Уставка Ii автоматического выключателя

Количество просмотров - 1225
(ссылка на эту тему)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 29 Марта 2023 года, 12:01
(ссылка на это сообщение)

время-токовая селективность

Конструктор (Волгоград, Россия)
Kairat-
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 29 Марта 2023 года, 12:30
(ссылка на это сообщение)

Категория первая с двумя секциями и АВРом. Близкое КЗ - отключается вся секция, зато быстро и надежно. В случае питания от одного источника (второй в ремонте) и близком КЗ, гаснет всё. Такой режим маловероятен (наложение отказа на ремонт).

Я так понимаю, это и есть Ваша основная идея. Своим заказчикам так и делайте. Называется неселективное отключение. На отходящих присоединениях тогда вообще автоматы не нужны. Хватит и выключателей нагрузки, а то и рубильников. Все равно, пока бригада не приедет. Какая экономия на аппаратах. Только вряд ли кому такое понравится. Отключение одного механизма - это как то переживут. Но если будет погаснет целый процесс, Вам предложат компенсировать ущерб. Поэтому и предусматривают селективное отключение автоматами. А вводной автомат резервирует отказ автомата присоединения, поэтому с задержкой. 

Инженер (Аксу, Казахстан)
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 29 Марта 2023 года, 13:12
(ссылка на это сообщение)


Категория первая с двумя секциями и АВРом. Близкое КЗ - отключается вся секция, зато быстро и надежно. В случае питания от одного источника (второй в ремонте) и близком КЗ, гаснет всё. Такой режим маловероятен (наложение отказа на ремонт).

Я так понимаю, это и есть Ваша основная идея. Своим заказчикам так и делайте. Называется неселективное отключение. На отходящих присоединениях тогда вообще автоматы не нужны. Хватит и выключателей нагрузки, а то и рубильников. Все равно, пока бригада не приедет. Какая экономия на аппаратах. Только вряд ли кому такое понравится. Отключение одного механизма - это как то переживут. Но если будет погаснет целый процесс, Вам предложат компенсировать ущерб. Поэтому и предусматривают селективное отключение автоматами. А вводной автомат резервирует отказ автомата присоединения, поэтому с задержкой.  

По поводу рубильников не надо ерничать, автомат присоединения своей токовой защитой защищает кабель и захватывает зону присоединенного аппарата или распредщита после кабеля, уставка вводного автомата Ii защищает шины и захватывает часть кабеля присоединений, оставшаяся же часть кабеля защищается уже автоматом присоединения.
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 29 Марта 2023 года, 13:45
(ссылка на это сообщение)

Отключение одного механизма - это как то переживут.

Если этот механизм является частью технологической системы (грубо блока), то могут и не пережить.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Kairat-
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 30 Марта 2023 года, 12:23
(ссылка на это сообщение)

Если этот механизм является частью технологической системы (грубо блока), то могут и не пережить.

Переживут. Если так важен, то на сценарий потери питания заранее предусмотрят решения. Есть и технологические АВР.
По поводу рубильников не надо ерничать, автомат присоединения своей токовой защитой защищает кабель и захватывает зону присоединенного аппарата или распредщита после кабеля, уставка вводного автомата Ii защищает шины и захватывает часть кабеля присоединений, оставшаяся же часть кабеля защищается уже автоматом присоединения.

Ваша ошибка в том, что отключая мгновенно вводным автоматом, Вы предполагаете, что автомат присоединения при близком КЗ НЕПРЕМЕННО откажет. На самом деле отключение вводного автомата надо предусматривают на тот случай, ЕСЛИ автомат присоединения откажет. Две большие разницы. Это аналог УРОВ, применяемый в схемах более высоких напряжений. 

Инженер (Аксу, Казахстан)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 30 Марта 2023 года, 12:52
(ссылка на это сообщение)

Две большие разницы.

Подождите, изначально то мы защищаемся от КЗ на шинах.
Почему вы рассматриваете только случай близкого КЗ?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Kairat-
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 30 Марта 2023 года, 13:08
(ссылка на это сообщение)

Значит КЗ на шинах отключается с задержкой. А что не так? Мгновенное отключение и не требуется.
Я правильно понимаю, что речь идет об отсечке? Ведь дальнее резервирование термоэлементом в этой теме не рассматриваем.

