beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22206
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Заземление для подстанции внутренней установки (организация заземления)

Количество просмотров - 562
(ссылка на эту тему)
Жора Корнев
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 06 Мая 2023 года, 09:56
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток! Интересует такой вопрос. Как правильно организуется заземлитель для подстанции внутрицеховой установки. Нашел типовой проект старый, там указано как сама КТПВ обвязывается полосой контура и указано что присоединяется к заземлению. Вопрос если внутри цеха то правильно организовать заземление снаружи и вывести полосой через гильзу в стене к месту где устанавливается КТПВ? Во вложении фрагмент с типового проекта.

----- добавлено 06 Мая 2023 года, 09:58 -----
Или заземлитель организуется через бетонный пол также ниже точки промерзания грунта согласно строительной климатологии, ну и плюс измерения сопротивления грунта?
КТПВ.JPG
 
* КТПВ.JPG
(142.22 Кб, 1149x699)  [скачать]  [загрузок: 123]

Электрик (Миасс, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 07 Мая 2023 года, 12:06
(ссылка на это сообщение)

Вопрос не очень понял.
В помещении ТП делаем обвязку и в двух местах выход к наружному контуру.
Снимок.JPG
 
* Снимок.JPG
(81.82 Кб, 837x581)  [скачать]  [загрузок: 118]
Снимок2.JPG
 
* Снимок2.JPG
(75.35 Кб, 860x589)  [скачать]  [загрузок: 113]

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Жора Корнев
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 10 Мая 2023 года, 10:19
(ссылка на это сообщение)

Из ответа я так понял полосой обвязывается металлоконструкция цеха (ферма и даже подкрановые пути если есть кран-балка), делается контур в ТП и все связывается с заземлителем посчитанным и спроектированным под грунт около цеха?. Тут просто если даже идти по типовым проектам, в нашей деревне не один владелец цеха не делает так потому, что вообще никак не делает. Это попахивает техно-варварством)

Электрик (Миасс, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 10 Мая 2023 года, 10:49
(ссылка на это сообщение)

в нашей деревне не один владелец цеха не делает так

Чтото сомневаюсь что ктото может подстанцию эксплуатировать без заземляющего устройства.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Жора Корнев
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 10 Мая 2023 года, 20:44
(ссылка на это сообщение)

Вот еще вопрос, в ПУЭ говорится про естественные заземлители, что более расширенно понимается под естественными заземлителями? Может например быть забор и стальных труб заземлителем? и можно ли использовать?

Электрик (Миасс, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 10 Мая 2023 года, 21:54
(ссылка на это сообщение)

1.7.109. В качестве естественных заземлителей могут быть использованы:
1) металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей, в том числе железобетонные фундаменты зданий и сооружений, имеющие защитные гидроизоляционные покрытия в неагрессивных, слабоагрессивных и среднеагрессивных средах;
2) металлические трубы водопровода, проложенные в земле;
3) обсадные трубы буровых скважин;
4) металлические шпунты гидротехнических сооружений, водоводы, закладные части затворов и т. п.;
5) рельсовые пути магистральных неэлектрифицированных железных дорог и подъездные пути при наличии преднамеренного устройства перемычек между рельсами;
6) другие находящиеся в земле металлические конструкции и сооружения;
7) металлические оболочки бронированных кабелей, проложенных в земле. Оболочки кабелей могут служить единственными заземлителями при количестве кабелей не менее двух. Алюминиевые оболочки кабелей использовать в качестве заземлителей не допускается.


----- добавлено 10 Мая 2023 года, 22:00 -----
Забор вас не спасет.
Тут в целом идея в том, что если у вас по каким-то причинам несколько тонн металла закопано в землю (и это не газопроводы), то городить отдельное заземляющее устройство не обязательно.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Dmitrii_ID
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 24 Июня 2024 года, 18:21
(ссылка на это сообщение)


Вопрос не очень понял.
В помещении ТП делаем обвязку и в двух местах выход к наружному контуру.


Здравствуйте, возможно Вы мне поможете понять:
1. На плане А10-93-05 в шкафу НН показано заземление шины PEN?
2. Что будет являться ГЗШ?
3. Сечение проводника заземления нейтрали трансформатора выбирается по формуле, при этом сечение может быть намного больше, чем контур выполненный полосовой сталью 40х4 мм. Почему мы выбираем проводник по формуле, а контур мы можем принимать сечением 40х4 мм? (предполагаю, что ток распределиться в полосе на 2 направления, т.к. два вывода к "наружному" заземлителю)
4. Наружный заземлитель мы можем подключать к ГЗШ, через внутренний контур ОСУП? или все же необходимо заземлитель непосредственно присоединить к ГЗШ минуя внутренний контур ОСУП? (чтобы токи в землю уходили только через ГЗШ)

Инженер-проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 621, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines