Сообщение #1 : 11 Апреля 2023 года, 17:38
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток.
Не могу никак разобраться (найти нормы) - какое мин. расстояние должно быть от ТП с масл. трансформаторами 1000 кВА до дизель-генератора контейнерного типа 450 кВА.
Направьте, пожалуйста, где искать такое?

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 11 Апреля 2023 года, 18:30
(ссылка на это сообщение)

Посмотрите 4.2.131 и 4.2.68 ПУЭ
Может у генпланистов еще какие-то нормы есть

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Андрей 37
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 12 Апреля 2023 года, 08:53
(ссылка на это сообщение)

В соответствии с п.5.1.5 СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"  противопожарные требования к размещению зданий, помещений и сооружений генераторных должны соответствовать требованиям, предъявляемым для котельных, работающих на соответствующем топливе.


? (Санкт-Петербург, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 12 Апреля 2023 года, 09:11
(ссылка на это сообщение)


В соответствии с п.5.1.5 СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"  противопожарные требования к размещению зданий, помещений и сооружений генераторных должны соответствовать требованиям, предъявляемым для котельных, работающих на соответствующем топливе.



Это все конечно не то, но ДГУ можно в общем случае как взрывоопасный объект рассматривать и исходя из этого выполнять требования 7.3.78-7.3.91 ПУЭ.

----- добавлено 12 Апреля 2023 года, 09:13 -----
Раньше в сообщении Андрея37 была ссылка на этот ресурс
https://www.normacs.info/answers/5101

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Андрей 37
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 12 Апреля 2023 года, 13:34
(ссылка на это сообщение)

Раньше в сообщении Андрея37 была ссылка на этот ресурс https://www.normacs.info/answers/5101

По-моему этот ответ не в тему

? (Санкт-Петербург, Россия)
Вадик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 12 Апреля 2023 года, 14:45
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за ответы.
Для понимания, вот такой ДГ (на фото). Объем бака 840л.
9892845e-6b4c-11ed-877c-6805ca015069_20221124121212.jpg
 
* 9892845e-6b4c-11ed-877c-6805ca015069_20221124121212.jpg
(71.75 Кб, 1000x667)  [скачать]  [загрузок: 160]

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Земский
***
Куратор подраздела "Огнеопасные свойства веществ и материалов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 12 Апреля 2023 года, 16:55
(ссылка на это сообщение)


Расстояние от пристроенных и отдельно стоящих электрогенераторных
помещений (в том числе блочных) до соседних зданий и сооружений определяется по п. 4.13 и табл. 2 СП 4.13130.2013 с изменениями.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1076, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
Мерк Иван, Александр 156, doctorRaz, Artchem
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines