Сергей М
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Добрый день! Есть проект с аварийными светильниками непостоянного действия. Заказчик хочет удешевить проект. Есть идея отказаться от отдельных аварийных светильников и выделить их из числа рабочих. БАП в светильнике, включение от сигнала пожарной сигнализации и при пропадании питания рабочего освещения останется. Вопрос, как управлять аварийными светильниками совместно с рабочим освещением? Очевидный вариант сделать отдельные выключатели для аварийных светильников. Но может есть другие варианты? Например промежуточные реле срабатывающие от выключателя и управляющие рабочим и аварийным освещение одновременно. Прошу, поделитесь опытом! Как управляете аварийным освещением в таких ситуациях?
|
Инженер-проектировщик (Челябинск, Россия)
|
|
|
Diego
|
А что за объект?
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Сергей М
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Административное здание. Офисы. Два этажа, 320 м2.
|
Инженер-проектировщик (Челябинск, Россия)
|
|
|
Diego
|
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Сергей М
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Вообще тем то полно было.
Да, но такого случая там не нашел. И СП читал, но два человека могут прочитать одно и то же и понять по разному... Хотелось бы узнать кто как делает на практике. Может быть поделитесь примерами?
|
Инженер-проектировщик (Челябинск, Россия)
|
|
|
Diego
|
СП читал как управлять аварийными светильниками? И что нормы говорят?
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Сергей М
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
И что нормы говорят?
На что намекаете, считаете так делать нельзя? По СП 439.1325800.2018 п. 10.3.5 должно быть исключено управление посторонним персоналом. Но с выключателя в помещении полностью отключить аварийные светильники будет невозможно, при пожаре или пропаже питания рабочего освещения они включатся независимо от положения выключателя. 10.3.4 Для помещений, в которых постоянно находятся люди или предназначенных для постоянного прохода персонала или посторонних лиц и в которых требуется резервное или эвакуационное освещение, должна быть обеспечена возможность включения указанных видов освещения в течение всего времени, когда включено рабочее освещение, или резервное и эвакуационное освещение должно включаться автоматически при аварийном выключении рабочего освещения. Как обеспечить включение эвакуационного освещения в течении времени когда включено рабочее освещение?
|
Инженер-проектировщик (Челябинск, Россия)
|
|
|
Diego
|
На что намекаете Хотел что бы вы включились, готового ответа у меня нет. Давайте разбираться По СП 439.1325800.2018 п. 10.3.5 должно быть исключено управление посторонним персоналом. Я так понимаю речь про холлы и коридоры общественных зданий. Но и выключатели рабочего освещения там не ставятся. должна быть обеспечена возможность включения указанных видов освещения в течение всего времени, когда включено рабочее освещение Если мы аварийное эвакуационное освещение общих зон сделаем дежурным (постоянно работающим) требование будет соблюдено?
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Diego
|
БАП в светильнике Вам это надо? БАП обязателен только для эвакуационных знаков безопасности. У вас же здание 1/2 категории?
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
ElectroLamp
|
сп 256.1325800.2016 8.12.1 Питание аварийного освещения (эвакуационного и резервного) должно быть независимым от питания рабочего освещения и в нормальном режиме обеспечиваться электроэнергией от ввода, который не применяется для питания рабочего освещения за исключением 8.12.6. В качестве независимого источника питания могут быть использованы: ... Вы это сможете выполнить в вашем случае?
|
Проектировщик (Москва, Россия)
|
|
|
ElectroLamp
|
8.12.11 Питание аварийного эвакуационного освещения (8.12.1, 8.12.3, 8.12.4, 8.12.5, 8.12.8) рекомендуется осуществлять от панели противопожарных устройств (ППУ) с учетом 8.12.7, предназначенной для питания систем безопасности, которые должны сохранять работоспособность во время пожара в соответствии с СП 6.13130. Рабочее освещение вы от ППУ или щитка аварийного освещения не запитаете. Выкатят вам кучу замечаний.
|
Проектировщик (Москва, Россия)
|
|
|
Diego
|
Я изначально понял что эвакуационное освещение реализовано в дополнение к общему, а хотят для экономии часть рабочих светильников перевести в аварийные.
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
|