Pasha 94

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Добрый день! ЛЭВ 10кВ. Есть ли какие-то типовые варианты перехода через насыпь? Обойти не получится...
|
|
|
|
Zve 1
|
А что это за насыпь?
|
? (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Pasha 94

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
А что это за насыпь?
недействующая железная дорога. разобраны пути
|
|
|
|
Zve 1
|
А что это за насыпь?
недействующая железная дорога. разобраны пути Поставьте опору на насыпь
|
? (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Pasha 94

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
А что это за насыпь?
недействующая железная дорога. разобраны пути Поставьте опору на насыпь как вариант. но в тако случае до и после насыпи опоры должны верхней отметкой равняться опоре на насыпи? меня интересует как правильно организовать этот переход
|
|
|
|
Zve 1
|
должны верхней отметкой равняться опоре на насыпи? Не должны. Если на опорах да и после насыпи усилие от провода будет направленно вверх(проверяется расчетом) то применяют двойное крепление или анкерные опоры с подвесными изоляторами.
|
? (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Posetitel
|
должны верхней отметкой равняться опоре на насыпи? Не должны. Если на опорах да и после насыпи усилие от провода будет направленно вверх(проверяется расчетом) то применяют двойное крепление или анкерные опоры с подвесными изоляторами. Если применять двойное крепление, то надо точно посчитать усилие, иначе штыревой изолятор может просто вырвать. А вот по поводу анкерной опоры с подвесными изоляторами - разве там можно? Тарелка изолятора будет направлена вверх, а нормальный режим работы наоборот вниз.
|
|
|
|
Kairat-
|
Есть ли какие-то типовые варианты перехода через насыпь? Обойти не получится... Помню ситуацию, когда провес линии 220 кВ оказался под одним пролетом меньше допустимого. Чей косяк не помню, помню что подогнали бульдозер и выровняли. Может и здесь так сделать? Включить в земляные работы. По любому, если впоследствии насыпь понадобится, придется переустраивать ВЛ.
|
Инженер (Аксу, Казахстан)
|
|
|
Zve 1
|
Тарелка изолятора будет направлена вверх, а нормальный режим работы наоборот вниз. Если так и получится, что вряд ли (опору в притык к насыпи необязательно ставить), то перевернуть изолятор. и изоляторы есть полимерные, они бывают симметричные.
|
? (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Posetitel
|
реально перевертывают изолятор в гирлянде? просто никогда такого не встречал, но было интересно, как уходить проводом наверх в более высокую точку.
|
|
|
|
Zve 1
|
реально перевертывают изолятор в гирлянде? Переворачивают. А что мешает?
|
? (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Posetitel
|
ну просто как-то непривычно, не видел нигде, да и арматуру думал сложнее подобрать для такого перевернутого подключения изоляторов.
|
|
|
|
Mav
|
Переворачивают. А что мешает? Знание работы изоляции ВЛ. Перевернув штыревой изолятор - вы резко сократите длину пути утечки при дождливой погоде со всеми нехорошими последствиями. А зимой в полости появится вода и лёд может разорвать юбку изолятора. Для компенсации вырывающих усилий проводов применяют на подвесных изоляторах специальные компенсирующие грузы.
|
Инженер-электрик (Саратов, Россия)
|
|
|
Posetitel
|
немного не поняли, мы про переворачивание только тарельчатых (подвесных) изоляторов, штыревые никто не собирался переворачивать. в практике Mav встречались перевернутые тарельчатые изоляторы в гирлянде?
|
|
|
|
Mav
|
в практике Mav встречались перевернутые тарельчатые изоляторы в гирлянде? Нет. Разницы в уменьшении длины утечки что в штыревых, что в подвесных изоляторах не будет. Везде резко упадет. Или отступать опорой от препятствия и увеличивать пролёт, или вешать грузы или ставить нормальные анкера с подвесными изоляторами. Всё надо считать, а то и опору целиком выдернут провода.
|
Инженер-электрик (Саратов, Россия)
|
|
|
|