Необходимо проложить кабель в земле для запитки видекамеры мощностью 100ватт. Расстояние 4км. Помогите с кабелем, как сделать расчет сечения на такое расстояние? Как можно сэкономить на сечении? Что лучше использовать однофазную или трехфазную сеть (в комплекте с камерой есть трехфазный блок питания).
|
Директор (Борисов, Беларусь)
|
|
|
Diego
|
Лучше 3х фазную нагрузку тянуть - меньше ток и потери. Если брать кабель 5х4 потери будут 1,85% Кабель брать либо бронированный либо убирать в пластиковую трубу для кабельной канализации (например двустенные трубы ДКС) Пересечки с коммуникациями и дорогами требуют дополнительную механическую защиту. Если прокладываем без труб потребуется кирпич и/или сигнальная лента. Ну и надо понимать где проходит трасса (городская застройка, пром предприятие).
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Hry
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Лучше 3х фазную нагрузку тянуть - меньше ток и потери. Если брать кабель 5х4 потери будут 1,85% Кабель брать либо бронированный либо убирать в пластиковую трубу для кабельной канализации (например двустенные трубы ДКС) Пересечки с коммуникациями и дорогами требуют дополнительную механическую защиту. Если прокладываем без труб потребуется кирпич и/или сигнальная лента. Ну и надо понимать где проходит трасса (городская застройка, пром предприятие).
Спасибо, с этим понятно. Но главная проблема проектировщик предлагает кабель 5х16, он ссылается на расчет подбора автомата по току короткого замыкания.
|
Директор (Борисов, Беларусь)
|
|
|
Diego
|
Не доверяете ему?
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Hry
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Нет, просто меня больше устроит кабель сечением 5х4. по его расчетам нельзя.
|
Директор (Борисов, Беларусь)
|
|
|
Diego
|
На чувствительность к КЗ я забыл проверить.
Насколько я помню можно было УЗО поставить в случае нечуствительности выключателя. Как точно пункт звучит не помню, сейчас времени искать нет.
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Sasha 4312
|
При кабеле 4 квадрат, сопротивление линии 4 км = 8000 метров (туда и обратно) равно 35ом. Ток короткого замыкания в конце линии = 6.5А. Автомат на 0.5А при фазном токе на нагрузку 100ватт до 0.2А, вполне подойдет, правда почти без запаса. Просадка напряжения на трехфазной линии при нагрузке 100 ватт будет порядка 7В на фазу. (Это если нулевой проводник тоже 4 квадрата) При кабеле 16 квадрат, сопротивление линии 8000 метров равно 8.75ом. Ток короткого замыкания в конце линии = 26А. Можно ставить автомат 1.6А. Просадка на линии будет порядка 2В на фазу, при 100 ватт нагрузки. (Это если нулевой проводник тоже 16 квадрат сечением) Возьмите 6÷10квадрат, и одно-амперный автомат и все будут счастливы!
|
|
|
|
Kairat-
|
А зачем три фазы на 100 Вт? Хватит и одной. При сечении 4 мм кв. (3х4) потери напряжения 4,6%. Ставим автомат на 2 А (нагрузка 0,5 А, толчок тока при включении от ИБП). Ток КЗ 220/(5,516х2х40) = 220/44 = 5А. Достаточно для срабатывания. А вот с УЗО возможно будут проблемы. На такой длине набирается емкость.
|
Инженер (Аксу, Казахстан)
|
|
|
Sasha 4312
|
Kairat, автомат на 2А при токе КЗ 5А, это где такое разрешено?
Я тоже ляпанулся, одно-амперный автомат на кабель 10 квадрат. Для 6 квадратов - многовато!
|
|
|
|
Diego
|
и одно-амперный автомат и все будут счастливы! Характеристику не указали
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Sasha 4312
|
Характеристика -С. Еще раз - 10 квадратов, для 6 - 1А многовато! Хотя, В и на 6 квадратов пойдет!
|
|
|
|
Kairat-
|
На форуме была такая тема. Проектировщик ее благополучно решил. Может Вам на будущее пригодится. Он в начале линии поставил АС/DC преобразователь 220/100 В. далее любым, какой в кладовке найдете, двухжильным проводом, с потерями напряжения под 28-30%. В конце DC/DC 100/на нужное напряжение для камеры. Безопасность обеспечивается. УЗО не нужно.
|
Инженер (Аксу, Казахстан)
|
|
|
Diego
|
Характеристика -С А почему не A или B?
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Sasha 4312
|
Характеристика -С А почему не A или B? Да просто я привык больше считать на - С. В- тоже можно использовать, а вот - А, не приходилось в руках держать! К и Д -видел!
|
|
|
|
Kairat-
|
Видеокамера наверняка питается от импульсного БП. А у них диапазон питающего напряжения очень большой. Вот под руку попался паспорт ресивера. Питание 100 - 250 В АС 50-60Гц. Так что потери напряжения вообще не показатель. Можно двигаться от автомата. Принимаем, как здесь предлагают, на 1 А. Ток КЗ должен быть не менее 2,5 крат Iкз = 1*2,5 = 2.5 А. Сопротивление до источника R = 220*2,5 = 88 Ом. Но это на два провода. На один R= 44 Ом. Удельное сопротивление 44 Ом/4км = 11 Ом/км. Не более. Смотрим по справочнику. Подходят медь 2,5 мм кв Rуд = 8,866 Ом/км и алюминий 4 мм кв Rуд = 8,903 Ом/км. Примем алюминий 4 мм кв. Ток КЗ Iкз = 220/(2*8,903*4) = 3,1 А. Норм. Потеря напряжения dU = I*R = (100/220)*2*8.903*4 = 32 В. Да. Это много. C учетом снижения напряжения питания до 190 В получаем Uнагр = 190 - 32 = 158 В. Сравниваем с минимальным для видео камеры. К примеру для питания ресивера 158 > 100 В очень неплохо. Значит подходит 4 мм кв. алюминий.
|
Инженер (Аксу, Казахстан)
|
|
|
|