beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22487
  • Всего тем - 31253
  • Всего сообщений - 289550
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Расстояние от опоры 10кВ до автомобильной дороги. Ньюансы ЛЭП 10кВ

Количество просмотров - 1239
(ссылка на эту тему)
Pasha 94
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 10 Мая 2023 года, 16:44
(ссылка на это сообщение)

В случае 11м опоры - рассотяние должно быть 16м -СП 34.13330.2021 (Наименьшее расстояние от бровки земляного полотна до опор высоковольтных линий электропередачи, расположенных параллельно автомобильным дорогам, принимают равным высоте опор плюс 5 м.)

Но в то же время, допускается 2 метра -СП 34.13330.2021  (Опоры воздушных линий электропередачи, а также телефонных и телеграфных линий допускается располагать на меньшем удалении от дорог при их расположении в стесненных условиях, на застроенных территориях, в ущельях и т.п., при этом расстояние по горизонтали для высоковольтных линий электропередачи должно составлять:
б) при параллельном следовании от крайнего провода при не отклоненном положении до бровки земляного полотна при напряжении до 20 кВ - 2 м)

уж слишком большая разница, как правильно быть в такой ситуации??

НЬЮАНСЫ при ЛЭП 10кВ (поправьте/дополните пожалуйста):

1) Минимальное расстояние от самой низкой точки провода до земли - 6 метров
2) Минимальное расстояние от самой низкой точки провода до дорожного полотна - 7 метров
3) Минимальное расстояние по горизонтали между подземными коммуникациями (типа каналья, ливневка) - 2 метра
4) Минимальное расстояние по горизонтали между подземными коммуникациями (типа газ, нефтепроводы) - 10 метров
5) На анкерных опорах только подвесные изоляторы
6) Нумерация опор на высоте 2-3метра
7)Наименьшее расстояние по горизонтали между проводом ВЛ и кроной дерева - 3 метра ( даже если верхняя точка дерева на середине опоры?)
8) Охранная зона - 10метров
9) Просека приблизительно равна  1метр (расстояоние между крайними проводами)+1.25м=2.25 метра ос оси опоры (или от крайних проводов?) в обе стороны вырубается все и вся??
10)Таблицы стрел провеса -как ими пользоваться? Как я понимаю выбираем марку провода, температуру, пролет, стенку гололеда, районные коэффициенты - получилось к примеру 1 метр. Это расстояние мы и должны соблюсти при монтаже для тех условий, при которых получилось данное значение?
11) какое минимальное расстояние между 10кВ и 0.4кВ на одной опоре? Какие опоры по высоте лучше использовать для совместной прокладки?
12) для каждой опоры делается заземление - не более 30 Ом. При установке транса или разьеденителя - не более 10 Ом?
13) При заказе опоры ( к примеру ПоБ10-1, см.скрин) все комплектующие (траверса, зажим, изолятор...) идут автоматом???
14) СВ110-2   ( что значит двойка? где-то написано что если цифра через дефис чтеная, то опра двухцепная, где-то изгибающий момент)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 10 Мая 2023 года, 17:55
(ссылка на это сообщение)

Сомневаюсь что в таком формате вам ответят чтото дельное.
Но в то же время, допускается 2 метра -СП 34.13330.2021  (Опоры воздушных линий электропередачи, а также телефонных и телеграфных линий допускается располагать на меньшем удалении от дорог при их расположении в стесненных условиях, на застроенных территориях, в ущельях и т.п., при этом расстояние по горизонтали для высоковольтных линий электропередачи должно составлять:
б) при параллельном следовании от крайнего провода при не отклоненном положении до бровки земляного полотна при напряжении до 20 кВ - 2 м)



----- добавлено 10 Мая 2023 года, 17:56 -----
Да и хватит одинаковые темы плодить

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Виталина
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 09 Мая 2024 года, 07:55
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, можно ли прокладывать КЛ-10кВ между двумя ВЛ-10кВ. Заказчик хочет установить именно между линиями ВЛ доп опору (согласно ТУ) и проложить кабель в земле. Мне кажется, по технике безопасности, так прокладывать линию не следует.
изображение_2024-05-09_075513273.png
 
* изображение_2024-05-09_075513273.png
(28.17 Кб, 660x589)  [скачать]  [загрузок: 283]

Инженер-проектировщик (Севастополь, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 09 Мая 2024 года, 11:26
(ссылка на это сообщение)

Всё зависит от расстояния между существующими параллельными  ВЛ 10 кВ и если у них один хозяин.. Если оно больше 10 м между  ЗУ опор (п.2.3.93 ПУЭ), то допускается. А ТБ при обслуживании и ремонте КЛ 10 кВ разработает эксплуатирующая организация, при строительстве - строительная.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Виталина
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 09 Мая 2024 года, 11:42
(ссылка на это сообщение)

Спасибо большое за ответ! Расстояние между ВЛ-10кВ - 5м. Получается, что нельзя, но, думаю, что они скажут, принять по стесненным условиям - 2м. Спасибо еще раз за ответ!

Инженер-проектировщик (Севастополь, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 06:50

Сегодня в 02:13

автор: Vоlk
Вчера в 22:07

Вчера в 11:11

автор: Neznaika
Вчера в 08:31

автор: Vitalek
19 Ноября 2024 года, 16:34

автор: Sanekks
19 Ноября 2024 года, 16:13

автор: Ingenеr 2017
19 Ноября 2024 года, 14:36

автор: Сергей 123
18 Ноября 2024 года, 17:50

автор: РоманC
17 Ноября 2024 года, 19:28

автор: Перельман
14 Ноября 2024 года, 15:04

автор: Ingenеr 2017
14 Ноября 2024 года, 12:16

автор: Дакеш
14 Ноября 2024 года, 11:25

автор: Максим R
13 Ноября 2024 года, 02:43

автор: Ingenеr 2017
12 Ноября 2024 года, 12:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1326, пользователей - 11
Имена присутствующих пользователей:
Shvet, Артуриан 11, APT, Земский, AnPo, Posetitel, Проектант 63, Regina, doctorRaz, 222SokoL222, Ernaton
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines