалуйста, как реализуется обогрев в низковольтном модуле ПКУ, где стоят только измерительные трансформаторы? ~220В там неоткуда взять. ТН измерительный выдает 100 вольт. И если использовать измерительную обмотку, это , мне кажется, будет недопустимо для коммерческого учета. Помогите плз.
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 16 Марта 2023 года, 10:33
(ссылка на это сообщение)

На основании чего вы решили, что их надо обогревать?

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Vladislav MY
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 16 Марта 2023 года, 10:37
(ссылка на это сообщение)

На основании ТЗ заказчика. Хочет УХЛ1 и пишет: обогрев шкафа.
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #4 : 16 Марта 2023 года, 11:21
(ссылка на это сообщение)


Добрый день. Подскажите пожалуйста, как реализуется обогрев в низковольтном модуле ПКУ, где стоят только измерительные трансформаторы? ...
а счётчик тогда где стоит?

Проектант (Самара, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 16 Марта 2023 года, 11:43
(ссылка на это сообщение)

Хочет УХЛ1 и пишет: обогрев шкафа.

УХЛ1 в шкафу не бывает.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 16 Марта 2023 года, 13:25
(ссылка на это сообщение)


Добрый день. Подскажите пожалуйста, как реализуется обогрев в низковольтном модуле ПКУ, где стоят только измерительные трансформаторы? ~220В там неоткуда взять. ТН измерительный выдает 100 вольт. И если использовать измерительную обмотку, это , мне кажется, будет недопустимо для коммерческого учета. Помогите плз.

ТН с УХЛ1 не запрещено поставить в шкаф, греть необязательно или тянуть дополн. линию или ставить отделый ТН для обогрева  

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Vladislav MY
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 16 Марта 2023 года, 13:38
(ссылка на это сообщение)

Простите, неправильно выразился. Когда писал, что "где стоят только измерительные трансформаторы" я имел в виду, что в ПКУ вообще есть только измерительные трансформаторы, с которых можно взять только 100В, да и то это неправильно, по-моему. Они стоят в высоковольтном модуле вместе с ТТ, высоковольтный модуль нагревать не надо. Нужно греть низковольтный модуль, где стоит счетчик.
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #8 : 16 Марта 2023 года, 13:49
(ссылка на это сообщение)


... Нужно греть низковольтный модуль, где стоит счетчик.

старые "грабли" ПУЭ [безумный]
обогрев нужен был, т.к. счётчики "не держали" минусовые температуры
теперь, когда счётчики имеют "температура окружающего воздуха, °С - от минус 40 до плюс 60" и передачу информации в центр сбора (а не осмотр и снятие показаний оператором) - данное требование нонсенс
попробуйте объяснить это Заказчику

----- добавлено 16 Марта 2023 года, 13:53 -----
.. Подскажите пожалуйста, как реализуется обогрев в низковольтном модуле ПКУ...
сейчас столько предприятий выпускает ПКУ для ком.учёта...
везде разные способы, посмотрите схемы на их сайтах (яндекс в помощь)

Проектант (Самара, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 16 Марта 2023 года, 13:53
(ссылка на это сообщение)

У счетчиков же жк дисплеи мерзнут ну и у нас бывает и холоднее в некоторых регионах.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #10 : 16 Марта 2023 года, 15:32
(ссылка на это сообщение)

У счетчиков же жк дисплеи мерзнут ну и у нас бывает и холоднее в некоторых регионах.
так я и говорю, что дисплеи сейчас не нужны при передачи информации в ЦСИ
а сам счётчик считает и без дисплея
у нас операторы зимой при ниже -25 град. редко "ходють" по ПКУ [привет]

Проектант (Самара, Россия)
Vladislav MY
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 16 Марта 2023 года, 15:37
(ссылка на это сообщение)

----- добавлено 16 Марта 2023 года, 13:53 -----
.. Подскажите пожалуйста, как реализуется обогрев в низковольтном модуле ПКУ...
сейчас столько предприятий выпускает ПКУ для ком.учёта...
везде разные способы, посмотрите схемы на их сайтах (яндекс в помощь)
[/quote]
Искал, не нашёл схем. Есть вариант включить во вторичную обмотку ТН резисторы. И через ДТКБ-48 разрывать ноль. Такой автоматический обогрев получится. Но блин, я не уверен, что так можно делать. Это же коммерческий учет всё таки, точность не ухудшится? Обычно у ТН измерительных мощность вторичной обмотки 75ВА. Сколько Вт резисторов можно навешивать туда? Помогите. [грусть]
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #12 : 17 Марта 2023 года, 07:47
(ссылка на это сообщение)

не лезьте в измерительную обмотку, нагрев от неё ведёт к нестабильности во вторичной нагрузке и, как следствие, нестабильности погрешности
что в ком.учёте - ай-яй-яй
воспользуйтесь идеей казанцев http://www.kontakt-kazan.ru/catalog/pku_final_2204.pdf стр.29
у них R1 нужен для защиты от феррорезонанса, а Вы на этом принципе сделайте обогрев НВМ

и всё-таки: если оборудование работоспособно при низких температурах, попробуйте объяснить Заказчику, что обогрев не нужен

Проектант (Самара, Россия)
Vladislav MY
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 17 Марта 2023 года, 09:51
(ссылка на это сообщение)


не лезьте в измерительную обмотку, нагрев от неё ведёт к нестабильности во вторичной нагрузке и, как следствие, нестабильности погрешности
что в ком.учёте - ай-яй-яй
воспользуйтесь идеей казанцев http://www.kontakt-kazan.ru/catalog/pku_final_2204.pdf стр.29
у них R1 нужен для защиты от феррорезонанса, а Вы на этом принципе сделайте обогрев НВМ

и всё-таки: если оборудование работоспособно при низких температурах, попробуйте объяснить Заказчику, что обогрев не нужен

Спасибо!
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 17 Марта 2023 года, 10:49
(ссылка на это сообщение)

у них R1 нужен для защиты от феррорезонанса, а Вы на этом принципе сделайте обогрев НВМ

А мощности для обогрева хватит?
И оно точно будет постоянно работать? На сайте пишут что резистор через себя будет токи небаланса пропускать.
А если у нас симметричная нагрузка будет?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #15 : 17 Марта 2023 года, 11:31
(ссылка на это сообщение)

А мощности для обогрева хватит?
И оно точно будет постоянно работать? На сайте пишут что резистор через себя будет токи небаланса пропускать.
А если у нас симметричная нагрузка будет?
я же написал "воспользуйтесь идеей" [отлично]
а не тупо копируйте
мы же инженеры-проектировщики [безумный]

Проектант (Самара, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 06:50

Сегодня в 02:13

автор: Vоlk
Вчера в 22:07

Вчера в 11:11

автор: Neznaika
Вчера в 08:31

автор: Vitalek
19 Ноября 2024 года, 16:34

автор: Sanekks
19 Ноября 2024 года, 16:13

автор: Ingenеr 2017
19 Ноября 2024 года, 14:36

автор: Сергей 123
18 Ноября 2024 года, 17:50

автор: РоманC
17 Ноября 2024 года, 19:28

автор: Перельман
14 Ноября 2024 года, 15:04

автор: Ingenеr 2017
14 Ноября 2024 года, 12:16

автор: Дакеш
14 Ноября 2024 года, 11:25

автор: Максим R
13 Ноября 2024 года, 02:43

автор: Ingenеr 2017
12 Ноября 2024 года, 12:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1894, пользователей - 12