Выбор автоматического выключателя

Количество просмотров - 1150
(ссылка на эту тему)
Sasha 4312
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 20 Апреля 2023 года, 07:38
(ссылка на это сообщение)


В Советское время электродвигатели, например металлорежущих станков, всегда имели в цепи защиты тепловое реле. Оно срабатывало при частичном заклинивании двигателя. Автомат подбирали по рабочему и пусковому току.

Быть-то оно было, но и горели двигатели часто, перемотчики двигателей без работы не сидели. На каждом мало-мальски крупном предприятии был свой участок по ремонту двигателей.
Evdbor
***
Куратор подраздела "Электропроводки и токопроводы"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 20 Апреля 2023 года, 09:13
(ссылка на это сообщение)

Быть-то оно было, но и горели двигатели часто, перемотчики двигателей без работы не сидели.
Более эффективной защитой двигателя является тепловая защита, контролирующая температуру обмоток.
В обмотки двигателей встраиваются датчики тепловой защиты PTC, а в мощных двигателях Pt100

? (Москва, Россия)
Kairat-
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 20 Апреля 2023 года, 13:02
(ссылка на это сообщение)

Давно замечал и вот решил узнать у вас, почему многие проектировщики, инженера, электрики, например, выбирают автомат.выкл-ль защиты на 16 А, когда у потребитель (ЭД) мощностью 1,1 кВт и током 2.18 А?

Автомат для присоединения ЭД подбирают по двум условиям: 1. Iном авт => Iном дв
                                                                                              2. Котсечки => 2 х Кпуска х Iном дв/Iном авт.
Проверяется чувствительность при однофазном КЗ и двухфазном КЗ на выводах ЭД. Для защиты этого достаточно.
Перегрузка не является повреждением, а считается ненормальным режимом. Вопрос решается отдельно. Не устраивает как здесь работает автомат, значит, если бюджет позволяет, идти на более дорогостоящие решения. Их достаточно много - от автоматов с электронным расцепителем для защиты ЭД до МП защит типа Micom p100 (точно модель не помню).
У Вас обратная задача. Есть автомат на 16А. как он защищает ЭД. Не указали хар-ку, пусть будет 10 крат.
То есть идем от автомата. Мощность двигателя по п.1 Рдв <= 0,5 х Iном авт = 0,5 х 16 = 8 кВт. То есть этот автомат можно ставить для ЭД до 8 кВт. У нас 1,1 - устраивает. Понятно защиты от перегрузки не будет. Это нормально. При необходимости тепловое реле ставится в коробку с магнитным пускателем. Однако обязательное условие: ток однофазного КЗ должен быть больше Iкз => Кч х Котс х Iном авт = 1,5 х 10 х 16 = 240А. Если это выполняется, то все в норме. Автомату на 16А не надо удивляться. Поэтому надо знать не только Кпус, но и токи КЗ. Без этого не будет выполняться функция защиты.

Инженер (Аксу, Казахстан)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1132, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Валерий 91, Андрей 37, Horizont, Shvet, Mav
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines