Алюминий

Количество просмотров - 647
(ссылка на эту тему)
Dmitryolego
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 12 Апреля 2023 года, 15:11
(ссылка на это сообщение)

Добрый день!
В соответствии со справочником Корольченко алюминий – горючий металл. Средства тушения: Сухой песок, глинозем, магнезитовый порошок, асбестовое одеяло. Применять воду и пенные огнетушители нельзя.

Проектируется цех по производству алюминиевых кабелей. Помимо алюминия имеется пожарная нагрузка в виде масла в технологическом оборудовании, древесины в виде кабельных барабанов (катушек), материалов для изготовления изоляции кабелей.
Алюминий в виде катанки (не в виде стружки, не в виде порошка), а затем в виде кабеля нужного диаметра.
Правильно ли я понимаю, что при пожаре алюминий может загореться. При попадании на горящий алюминий воды, она разлагается на водород и кислород. Таким образом, установку автоматического пожаротушения в цехе следует принимать, например. порошковую, а внутренний противопожарный водопровод не делать вовсе?
Или все эти ограничения по тушению водой характерны только для порошкообразного алюминия?

? (Гомель, Беларусь)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 12 Апреля 2023 года, 16:37
(ссылка на это сообщение)

Правильно ли я понимаю, что при пожаре алюминий может загореться. При попадании на горящий алюминий воды, она разлагается на водород и кислород. Таким образом, установку автоматического пожаротушения в цехе следует принимать, например. порошковую, а внутренний противопожарный водопровод не делать вовсе?

Компактный алюминий гореть не будет. Он расплавится, но его температура будет равна температуре пожара. Воду можно применять.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Dmitryolego
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 12 Апреля 2023 года, 23:34
(ссылка на это сообщение)

Получается, что все пожароопасные свойства алюминия по Баратову и Корольченко свойственны только для порошка и пыли.
Спасибо!

? (Гомель, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: privetvsem
20 Декабря 2024 года, 20:51

автор: Dizel 2012
20 Декабря 2024 года, 15:33

автор: Sofia
19 Декабря 2024 года, 11:05

автор: AlexeyVL
17 Декабря 2024 года, 09:06

автор: Dizel 2012
17 Декабря 2024 года, 06:57

автор: Posetitel
13 Декабря 2024 года, 16:01

автор: ЭдВик
11 Декабря 2024 года, 19:29

автор: КВН-68
10 Декабря 2024 года, 14:37

автор: Альфик
10 Декабря 2024 года, 11:31

автор: Земский
09 Декабря 2024 года, 11:54

автор: Антон 093
05 Декабря 2024 года, 07:09

автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 17:48

автор: Файруза
25 Ноября 2024 года, 09:45

автор: APT
15 Ноября 2024 года, 10:27

15 Ноября 2024 года, 06:39


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 747, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines