beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22206
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Минимальное расстояние при пересечении кабелей с трубопроводами снаружи жилого дома

Количество просмотров - 1144
(ссылка на эту тему)
fas
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 12 Мая 2023 года, 12:49
(ссылка на это сообщение)

Добрый день. Помогите найти нормативные обоснования минимальных допустимых расстояний от кабелей до трубопроводов.
1. Ситуация: по наружной стене жилого дома проложен газопровод низкого давления (расстояние 110 мм от стены). С ним пересекается кабель 0,4 кВ под углом 90 градусов, проложенный так же по наружной стене здания.
ПУЭ п. 2.3.95 не подходит, так как он относится к разделу "прокладка кабельных линий в земле".  П. 2.1.56 - тоже, так как раздел относится в внутренним электропроводкам.
В СП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб" есть таблица в приложении В, но в п. 4.9 говорится, что эта таблица для подземных газопроводов.
СП 42-102-2004 "Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб" в п. 5.21 прямо ссылается на ПУЭ.

2. Второй случай такой: в проветриваемом подполье жилого дома кабель проложен (не знаю зачем) в пластиковой трубе, прикреплённой в сваям сантехническими трубными держателями. Пластиковая труба кабеля касается металлической окожушки трубопровода канализации в месте пересечения под углом 90 градусов. Обосновать минимальное требуемое расстояние так же проблематично.  Больше всего, на мой взгляд, под  этот случай подходит таблица 2.3.2 ПУЭ (п. 2.3.133): "Наименьшее расстояние от кабельных эстакад и галерей до зданий и сооружений". Но одиночный кабель, проложенный в пластиковой трубе, не относится в эстакаде.
Помогите, пожалуйста, с этими двумя моментами. Может быть кому-то известны какие-либо ГОСТы или выдержки из неэлектрических СП.
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 12 Мая 2023 года, 14:15
(ссылка на это сообщение)

Помогите найти нормативные обоснования минимальных допустимых расстояний от кабелей до трубопроводов.

Посмотрите СП 4.13130.2013



----- добавлено 12 Мая 2023 года, 14:22 -----
Наименьшее расстояние от кабельных эстакад

Для понимания, кабельная эстакада это инженерное сооружение предназначенное для прокладки кабельных линий, лотков. Иногда и для прохода людей.


----- добавлено 12 Мая 2023 года, 14:26 -----
кабель проложен (не знаю зачем) в пластиковой трубе

Для механической защиты наверное.
2687_opory-kabelnoy-estakady.jpg
 
* 2687_opory-kabelnoy-estakady.jpg
(180.32 Кб, 1024x768)  [скачать]  [загрузок: 378]

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
fas
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 12 Мая 2023 года, 15:23
(ссылка на это сообщение)

Спасибо. Сейчас почитаю.
Сергей Л. П.
***
Куратор подраздела "Технический надзор"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 13 Мая 2023 года, 20:34
(ссылка на это сообщение)

2. Второй случай такой: в проветриваемом подполье жилого дома кабель проложен (не знаю зачем) в пластиковой трубе

ПУЭ 7, гл 2.1, п. 2.1.56. - 50 мм

1. Ситуация: по наружной стене жилого дома проложен газопровод низкого давления (расстояние 110 мм от стены). С ним пересекается кабель 0,4 кВ под углом 90 градусов, проложенный так же по наружной стене здания.

Этот случай интереснее. Расстояние к наружной прокладке газопровода установленны в СП 62.13330 прил. Б и там тоже ссылка на ПУЭ. Только вот в ПУЭ 7 гл. 2.1 в разделе "Наружные электропроводки" ничего нет про персесечение и сближение с другими сетями. Это связано с тем, что по наруже требования к расстояниям между сетями устанавливается СП 42.13330, который явялется актуализацией СНиП 2.07.01-89. Так вот, в старом СНиПе были расстояние от газопроводов до кабелей, а в новом сделали ссылку на СП 62.13330, которое отсылает к ПУЭ, в котором ничего нет.

Проектировщик ( ? , Россия)
Сергей Л. П.
***
Куратор подраздела "Технический надзор"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 13 Мая 2023 года, 21:01
(ссылка на это сообщение)

Пардон, у Вас пересечение. СП 42.13330 пошлет в СП 18.13330, но там и раньше этих расстояний не было

Проектировщик ( ? , Россия)
fas
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 15 Мая 2023 года, 08:12
(ссылка на это сообщение)

Пункт 2.1.56 ПУЭ относится к главе "Открытые электропроводки внутри помещений".
Получается, нормативка в точности эти два момента не регламентирует. Исходя из логики, что по зданию идёт газопровод с таким же давлением, что и внутри здания, и кабель 0,4 кВ так же может прокладываться внутри помещений, воспользуюсь п. 2.1.56 ПУЭ.
Для канализации поступлю так же.
Большое спасибо за ответы. В любом случае в свою копилку положил много полезных закладок.
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 15 Мая 2023 года, 09:31
(ссылка на это сообщение)

Пластиковая труба кабеля касается металлической окожушки трубопровода канализации в месте пересечения под углом 90 градусов.

Тут можно на общий пункт сослаться
Цитата
2.3.14. Трасса кабельной линии должна выбираться с учетом наименьшего расхода кабеля, обеспечения его сохранности при механических воздействиях, обеспечения защиты от коррозии, вибрации, перегрева и от повреждений соседних кабелей электрической дугой при возникновении КЗ на одном из кабелей. При размещении кабелей следует избегать перекрещиваний их между собой, с трубопроводами и пр.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 590, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Максим R, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines