Сообщение #1 : 06 Мая 2023 года, 10:46
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток! Подскажите при выборе устройств защиты преобразователя частоты. Есть ли формулы для подбора предохранителей и автоматических выключателей. Находил в одном сомнительном источнике в интернете:" Выбор защитного аппарата путем умножения коэффициента 1,2 на номинальный ток ПЧ". Сразу прошу не посылать в рекомендации типа смотри каталог производителя. Звонил уже в службу поддержки одного производителя ответ один: согласно ПУЭ) Смешно). И тогда вопрос в большинстве случаев при защите преобразователя предохранителем применяют ВСХ характеристику какую: gC?

Электрик (Миасс, Россия)
Kairat-
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 06 Мая 2023 года, 12:28
(ссылка на это сообщение)

Была такая тема. Сам ПЧ защищается предохранителями. Специальные быстродействующие предохранители для защиты электроники на 2хIном. Если их нет в коробке ПЧ, значит надо ставить самим согласно инструкции по эксплуатации. Остается защитить питающий кабель. Скорее всего автоматом.
Находил в одном сомнительном источнике в интернете:" Выбор защитного аппарата путем умножения коэффициента 1,2 на номинальный ток ПЧ". Да нет. Они пожалуй правы. Правда мы умножаем ток на 1,1 а затем выбираем. Это связано с тем, что на входе ПЧ выпрямитель. Остальное как обычно.

Инженер (Аксу, Казахстан)
По самые по...
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 06 Мая 2023 года, 12:37
(ссылка на это сообщение)

Защищают не ПЧ, а электроустановку в целом от возможного возгорания питающих проводов при выходе из строя силовых элементов электроустановки или КЗ в питающих проводах. Для выбора автомата в силовых питающих цепях используется меньшее, по ИЛИ, значение: долговременный максимальный (номинальный) ток ваших питающих проводов, номинальные токи вашего ПЧ и остальных силовых элементов установки, стоящих в цепях питания ПЧ. Для выбора автоматов во вспомогательных питающих цепях (например: вентиляторы охлаждения, блоки питания датчиков, устройства управления), используются похожие требования: сечения питающих проводников и номинальные токи потребления самих элементов.
Жора Корнев
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 06 Мая 2023 года, 16:21
(ссылка на это сообщение)


Защищают не ПЧ, а электроустановку в целом от возможного возгорания питающих проводов при выходе из строя силовых элементов электроустановки или КЗ в питающих проводах. Для выбора автомата в силовых питающих цепях используется меньшее, по ИЛИ, значение: долговременный максимальный (номинальный) ток ваших питающих проводов, номинальные токи вашего ПЧ и остальных силовых элементов установки, стоящих в цепях питания ПЧ. Для выбора автоматов во вспомогательных питающих цепях (например: вентиляторы охлаждения, блоки питания датчиков, устройства управления), используются похожие требования: сечения питающих проводников и номинальные токи потребления самих элементов.
Завязывайте копировать учебники. И хватит умничать а то попрошу удалить эту ЕРЕСЬ ХОРУСА!

Электрик (Миасс, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 06 Мая 2023 года, 22:22
(ссылка на это сообщение)

Я бы предложил отталкиваться от входного тока. Обычно под номинальным током подразумевают выходной ток
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 07 Мая 2023 года, 11:56
(ссылка на это сообщение)

Защищают не ПЧ, а электроустановку в целом

Это не так.
Элементы ПЧ нуждаются в защите на стороне питания. Если встроенной защиты нет, то ее предусматривает проектировщик. Обычные автоматические выключатели не обеспечивают достаточного быстродействия.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Kairat-
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 07 Мая 2023 года, 12:02
(ссылка на это сообщение)

Специальные быстродействующие предохранители для защиты электроники на 2хIном.

Хотел бы уточнить. Здесь Iном не номинальный ток ПЧ, а силового регулирующего элемента. Чаще транзистора. Поэтому защитный предохранитель указывается изготовителем. Кратность отсечки автомата как обычно Котс => 2 х Кп х Iном дв/Iном авт. Коэффициент пуска Кп = 2,5-3 по ограничению от ПЧ. Однако если тяжелые условия пуска, то до 1С к двигателю подводится полный ток, чтобы сдвинуть механизм с места, поэтому надо применять Кп двигателя.  

Инженер (Аксу, Казахстан)
По самые по...
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 07 Мая 2023 года, 14:23
(ссылка на это сообщение)


Защищают не ПЧ, а электроустановку в целом

Это не так.
Элементы ПЧ нуждаются в защите на стороне питания. Если встроенной защиты нет, то ее предусматривает проектировщик. Обычные автоматические выключатели не обеспечивают достаточного быстродействия.