Инженер (Аксу, Казахстан)
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 30 Марта 2023 года, 13:14
(ссылка на это сообщение)


По поводу рубильников не надо ерничать, автомат присоединения своей токовой защитой защищает кабель и захватывает зону присоединенного аппарата или распредщита после кабеля, уставка вводного автомата Ii защищает шины и захватывает часть кабеля присоединений, оставшаяся же часть кабеля защищается уже автоматом присоединения.

Ваша ошибка в том, что отключая мгновенно вводным автоматом, Вы предполагаете, что автомат присоединения при близком КЗ НЕПРЕМЕННО откажет. На самом деле отключение вводного автомата надо предусматривают на тот случай, ЕСЛИ автомат присоединения откажет. Две большие разницы. Это аналог УРОВ, применяемый в схемах более высоких напряжений.  

Уважаемый, Kairat-, у меня нет никакой ошибки, все что и Вы пишете, и коллеги пишут, я прекрасно понимаю. Вопрос в том, что как делает, кто что выбирает и на основании каких норм. Если проводить аналог со схемами более высоких напряжений, то там на шинах есть быстродействующая защита (дуговая, например), поэтому там можно себе позволить ждать время срабатывания этого УРОВа. У нас нет дуговой.
Отсюда и вопрос, что важнее: отключить КЗ на шинах мгновенно, но при этом в случае близкого КЗ на кабеле пожертвовать отключением всех отходящих кабелей и учитывать, что вероятность близкого КЗ на кабеле все же невелика, либо ждать выдержку времени при КЗ на шинах, зато у нас всегда будет селективно с кабелями.
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 30 Марта 2023 года, 13:27
(ссылка на это сообщение)

Правильно выдержку времени на вводном
Тогда близкое кз за фидером гарантированно отключит фидерной
Если кз на шинах, они уже повреждены и 0,4  сек сильно ситуацию не усугубит, сш по любому в ремонт

----- добавлено 30 Марта 2023 года, 13:34 -----
поэтому там можно себе позволить ждать время срабатывания этого УРОВа

Не так работает
ЛЗШ фидер всем кричит , кз вижу, щас отключу
УРОВ фидер кричит всем вижу, отключить не могу
ДГЗ особняком немного, конкретно где дуга, то и отключим, сразу

Конструктор (Волгоград, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #25 : 30 Марта 2023 года, 15:11
(ссылка на это сообщение)

Если кз на шинах, они уже

Есть же классическая байка про ключ, забытый на шинах после ТО.

Значит КЗ на шинах отключается с задержкой. А что не так? Мгновенное отключение и не требуется.

Все так. Предлагал разные режимы аварий рассмотреть.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Kairat-
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #26 : 31 Марта 2023 года, 13:03
(ссылка на это сообщение)

Отсюда и вопрос, что важнее: отключить КЗ на шинах мгновенно, но при этом в случае близкого КЗ на кабеле пожертвовать отключением всех отходящих кабелей и учитывать, что вероятность близкого КЗ на кабеле все же невелика, либо ждать выдержку времени при КЗ на шинах, зато у нас всегда будет селективно с кабелями.

А с чего Вы взяли, что требуется мгновенное отключение? Нужны какие то обоснования. Мгновенно - значит хорошо, это не довод, а умозрительное решение. Вот к примеру в системах со станциями требуется tсз=0 по соображениям сохранения устойчивости. Так что крутитесь возле своей ошибки.
Селективность - это не благое пожелание, а ТРЕБОВАНИЕ. То что работает неселективно - в хлам. Есть конечно неселективные защиты (к примеру отсечки) с последующим исправлением автоматикой, скажем АПВ, так это, поверьте уж релейщику, просто от бедности.   

Инженер (Аксу, Казахстан)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1085, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Shvet, Андрей 37, Mav, Мерк Иван, Земский, Госсть
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines