сколько проводов должно быть на ВЛ

Количество просмотров - 468
(ссылка на эту тему)
Овощь
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 16 Мая 2023 года, 11:14
(ссылка на это сообщение)

Живу в деревне. Состояние эл. сетей напрягает. Через суд достал от электриков схему в деревне. По ней - от ТП идет 4*35, затем часть деревни - 3*25 и последняя часть деревни 2*16. Такое может быть? Электрика делалась в 90 годы. Крюки из опоры, почти, все повыпадали и , просто, привязаны к опорам. Дятлы разбили все опоры. я, почему-то, всегда думал, что ВЛ должна состояить из 4 проводов равного сечения. Общая длина - приблизительно, 1200метров
Или же, так раньше делали и это было нормально? Нигде не нашел конкретных ссылок на нормативы.
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 16 Мая 2023 года, 11:24
(ссылка на это сообщение)

Количество проводников будет зависеть от:
- фазности (1 и 3фазные сети)
- типа заземления системы (от нуля до двух проводников).
Итого в сетях может быть 2, 3, 4 или 5 проводников.
проводов равного сечения

Так же сечение защитных и нулевых проводников может отличаться от сечения фазных (см.таблица 1.7.5 ПУЭ и 7.1.45).

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Овощь
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 16 Мая 2023 года, 11:42
(ссылка на это сообщение)

А можно ссылочки? Потребители - однофазные. Какой тип заземления? Нулевой провод - один. Как в таких сетях замерялась петля фаза-ноль. Мне кажется, что это все придумки местных электриков. Меня интересует может меняться сечение проводов на всем протяжении и количество фазных проводов. Раньше так делалось?
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 16 Мая 2023 года, 11:44
(ссылка на это сообщение)

Меня интересует может меняться сечение проводов на всем протяжении и количество фазных проводов.

Это стандартное решение для распределенной нагрузки. В начале провода толще, в конце тоньше. И нет смысла все фазы тянуть к каждому однофазному потребителю.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Овощь
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 16 Мая 2023 года, 11:46
(ссылка на это сообщение)

хм.... чем дальше, тем больше сопротивление. Получается, наоборот. Сечение должно увеличивать или быть равным
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 16 Мая 2023 года, 12:06
(ссылка на это сообщение)

Сопротивление (потери напряжения) зависит от нагрузки. А чем дальше, тем потребителей меньше.
Грубо у вас в начале линии будет висеть 30 домов распределенных по 3м фазам. В середине будет 6 на двух фазах, а в конце 2 на одной фазе. На каждом участке нагрузка, ток и сопротивление будут падать. Соответственно сечение можно будет уменьшить.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 28 Мая 2023 года, 23:34
(ссылка на это сообщение)

Важно знать, сколько домов в Вашей деревне. Если 100 домов потребляют по 1 кВт, то падение напряжения у наиболее удаленных потребителей достигнет 15 - 20%.
Изучите как рассчитывать потери и  Вы имея схему с количеством домов и длинами проводов сможете понять какие там потери. Расчет: https://electromontaj-proekt.ru/nashi-stati/proektirovanie/raschet-poter-v-kabele/

----- добавлено 28 Мая 2023 года, 23:36 -----

хм.... чем дальше, тем больше сопротивление. Получается, наоборот. Сечение должно увеличивать или быть равным

Сечение в большинстве случаев уменьшают при удалении от нагрузки. Сечение выбирают по плотности тока обычно

Проектировщик (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1092, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Dmitriy52nnov, Мерк Иван, Александр 156, doctorRaz, Artchem
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines