Кабель, прокладываемый в земле в защитной трубе. Как определить длительно допустимый ток?
|
Количество просмотров - 17521
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Ирис
|
Спасибо, пригодится, как справочный материал!
|
Инженер-электрик (Караганда, Казахстан)
|
|
|
Ирис
|
Задумалась, а как правильно выбирать расчетную температуру среды при прокладке кабеля в земле, чтобы найти поправочный коэффициент на ток кабеля? Это зависит от географического положения местности? Где-то публикуются?
|
Инженер-электрик (Караганда, Казахстан)
|
|
|
Mersik-2011

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Длительно-допустимые токи для кабелей приведенные в ПУЭ7 уже устарели и применять их не имеет никакого смысла, когда уже все уважающие себя производители выпустили свои табличные данные. В этих таблицах можно заметить, что ДДТ для кабелей сечением от 70 до 240 мм2 (до 10 кВ) больше, чем при прокладке в земле, следовательно повышающий коэффициент вводить уже не имеет никакого смысла для определения ДДТ кабеля, прокладываемого в земле в защитной трубе.
|
Проектировщик (Обнинск, Россия)
|
|
|
Ирис
|
К сожалению наша экспертиза руководствуется исключительно ПУЭ и требует эти самые повышающе-понижающие коэффициенты. Вот заморока.
|
Инженер-электрик (Караганда, Казахстан)
|
|
|
Mersik-2011

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
У нас не требует!
|
Проектировщик (Обнинск, Россия)
|
|
|
Lana W
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
(Украина) Применяю в проектах: 1. "Труба жесткая разборная электротехническая Kopohalf из безгалогенного полиэтилена HDPE для прокладки в земле. Диаметр 110 (код 06110/2); диаметр 160 (код 06160/2); цвет красный, синий; температурный режим -45...+75". 2. "Труба ДКС гибкая двухстенная ПНД/ПВД электротехническая для прокладки в земле. Диаметр 50 (код 120950)и выше; цвет красный, синий, черный; температурный режим -40...+90". В экспертизе вопросов не возникает.
|
Инженер (Луганск, Украина)
|
|
|
Ирис
|
LanaW, а при чем тут труба? С коэффициентами как поступаете?
|
Инженер-электрик (Караганда, Казахстан)
|
|
|
Micky
|
она с темой ошиблась
|
Инженер (Оренбург, Россия)
|
|
|
Inel
|
В разъяснении Александра Шалыгина по поводу применения ГОСТ Р 50571-5-52-2011 (МЭК 60364-5-52:2009) указывалось : " С выходом указанного стандарта указания главы 2.3 ПУЭ 6-го изд. в этой части следует рассматривать, как устаревшие. В развернутом виде с необходимыми комментариями вопросы выбора кабелей напряжением до 1 кВ при прокладке в земле приведены в сборнике информационных материалов № 1, 2011 г. Московского института энергобезопасности и энергосбережения (МИЭЭ), разработчика ГОСТ Р 50571-5-52-2011." Появился ли у кого за это время данный сборник информационных материалов или аналогичное подробное пособие?
|
Проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
|