Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Помогите, пожалуйста, разобраться с вентиляцией на майнинговой ферме. У нас проблема с циркуляцией потока воздуха,
несмотря на логически правильную установку помещения.
У нас есть огромный зал на старом заводе (электричество сохранилась), длина около 60 м., ширина 20 м., высота потолков 7 м.
В углу около двери на улицу мы построили небольшой короб из фанерного листа (на фото сверху). В коробе есть холодный цех (помещение) для размещения машинок для майнинга, а также горячий цех, куда выдувается горячий воздух от работы машинок. Когда начинали стройку, то при подходе к этой двери, которая ведет на улицу, был сильный ветер в сторону зала, т.е. С улицы дул ветер В помещение.
Вид короба сверху:
Дверь в помещение мы заварили и наполовину отрезали верхнюю часть, получилось нечто вроде окошка, откуда продолжает дуть сильный поток воздуха внутрь помещения, в холодный цех (отмечен синим)
В перегородке между холодным и горячим воздухом есть маленькие отверстия для вентиляторов машинок, откуда дует горячий воздух (фото внизу) в горячий цех (отмечен красным). В горячем цеху на крыше установлены 10 осевых вентиляторов (диам. 450 мм), которые дуют вверх. Справа внизу на фото есть теплообменник (зеленый), он установлен таким образом, что его вентиляторы (на нем установлены 2шт. 450 мм) дуют влево, в сторону входной двери в горячий цех под номером 2.
Вентиляторы на крышу мы установили вчера, думали, что так будет лучше выдув горячего воздуха, чем когда вентиляторы установлены на стенке (фото внизу).
Раньше, когда вентиляторы были на стенке, при открытии входной двери (№1), которая слева от вентиляторов, дверь открывалась с большим трудом, ее как-будто всасывало изнутри потоком воздуха (или словно из большого зала ветер дул в сторону нашего короба). Мы думали, что это вентиляторы на стенке создают всасывающий поток, какие-то завихрения воздуха, ведь они близко к двери.
Но когда мы поставили вентиляторы на крышу, ничего не поменялось - дверь так же тяжело открывается. Более того, в плане высасывания горячего воздуха тоже изменений нет. При этом на стенке было 8 вентиляторов, на крышу мы добавили еще 2, но ожидаемого эффекта хорошего вытяжного потока нет.
Когда снимали вентиляторы со стенки, то обнаружили, что в дырку из-под вентилятора прямо-таки врывается сильным потоком ветер из большого зала в горячий цех, т.е. ровно наоборот от действия вентиляторов, которые выдували ИЗ горячего цеха в сторону большого зала. Создается впечатление, что ветер дуют из этого огромного зала (фото 1) в сторону нашего маленького короба, несмотря на то, что в коробе есть окно, из которого дует сильный поток ветра в стороны этого самого зала! ТО есть абсолютно непонятная ситуация - одновременно поток ИЗ короба и В короб. Из-за этого мы не можем наладить должным образом выдув горячего воздуха из фермы, а скоро лето, станет намного горячее и это будет просто колоссальной проблемой. Особенно учитывая, что добавление вентиляторов не решает проблему.
Уважаемые знатоки, помогите в этой совершенно сложной для нас ситуации. Что мы сделали неправильно? Что мы можем исправить?
Если нужны дополнительные фото/видео для определения решения - предоставим.
Заранее благодарю за помощь!