Приведите пример, когда установленные на силовых входах ПЧ предохранители спасают элементы ПЧ? Если вы с электроникой дружите, то наверное знаете, что перегорание предохранителя в цепях питания любого электронного устройства - это вторичный процесс, вызванный уже произошедшим отказом. Задача правильно выбранного предохранителя - не допустить возможного возгорания. Производитель ПЧ всегда дает рекомендации по выбору автоматов или плавких вставок в соответствии с конструкцией и номинальными параметрами ПЧ. Но производитель ПЧ не знает, какие проводники в сети питания и какие дополнительные элементы (контакторы, сетевые дроссели, фильтры) установлены потребителем, типа Жоры, на силовых входах ПЧ. Могут происходить и внешние воздействия (например мышка, решившая погреться на силовых клеммах входного контактора или выпавший вдруг конденсат). Поэтому и   приходиться продумывать возможные последствия, выбирая автомат (предохранитель). 
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 07 Мая 2023 года, 14:37
(ссылка на это сообщение)

Защищают не ПЧ

Производитель ПЧ всегда дает рекомендации по выбору автоматов или плавких вставок

Кто же из этих двух авторов ошибается?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
По самые по...
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 07 Мая 2023 года, 14:57
(ссылка на это сообщение)


Защищают не ПЧ

Производитель ПЧ всегда дает рекомендации по выбору автоматов или плавких вставок

Кто же из этих двух авторов ошибается?

Не правильно ставите вопрос. Надо спросить: а что из двух, трех,... выбрать? Ответ я дал: минимальное по ИЛИ.
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 07 Мая 2023 года, 15:39
(ссылка на это сообщение)

Вы бы создали отдельную тему и обсуждали бы там свою "защиту проводов", "мышек" и "по ИЛИ".
В этом теме поднят вопрос защиты ПЧ.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
По самые по...
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 07 Мая 2023 года, 16:30
(ссылка на это сообщение)


...
В этом теме поднят вопрос защиты ПЧ.

Я на вопрос по защите и отвечал.. Защита от пожара должна быть обеспечена правильным выбором автоматов или плавких вставок.

изображение_2023-05-07_162439032.png
 
* изображение_2023-05-07_162439032.png
(173.7 Кб, 763x656)  [скачать]  [загрузок: 405]
изображение_2023-05-07_162541910.png
 
* изображение_2023-05-07_162541910.png
(93.89 Кб, 754x693)  [скачать]  [загрузок: 395]
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 07 Мая 2023 года, 18:28
(ссылка на это сообщение)

Я на вопрос по защите и отвечал.. Защита от пожара должна быть обеспечена правильным выбором автоматов или плавких вставок.

У вас ограниченный взгляд на вопрос.
Почитайте что умные люди пишут
https://www.proektant.org/index.php/topic,17544.msg86708.html#msg86708

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Kairat-
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 08 Мая 2023 года, 12:08
(ссылка на это сообщение)

Защищают не ПЧ, а электроустановку в целом от возможного возгорания питающих проводов при выходе из строя силовых элементов электроустановки или КЗ в питающих проводах.

Так вся релейная защита такая. Кого Вы хотите удивить? Скажем РЗ двигателя не защищает двигатель, а питающую сеть от повреждения в ЭД. Я и пишу, что ПЧ защищается предохранителями. И знаю, что предохранитель сгорит, когда будет авария в ПЧ. К чему разводить здесь обсуждение всем, видимо кроме Вас, известного.

Инженер (Аксу, Казахстан)
Жора Корнев
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 10 Мая 2023 года, 10:27
(ссылка на это сообщение)

И так по итогу, что присмотрел у ДеКрафта: Разъединитель серии ПВР-102, думаю если туда вставить предохранитель с характеристикой gG на 200А на одну фазу (следующий шаг 250А это перебор), штуковину эту думаю прикрутить на монтажную панель в щит пусковой. А частотник планируем INSTART, защита у него присутствует. Также у двигателя есть РТС термистор - обратную связь в ПЧ заведем - контроль температуры обмотки.

Электрик (Миасс, Россия)
Страниц: [1] 2 3 4 5  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: РоманC
Сегодня в 08:23

автор: VadGKorn
Вчера в 20:57

автор: Dizel 2012
Вчера в 16:09

автор: Ingenеr 2017
Вчера в 13:40

автор: Ingenеr 2017
Вчера в 13:25

автор: Ingenеr 2017
Вчера в 13:02

автор: Ingenеr 2017
Вчера в 12:46

автор: Zve 1
25 Декабря 2024 года, 13:29

автор: OlegM
25 Декабря 2024 года, 08:08

автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17

автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57

автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58

автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43

автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28

автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 712, пользователей - 9
Имена присутствующих пользователей:
AnPo, Omicron Pеrsei, РоманC, Shvet, Dizel 2012, Андрей 37, Файруза, Игорь В., Imp
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines