Сопротивление ЗУ при питании от бензинового генератора

Количество просмотров - 2141
(ссылка на эту тему)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 17 Мая 2023 года, 13:23
(ссылка на это сообщение)

Там же есть требования
Цитата

ПУЭ 1.7.157 При питании от автономного передвижного источника его нейтраль, как правило, должна быть изолирована.



----- добавлено 17 Мая 2023 года, 13:25 -----
Значит в итоге моя схема должна выглядеть так? (см.вложение)

Вы игнорируете то что вам пишут?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Дмитрий Сергеев
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 17 Мая 2023 года, 14:12
(ссылка на это сообщение)

Ни в коем случае не игнорирую. Ваше сообщение сразу не увидел. Я просто пытаюсь разобраться на конкретном примере и не до конца понимаю принципы, пока учусь.
Вроде так должно быть? (см. вложение)
Вопрос по ЗУ1.2.JPG
 
* Вопрос по ЗУ1.2.JPG
(54.08 Кб, 968x623)  [скачать]  [загрузок: 52]

Инженер-электрик (Армавир, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 17 Мая 2023 года, 14:24
(ссылка на это сообщение)

Уже лучше.
Только ваша схема не отражает решений по заземлению источника питания.
Посмотрите как подобные схемы показаны в ГОСТ 30331.1

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Дмитрий Сергеев
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 17 Мая 2023 года, 14:50
(ссылка на это сообщение)

, [Вложение испорчено или не существует]

Инженер-электрик (Армавир, Россия)
Дмитрий Сергеев
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 17 Мая 2023 года, 15:27
(ссылка на это сообщение)

Получается нам нужно сделать "ноль", для этого мы должны присоединить его к ЗУ, как на на схеме?
Вопрос по ЗУ1.3.JPG
 
* Вопрос по ЗУ1.3.JPG
(56.82 Кб, 900x571)  [скачать]  [загрузок: 53]

Инженер-электрик (Армавир, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 17 Мая 2023 года, 15:47
(ссылка на это сообщение)

Нет, я говорю о том что нужно обмотки источника питания отобразить и показать будете ли вы нейтральную точку заземлять.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Дмитрий Сергеев
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 17 Мая 2023 года, 16:15
(ссылка на это сообщение)

По факту имеется готовое устройство в виде генератора на 220 Вольт, на котором силовая розетка с тремя выводами. У меня встал вопрос как организовать систему защитного заземления.
Продавец говорит, что это L, N  и PE. Больше ничего не знает. Но как я выяснил, чтобы получить ноль нужно присоединить один из проводов к контуру заземления. А болтик на корпусе, скорее всего только для корпуса.
У меня нет схемы генератора каким образом там соединены обмотки. На руках готовое устройство с розеткой.
Вы сможете объяснить как быть в этой ситуации, т.е. как правильно организовать контур систему защитного заземления в ВРУ здания, что бы была полноценная, трехпроводная разводка (L, N и PE)?

Инженер-электрик (Армавир, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 17 Мая 2023 года, 16:31
(ссылка на это сообщение)

Но как я выяснил, чтобы получить ноль нужно присоединить один из проводов к контуру заземления. А болтик на корпусе, скорее всего только для корпуса.

Это где вы такое вычитали?

Посмотрите
Посмотрите как подобные схемы показаны в ГОСТ 30331.1

Схема у вас примерно такая как во вложении должна быть. Только N проводник выведен.

Посмотрите ГОСТ Р 50571.7.717, там расписано как и что вам делать.
Снимок.JPG
 
* Снимок.JPG
(87.33 Кб, 638x608)  [скачать]  [загрузок: 47]

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Дмитрий Сергеев
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 17 Мая 2023 года, 16:38
(ссылка на это сообщение)

Это где вы такое вычитали?


Много источников, вот человек объясняет еще

https://www.youtube.com/watch?v=hxrfoa7vmHI#

----- добавлено 17 Мая 2023 года, 16:41 -----
Схема у вас примерно такая как во вложении должна быть. Только N проводник выведен.

 А как мне организовать это с моим генератором?

Инженер-электрик (Армавир, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #25 : 17 Мая 2023 года, 17:39
(ссылка на это сообщение)

Давайте попробуем разобраться в чем же неправ блогер. Коллеги помогут если что.

Он правильно говорит что если генератор однофазный, то там может не быть нуля.
Но нулевой проводник у нас не может получиться путем заземления фазного проводника.

Снова обратимся к ГОСТУ 30331.1
Цитата
20.33 нейтраль: Общая часть многофазной системы переменного тока, соединённой
звездой, находящаяся под напряжением, или средняя часть однофазной системы
переменного тока, находящаяся под напряжением.
20.34 нейтральный проводник (N): Проводник, электрически присоединенный к
нейтрали и используемый для передачи электрической энергии.
Примечание - В некоторых случаях и при определенных условиях функции нейтрального
проводника и защитного проводника могут быть объединены в одном PEN-проводнике.


А вот необходимость заземления нейтрали (и тип заземления системы) будут зависеть от напряжения и типа объекта (ПУЭ1.7.2).

Согласно ПУЭ1.7.157 для передвижной электроустановки (если у вашей бытовки нет собственного фундамента, думаю она подойдет под данные требования)
Цитата
При питании от автономного передвижного источника его нейтраль, как правило, должна быть изолирована.

То есть вам нужна система IT.
И далее открываем ПУЭ или МЭКовские стандарты и выполняем все требования к системе IT.
Снимок.JPG
 
* Снимок.JPG
(66.13 Кб, 648x644)  [скачать]  [загрузок: 47]

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Дмитрий Сергеев
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #26 : 17 Мая 2023 года, 19:11
(ссылка на это сообщение)

Получается так?
Вопрос по ЗУ1.4.JPG
 
* Вопрос по ЗУ1.4.JPG
(46.23 Кб, 856x588)  [скачать]  [загрузок: 43]

Инженер-электрик (Армавир, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #27 : 18 Мая 2023 года, 07:49
(ссылка на это сообщение)

Перечитайте еще раз тему. Все ответы вам уже даны.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #28 : 18 Мая 2023 года, 08:42
(ссылка на это сообщение)


Получается так?
всё верно

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Дмитрий Сергеев
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #29 : 18 Мая 2023 года, 08:49
(ссылка на это сообщение)

всё верно


Спасибо Вам большое!

Инженер-электрик (Армавир, Россия)
По самые по...
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #30 : 18 Мая 2023 года, 10:15
(ссылка на это сообщение)


Получается так?

Если еще, не дай Бог, не включали по вашей (и одобренной тут) схеме.. Рубильник - сдвоенный. После рубильника - дифавтомат на 30мА, с током по вашим затратам и проводам.
Если по-грамотному, то в ютубе вы сами все видели, как надо делать, если кроме электрочайников-электробигудей, в бытовке будут установлено стационарное электрооборудование, например станки.
Страниц: 1 [2] 3 4  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: РоманC
Сегодня в 08:23

автор: VadGKorn
Вчера в 20:57

автор: Dizel 2012
Вчера в 16:09

автор: Ingenеr 2017
Вчера в 13:40

автор: Ingenеr 2017
Вчера в 13:25

автор: Ingenеr 2017
Вчера в 13:02

автор: Ingenеr 2017
Вчера в 12:46

автор: Zve 1
25 Декабря 2024 года, 13:29

автор: OlegM
25 Декабря 2024 года, 08:08

автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17

автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57

автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58

автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43

автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28

автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 551, пользователей - 9
Имена присутствующих пользователей:
Земский, Omicron Pеrsei, Gizmo zx, AnPo, Zve 1, ИК, РоманC, Данил_1993, OlegM
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines