Сообщение #31 : 07 Мая 2023 года, 19:24
(ссылка на это сообщение)

во время работы через байпас ноль откуда возьмется?

Ну с PEN шины выделяем нейтральный проводник N. Дальше N идет автомат и на счетчик. После счетчика N кидаем и на байпас и на стабилизатор.
Кстати рассмотрите вариант объединения ВН и ВТР в один общий байпасный аппарат.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Zve 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #32 : 07 Мая 2023 года, 19:52
(ссылка на это сообщение)

Если не секрет,  зачем в гараже понадобился стабилизатор?  

? (Санкт-Петербург, Россия)
Talya
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #33 : 07 Мая 2023 года, 20:58
(ссылка на это сообщение)


Если не секрет,  зачем в гараже понадобился стабилизатор?  

по соседству много гаражей-малярных-мастерских, из-за этого очень-очень часто происходят провалы и скачки напряжения.

Хочу сказать - большое всем спасибо за помощь!

? (Ростов-на-Дону, Россия)
Kairat-
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #34 : 08 Мая 2023 года, 12:34
(ссылка на это сообщение)

А что за стабилизатор? В смысле марка, производитель? Может есть описание.

Инженер (Аксу, Казахстан)
Talya
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #35 : 08 Мая 2023 года, 18:50
(ссылка на это сообщение)


А что за стабилизатор? В смысле марка, производитель? Может есть описание.

Пока остановились на релейном  ресанта, но это еще не окончательное решение. Он со встроенным байпасом. В описании такой схемы подключения нет

? (Ростов-на-Дону, Россия)
Kairat-
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #36 : 09 Мая 2023 года, 14:48
(ссылка на это сообщение)

Понятно. Вообще то стабилизаторы не того класса оборудование, которое бы требовало усиленной помехозащищенности. К примеру когда на входе ставят продольные фильтры в виде двух обмоток (на L и на N) на одном сердечнике, связанные взаимоиндукцией. Релейные, неважно чем коммутировать, в принципе не создают искажений и особой надобности в фильтрации нет. Да и при двойном преобразовании (выпрямитель - инвертор) научились делать нормальную синусоиду. Я к тому, что может и не нужно коммутировать N?

Инженер (Аксу, Казахстан)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #37 : 09 Мая 2023 года, 15:40
(ссылка на это сообщение)

Некоторым моделям ups требуется разделение N
Возможно схема появилась оттуда по аналогии..
В любом случае надо смотреть паспорт оборудования..
Но согласен, ресанта не eaton, отключать ноль избыточно

Конструктор (Волгоград, Россия)
Kairat-
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #38 : 12 Мая 2023 года, 11:52
(ссылка на это сообщение)

Прикладываю схему. На мой взгляд для гаража это оптимум.
схема подкл СН_1.jpg
 
* схема подкл СН_1.jpg
(36.78 Кб, 588x381)  [скачать]  [загрузок: 43]

Инженер (Аксу, Казахстан)
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 936, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Мерк Иван, Земский, Госсть, Shvet, Opornik
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines